Страница 2 из 2
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Пн апр 08, 2024 19:50:03
v1ct0r
сейчас специально закоротил шунт (ШИМ 8085) и прекрасно работает без всяких "выше крыши", ну защиты по току естественно нет, а так работает без проблем, что и требовалось доказать

Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Пн апр 08, 2024 20:05:16
universal007
КЗ между истоком МОСФЕТА и минусом нет.
Проверил прибором, показывает сопротивление шунта 0.20 ом.
А вот при какой нагрузке срабатывает защита у двух боков теперь сказать не могу - их уже нет.
Я в них менял шунты - увеличивал ток, и порог срабатывания всегда изменялся адекватно.
А у этого - третьего - вообще порогов нет!
При напряжении 24 вольта он выдаёт 8 ампер, потом напряжение начинает проваливаться.
У тех двух напряжение проседало в пределах допустимого, а потом срабатывала перезагрузка.
Я боюсь его спалить.
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Пн апр 08, 2024 20:15:11
v1ct0r
universal007, увеличьте сопротивление шунта
напряжение на 3 ноге возрастает при повышении тока или нет?
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 10:18:10
universal007
Я понял, буду увеличивать сопротивление шунта.
Насколько я знаю напряжение на 3 ноге должно подниматься до 1 вольта?
Поправьте, пожалуйста.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 5 seconds:
Резисторы в шунте стоят 2х0.39ом.
Напряжение на питании шим, измерял на конденсаторе.
Напряжение 35.5В холостой ход 19.9В, ток 6А 21В
Напряжение 4.5В холостой ход 10.8В, ток 6А 10.8В
Напряжение 24.5В холостой ход 13.5В, ток 7А 16.3В
По 3 ноге, измерял относительно 4 и 3 ног.
Напряжение 35.5В холостой ход 1мВ, ток 6А 170мВ
Напряжение 24В холостой ход 0.5мВ, ток 7А 132мВ
Резистор в шунте оставил 0.39ом.
Напряжение 35.5В холостой ход 2.2мВ, ток 6А 170мВ – напряжение на выходе провалилось до 23 вольт
Напряжение 24В холостой ход 1.1мВ, ток 6А 170мВ – напряжение на выходе провалилось до 18 вольт
Напряжение 5В холостой ход 0.1мВ, ток 5А 52мВ – напряжение на выходе провалилось до 4.2 вольт
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 10:44:06
v1ct0r
universal007 писал(а):По 3 ноге, измерял относительно 4 и 3 ног.
Напряжение 35.5В холостой ход 1мВ, ток 6А 170мВ
Напряжение 24В холостой ход 0.5мВ, ток 7А 132мВ
а какое в это время напряжение на R7 и R8?
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 15:22:46
universal007
Резистор в шунте оставил 0.39ом.
Напряжение 35.5В холостой ход 2.2мВ, ток 6А 180мВ – напряжение на выходе провалилось до 23 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 2.2мВ - ток 6А 170мВ
Напряжение 24В холостой ход 1.1мВ, ток 6А 170мВ – напряжение на выходе провалилось до 18 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 2.2мВ - ток 6А 154мВ
Напряжение 5В холостой ход 0.1мВ, ток 5А 52мВ – напряжение на выходе провалилось до 4.2 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 0.1мВ - ток 6А 48мВ
Вот интересная статья
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=506601
Читал, но мало что понял.
Добавлено after 46 minutes 44 seconds:
Исходя из этих таблиц, наверное, можно предположить, что стабилитрон по питанию неисправен.
В моём случае напряжение питания достигало 21 вольта.
А по выводу 3 напряжение вообще ниже чуть ли не в три раза.
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 16:53:30
v1ct0r
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=4566125#p4566125"]Резистор в шунте оставил 0.39ом.
Напряжение 35.5В холостой ход 2.2мВ, ток 6А 180мВ – напряжение на выходе провалилось до 23 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 2.2мВ - ток 6А 170мВ
Напряжение 24В холостой ход 1.1мВ, ток 6А 170мВ – напряжение на выходе провалилось до 18 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 2.2мВ - ток 6А 154мВ
Напряжение 5В холостой ход 0.1мВ, ток 5А 52мВ – напряжение на выходе провалилось до 4.2 вольт
Напряжение на R7 и R8 – хх 0.1мВ - ток 6А 48мВ[/uquote]
бред какой то
0.39 Ом х 6 А = 2,34 В
у вас или негодные резисторы шунта(что мало вероятно) или КЗ между истоком и "-" высоковольтной схемы
уберите вообще шунт и попробуйте включить БП
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 17:44:24
Фунтик
v1ct0r писал(а):бред какой то
наверное имелся ввиду выходной ток? Тогда так вот вычислять напряжение на шунте не надо.
Можно примерно через мощность зайти - 200Вт на выходе, ток в первичке 0,7А, вот теперь падение на шунте считать...
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 18:04:47
v1ct0r
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4566175#p4566175"]наверное имелся ввиду выходной ток? Тогда так вот вычислять напряжение на шунте не надо.
Можно примерно через мощность зайти - 200Вт на выходе, ток в первичке 0,7А, вот теперь падение на шунте считать...[/uquote]
допустим что вы правы, но в таком случае получается что ограничение тока вообще никогда не наступит при данном шунте - его сопротивление нужно увеличить раз в 10!
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 18:18:33
Фунтик
Возможно. В тему не вникал, просто увидел ошибку в расчёте.
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 19:34:18
universal007
Всё верно - ток это ток на выходе блока питания - нагрузка.
Сопротивление я же уже измерял - нет КЗ между истоком и "-" высоковольтной схемы.
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 19:36:07
Nowell75
о компашка советчиков...меряют треугольный ток на шунте мультиметром при неизвестной скважности и что-то считают...)))
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Вт апр 09, 2024 19:38:17
>TEHb<
Совсем без шунта включать не надо, но можно пару Ом запаять.
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Ср апр 10, 2024 11:54:11
кот кеша
Там на третью ногу ШИМки напряжение с шунта приходит через резистор
он живой ? припаян правильно ?
Re: NCP1200 регулировка срабатывания защиты
Добавлено: Ср апр 10, 2024 12:31:49
v1ct0r
кот кеша, там скорее всего все нормально
на самом шунте недостаточно падения напряжения для срабатывания ограничения по току - необходимо около 1 вольта