Страница 2 из 2

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:22:19
badr555
Тут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
Опять же, зависит от нагрузки

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:22:50
WandererSc
radteh писал(а):Дело не в пороге напряжения, а форме сигнала. Посмотри на выход генератора осцилографом.
из-за неправильной формы он не правильно меряет напряжение

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:23:26
badr555
+1

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:40:11
МитяРа
badr555 писал(а):OnLine- бесперебойники сосут батарейку, если им не нравится параметры сети.
ИБП любого класса переходит на питание и от батареи, когда входные параметры выходят за пределы..
Просто у Он-Лайна эти пределы пошире, чем у других и он на батарею переходит реже.. :wink:
badr555 писал(а):Тут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
В моих Powerware стоят 10-летние батарейки и служат не менее заявленного срока..

А в остальных может так и надо, раз в полгода менять.. :dont_know: :)))

badr555, приветствую, пушистый..

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Вт мар 13, 2012 00:56:03
Tolmi
МитяРа писал(а):В моих Powerware стоят 10-летние батарейки и служат не менее заявленного срока..
Аналогично. Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд на время, достаточное для сворачивания ОС и выключения.
И форма сигнала на входе ему действительно глубоко фиолетова - от генератора работает отлично. Надо только пошире диапазон допустимого напряжения установить, чтобы не переключался постоянно. ( у меня это свитчами на задней панели выставляется)
Старые Powerware - монстры, чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает, никак не пойму :dont_know: Может мазохисты ?

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Вт мар 13, 2012 09:15:14
МитяРа
Tolmi писал(а):Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд
У Powerware всё гораздо проще.. Если на компе стоит его программное обеспечение, то оно через систему зарядки ABM мониторит батарею и если, что не так, то заранее предупредит, что необходимо батареи заменить.. http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the ... i_batarey/ :wink:
Tolmi писал(а):чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает
Реклама, сэррр. :)))

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:44:30
WandererSc
МитяРа писал(а):
Tolmi писал(а):чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает
Реклама, сэррр. :)))
у нас в магазинах в основном APC и Powercom, а диалог с покупателями такой.
- powercom стоит столько-то
- чето дешево, а по лучше что-то есть (под словом "лучше" в мыслях подразумевается "дороже")
- ну бери APC :)))

:facepalm:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:27:44
Tolmi
МитяРа писал(а):
Tolmi писал(а):Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд
У Powerware всё гораздо проще.. Если на компе стоит его программное обеспечение, то оно через систему зарядки ABM мониторит батарею и если, что не так, то заранее предупредит, что необходимо батареи заменить.. http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the ... i_batarey/ :wink:
Не, у меня этой технологии ещё нет, у меня упса 96-го года :) С тех времен сменились 4 ( "четыре" прописью ) комплекта батарей.
PS плата управления в нём выглядит дико - двусторонний текстолит с обычным выводным монтажом шириной 5-7 см и длиной около 30 см :shock: Прикручена на восьми !!! стоечках дюймовыми болтиками диаметром примерно как наш М5 :)))

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Ср мар 13, 2013 15:38:57
revpaul
texnuk писал(а):У нас частенько отключают свет, купил бензиновый генератор, о вот проблема на компе у меня стоит UPS но при запуске генератора он не переключается, поискал в инете , что там не совпадают по моему частота скажите можно собрать схему, для стабилизации частоті 50 ГЦ
У меня та же беда. Бесперебойники: офлайн и 2 интерактива APC.
Socomec Netys PE 600 (NET600-PE) – рабочие станции
Socomec Sicon Netys PL 550 – рабочие станции (всего 18 шт.)
APC Smart-UPS 1500VA - серверная 2 шт. http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=sua1500i
APC Smart-UPS 2200VA – серверная 2 шт. http://www.apc.com/resource/include/tec ... a2200rmi2u
Блок контроля и автоматики DKG – 307 DATAKOM
Сам дизельгенератор PERKINS
Ставил стабилизатор напряжения после генератора SAVR-5000 http://www.solpi-m.ru/index.php/stabili ... odnofaznye
Ничего не помогло ((( Все бесперебойники уходят в режим работы от батареи как только врубается генератор. Можно ли решить проблему если поставить какой-нибудь частотный преобразователь?
Спасибо.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Ср мар 13, 2013 17:28:16
Starichok51
revpaul, ты специально караулил, чтобы прошел ровно год с момента последнего поста?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Чт мар 14, 2013 08:45:28
radteh
revpaul стабилизатор на основе ЛАТРа или ферорезонансный?

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:57:36
revpaul
Starichok51 писал(а):revpaul, ты специально караулил, чтобы прошел ровно год с момента последнего поста?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?
Хех, даже не заметил)))
Просто уже не знаю что делать((((

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:01:08
revpaul
radteh писал(а):revpaul стабилизатор на основе ЛАТРа или ферорезонансный?
Латер, конечно латер. Где же найти ферорезонансный сейчас? Хотя, я где то читал, что они могут выдать правильную частоту.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:06:03
TheTERMINATOR
На даче после генератора стоит Smart APC, все нормально работает.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:37:34
radteh
А стабилизатор из компьютерного магазина или из магазина для электриков? Если первое то странно.
ИзображениеИзображение

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Вт апр 23, 2013 11:43:43
Shackled
APC Smart 1500 стоечный, те же грабли.
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Ср апр 24, 2013 15:15:56
revpaul
Shackled писал(а):APC Smart 1500 стоечный, те же грабли.
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)
Вот с этого момента подробней.. что это такое?

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Добавлено: Ср апр 24, 2013 15:40:08
TheTERMINATOR
На нормальных всех APC сзади есть кнопочка - чувствительность. Три состояния: low, medium, high. Регулирует порог переключения на батареи. В low, будет переключаться при сильных скачках входного напряжения, в high - при небольших.
Эта же настройка регулируется через управляющее ПО.