Страница 2 из 2

Re: GSM реле

Добавлено: Пн янв 04, 2021 16:18:24
black_cat57
Самсусамыч писал(а):Не совсем правильно на мой взгляд подключён модульный переключатель. Основная мощность идёт через две последовательно контактные группы
Логично, но дело в том, что у переключателя, на который я ссылаюсь, имеется общий провод нз и нр групп контактов, соединение внутри аппарата. Привожу более наглядную схему.
Изображение
Так, как Вы предлагаете, получится с переключателем, например АВВ, у него все контакты раздельные. АВВ конечно же лучше, но его минус - это цена и габариты.
Что касается последовательно соединённых контактов в силовой цепи - не вижу в этом ничего плохого, никаким нормативам это не противоречит. Выбираем аппараты комутации на соответствующий ток, с некоторым запасом, и всё. В рассматриваемом случае ток не может быть более 25 А.
Самсусамыч писал(а):если вместо УЗО поставить дифференциальный автомат, то в последующих однополюсных автоматов пропадает необходимость к установке
Это - не есть хорошо с практической точки зрения. При работе двух конвекторов, ток будет около 18 А, понадобится диф на 20 А, и он будет защищать две группы розеток. Какой кабель идёт к розеткам, его длина - нам неизвестно. Очень сомневаюсь, что там кабель, сечением более 2,5 мм кв.
И вообще, целесообразнее разбивать большие розеточные группы на несколько подгрупп и уменьшать номинал автоматов в каждой подгруппе.

Re: GSM реле

Добавлено: Пн янв 04, 2021 18:41:40
Самсусамыч
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3953371#p3953371"]Что касается последовательно соединённых контактов в силовой цепи - не вижу в этом ничего плохого, никаким нормативам это не противоречит.[/uquote]
Я предлагал соединить контакт 1 с контактом 6. В место вашего варианта – контакт 2 соединён с контактом 6. В прочим не настаиваю... желаете использовать последовательно две контактные группы в место одной – да сколько угодно, хозяин барин. :) Есть такое понятие как надёжность… так вот чем меньше в цепи контактных групп тем схема надёжней.

Re: GSM реле

Добавлено: Пн янв 04, 2021 20:42:43
SAMBO70
По схеме видно что нужно покупать УЗО 25А (30мА), Переключатель МП-63 2P 40А, подскажите какой и каким номиналом нужно брать контактор?

Re: GSM реле

Добавлено: Пн янв 04, 2021 23:04:25
dgrett
Да любой контактор, который выдержит с запасом ваши конвекторы. На контакты этого контактора смотрите. Как правило, 3 силовых контакта( можно параллелить). Если и сгорят - нетрудно и поменять. А вот если сгорят контакты гсм реле - что делать будете?

Re: GSM реле

Добавлено: Вт янв 05, 2021 02:23:37
black_cat57
Самсусамыч писал(а):Я предлагал соединить контакт 1 с контактом 6. В место вашего варианта – контакт 2 соединён с контактом 6.
Что-то я сразу не увидел, действительно, так будет лучше.
Изображение
SAMBO70 писал(а):каким номиналом нужно брать контактор?
С силовыми контактами на ток, не менее 25 А и с катушкой на 220 - 230 В, переменного тока, например этот: https://shop220.ru/a9c20731-modulnyy-ko ... -50gts.htm
И тот, про который Вы раньше спрашивали - подойдёт:
SAMBO70 писал(а):Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5
Только у него габариты великоваты будут, может быть, что дверца щита не будет закрываться. Не знаю, какой у Вас щит.
dgrett писал(а):А вот если сгорят контакты гсм реле
Не сгорят, они на 16 А, согласно паспорту изделия. Нет оснований не доверять производителю.
Впрочем, если ТС покажет фото внутренностей gsm реле, можно будет что-то конкретное сказать.

Re: GSM реле

Добавлено: Вт янв 05, 2021 22:32:45
SAMBO70
Мужики подскажите подойдет ли этой марки контактор и автомат? На 1А не нашел в магазине
Изображение

Re: GSM реле

Добавлено: Ср янв 06, 2021 03:20:30
black_cat57
SAMBO70 писал(а):подойдет ли этой марки контактор и автомат? На 1А не нашел
Подойдёт и то и другое. :solder: