Страница 2 из 3

Re: подключение оптрона

Добавлено: Вс дек 22, 2019 12:34:39
Enman
тогда попробуй на Б-Э пару килоом повесить...(хотя до конца не понял твои названия светодиодов и какое питание отключается)

Re: подключение оптрона

Добавлено: Вс дек 22, 2019 13:26:13
Соник
Обычный светодиод с распая, с платы из помойки, типа АЛ307, но современный яркий. Питание общее отключаю, от 12В блока питания.

Re: подключение оптрона

Добавлено: Вс дек 22, 2019 16:09:15
Enman
а если между С4 и 8-9й ногой поставить 1 МОм ?... :)
Изображение

Re: подключение оптрона

Добавлено: Вс дек 22, 2019 21:11:48
Соник
Зачем? :dont_know:

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 14:17:25
Соник
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=340689
Как здесь сделать приоритет для выключения реле кнопкой? Чтобы в случае если оптрон светится, всё равно можно было бы выключить кнопкой. Может с выхода триггера подавать лог 0 на базу ключа? :dont_know:

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 17:15:44
1en2
выключить-то можно, но тогда с оптрона не включить, а если сделать, что оптрон будет всё же включать, то через 15 сек он не сможет выключить. Короче, логика задачи нарушена...Поэтому сначала думай, как всё должно происходить...Может, можно с оптрона какой-то одновибратор на фикс. время запускать, чтобы выключалось само всегда ?

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 17:38:38
Соник
Оптрон ведомый, а кнопки ведущие. Типа такого:
Если оптрон в 0 или в 1 - в любом случае кнопками можно принудительно установить состояние реле.

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 18:39:54
1en2
Откл - сработает, но больше потом оптроном не включить, а Вкл - нет...

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 19:19:27
Соник
Потому что диод мешает?

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 19:33:03
1en2
Для решения задачи нужна сначала правильная логическая её формулировка, а диоды-триггеры - то уже вторично.
Без внятного условия не может быть решения....как ни переставляй детали, этот процесс бесконечен...))))

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 19:54:47
Соник
Я писал:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3788613#p3788613"]Оптрон ведомый, а кнопки ведущие. Типа такого:
оптрон в 0 или в 1 - в любом случае кнопками можно принудительно установить состояние реле.[/uquote]

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 20:22:45
1en2
Это обозначает только одно - цепь оптрона вообще в логике не участвует... :)

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 20:23:50
Соник
оптрон тоже включает или выключает реле, но кнопки приоритетнее

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 20:28:16
1en2
Так быть не может...Если я выключил кнопкой, то в силу её приоритета уже ничто не может включить реле...
Можно подумать про счётный триггер (тема Управление одной кнопкой), тогда оптрон и кнопка по ИЛИ смогут независимо друг от друга включать-отключать).

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 21:14:14
Соник
Ёмаё, ну что вы придираетесь, вы же поняли какой принцип я описал...

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 21:16:19
1en2
:) как я могу понять, если ты сам не можешь сказать, что тебе надо?????????...пока я просто фиксирую несоответствие логики...само реле не может выбрать надо ему включаться или нет...))))

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 21:39:30
Соник
Оптрон может включать и выключать реле. Кнопки тоже могут включать и выключать, но у кнопок приоритет над оптроном. Если оптрон включил реле, то кнопкой реле можно отключить. Если реле выключено (оптрон погашен), то кнопкой реле можно включить.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3788691#p3788691"]Это обозначает только одно - цепь оптрона вообще в логике не участвует... :)[/uquote]
Участвует, но кнопка может отключать реле принудительно.

Re: подключение оптрона

Добавлено: Пн фев 10, 2020 22:21:27
1en2
Если кнопка отключит реле при включённом оптроне, то оптрон уже никогда не сможет включить....
Вижу только отдельный выключатель на цепь оптрона где-либо(на входе замкнуть или на выходе разорвать)...
Изображение
Т.е. чтобы реле в любом случае управлялось с места, независимо от состояния оптрона. Для этого оптрон просто отключаем.

Re: подключение оптрона

Добавлено: Вт фев 11, 2020 08:21:19
Соник
А почему вы вместо диодов нарисовали 10к 2шт? При включении через диоды выходы логических элементов тоже будут нагружать друг друга?
ПС: последовательно с выключателем надо резистор поставить, чтобы не закорачивать конденсатор накоротко.

Re: подключение оптрона

Добавлено: Чт фев 13, 2020 11:22:19
Соник
Enman, на помощь!