Страница 2 из 6
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:24:38
falkonist
Не будет. МОС3041 имеет внутри детектор нуля сетевого напряжения. Это - схема "реле переменного тока": включено/выключено.
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:30:43
Mr_Maximka
а какой MOC можно? точнее нужно...
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:32:01
falkonist
МОС3021...3023 или МОС3051...3053.
Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:33:56
Mr_Maximka
просто меняю MOC, а все остальное остается без изменения?
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:36:51
Mr_Maximka
falkonist писал(а):Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
я хочу к LPT подключить, и плавно менять яркость лампы....
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:38:06
falkonist
Пробуйте, но не думаю, что это будет просто.
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:01:03
w66i
у меня тоже греется резистор R1 из схемы.....уже не знаю что делать ставил разные значения резисторов......менял оптосимистор.....симистор BT139 в нагрузке лампочка на 100Вт.....в дальнейшем буду ставить тэн на 1кВт.......теперь думаю поменять сам симистор.
ЗЫ резисторы ставил на 2 вата.
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:05:24
falkonist
Схема где?
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:34:45
w66i
а вот и схема....стоит ли ставить Moc3051?
изменил схему
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 14:35:23
Mr_Maximka
есть еще такая схема...
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:06:44
falkonist
И что Вы собираетесь делать контроллером

?
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:31:24
w66i
falkonist писал(а):И что Вы собираетесь делать контроллером

?
ПИД регулятор температуры кода вместо лампочки будет тэн.....
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:39:45
falkonist
С 80% гарантией могу предвидеть, что когда Вы сие "чудо" сваяете, то сильно удивитесь, почему не работает...
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Пн дек 19, 2011 14:13:54
BOB51
при такой схемотехнике в качестве управления нужен не ШИМ, а алгоритм выборки определннного количества полупериодов в пакете...склероз... называется...
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Пн дек 19, 2011 14:21:03
ublhjnt
будет плавно регулироваться яркость свечения лампочки?
Нет.
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вт дек 20, 2011 13:54:29
nick17
Для регулировки нужен детектор перехода через ноль....Глянте тута.
http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... projectsmk
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Вт дек 20, 2011 13:59:48
МитяРа
Или вот так:

Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Чт дек 22, 2011 10:51:08
mcsa
Добрый день.
А подскажите для чего стоят параллельно нагрузке резистор(39Ом) с кондером(0,01) последовательно?
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:12:43
pyzhman
Из даташита:
The 39 ohm resistor and 0.01 mF
capacitor are for snubbing of the triac and may or may not
be necessary depending upon the particular triac and load
used.
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добавлено: Чт дек 22, 2011 19:51:41
BOB51
однако при подключении в качестве нагоузки всякого рода "импульсников" их ( резистор(39Ом) с кондером(0,01) ) лучше удалить