Re: Детектор перехода напряжения сети через "0"
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 09:49:03
Столько написали, а начальную проблему никто не заметил, у ТС нет прерываний т.к. импульсы на ноге мк не доходят до нуля, значит оптопара не открывается полностью, маловат ток через светодиод, надо уменьшать резисторы перед диодным мостом. Можно попробовать уменьшить ток подтяжки увеличив сопротивление резистора от 1к до 10к, должно сработать.
И еще, эти оптопары немного тормозные, поэтому во время коротких пауз транзистор не успевает закрываться. Быстродействие возрастает, если поставить резистор около 100к между 4-6 выводами оптопары. Можно применить отечественную аналогичную оптопару АОТ128, на ней удавалось ловить импульсы 2-5 мкС.
И еще, эти оптопары немного тормозные, поэтому во время коротких пауз транзистор не успевает закрываться. Быстродействие возрастает, если поставить резистор около 100к между 4-6 выводами оптопары. Можно применить отечественную аналогичную оптопару АОТ128, на ней удавалось ловить импульсы 2-5 мкС.