Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе

Добавлено: Вт дек 07, 2010 05:13:58
Кашпо
гуляющие токи в трубе можно замерить только одним способом. распилить трубу и воткнуть в цепь амперметр ;)
всё остальное - от лукавого. т.к. напряжение мерится относительно чего-то. относительно нуля в розетке оно будет одно, относительно другой трубы - другое, относительно лома в земле - третье, и наконец относительно другого лома, воткнутого за 100 метров в ту же землю - четвёртое.

между двумя ломами, кстати - пятое ;)

Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе

Добавлено: Ср дек 08, 2010 13:41:45
Foks
Можно замерить разность потенциалов в дальних концах одной и той же трубы, однако учитывая сопротивление трубы..... Поймать там миллиамперы тока будет очень и очень сложно, если не невозможно.

Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе

Добавлено: Ср дек 08, 2010 15:28:43
ublhjnt
Можно замерить разность потенциалов в дальних концах одной и той же трубы, однако учитывая сопротивление трубы..... Поймать там миллиамперы тока будет очень и очень сложно, если не невозможно.
Замерить можно все, но нужно ли? Самое отличное заземление - это труба водопровода.

Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе

Добавлено: Ср дек 08, 2010 21:10:19
aleksandr-zh
Вас никогда не выбрасывало из траншеи при резке/сварке такой трубы?
когда 40 квартир "заземлилось" (для останова счетчика - "дополнительный ноль"), то при разрыве потенциал почти в те
же 100-150 Вольт!
хотя всё делалось по инструкции: выравнивание потенциалов на разных участках трубы и электрическая связь между свариваемыми участками трубы, это - не помогает!
видел, как сварщик выпрыгнул с глубины 1.2 метра, оставив там сапоги...

Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе

Добавлено: Чт дек 09, 2010 00:40:09
X_Max
кстати, от ныне и на очень долго (и, как бы не навсегда в России) можно забыть про нулевой ток в нулевом проводе ибо эра накальных лампочек минула в лету, да и обилие бытовой электроники с импульсныим питальникаим растёт в геометрической прогрессии, а они, как известно, имеют далеко не единичный косинус-ФИ, в добавок ещё норовят кушать ток из розетки на 3 гармонике.
П.С. пяток лет назад разводил отдельную силовую сеть для вычислительной техники в проектном институте, да и проложил нуль двухкратного сечения от фазных и ой как правильно сделал!
П.П.С. и да, несколько постов выше толковый совет был про трансформатор тока на стояке, от себя добавлю, надо 2 идентичные штуки, петвый в подвале, второй на чердаке и смотреть разность напряжений на них.

Re: Сигнализатор напряжения на водопроводной трубе

Добавлено: Чт дек 09, 2010 09:33:52
aleksandr-zh
вычислительной техники в проектном институте, да и проложил нуль двухкратного сечения от фазных

абсолютно верно! :(