Народ, здраствуйте! Всё это хорошо и красиво, НО! Есть несколько подводных камешков которые неплохо былобы продумать заранее, если действительно необходимо иметь данные о запасе воды (а не просто полон/0,5/пуст)
Линейна ли функция уровень_воды=F(Объём_запаса_воды). Это завист от формы бака, и у датчика с поплавком_на_рычаге - нелинейна. Придётся ставить табличную линеаризацию (или считать формулу) - а это неподарок. Далее требуется некий датчик нуля системы для списания накопленной погрешности.
Уровневые датчики в системе строгонеобходимы (хотябы как аварийники).
Питание уровневых контактных датчиков неможет производиться постоянным током. На макете и несколько дней на объекте может и проработает, но далее будет загадочный отказ. Я не химик и названия процесса точно не скажу, но кажется это называется "поляризация электродов". Эффект сродни заряду аккумулятора. При действии постоянного тока на электроде наростает некий слой вещества (не противоположном полюсе - другой состав) . В результате появляется контЭДС в измерительном контуре, которая (рано или поздно) сравняется с порогом переключения - и всё! загадочный глюк пришёл - здрасте

. И будете вечным рабом чистки электродов

.
У господ-буржуев для этих целей есть микросхемка которая работает с контрольными электродами на переменном токе и этого эффекта недаёт. Можно и самим изобразить любое измерение сопротивления между электродами через трансформатор.
Делайте так как делают в обычных котельных - 4 электрода, либо 4 уровневых поплавковых датчиков, завяжите на контроллер по схеме:
Верхний аварийный
Верхний рабочий
Нижний рабочий
Нижний аварийный
Тоже самое в колодце (источнике воды)
А если требуется знать точный запас воды в танке и точный расход полива, поставите стандартные водяные счётчики с импульсным магнитным выходом на холовский датчик (кажется Чистопольские имеют такую опцию). И не требуется ставить новые приборы, (вам не систему оплаты воды делать), достаточно прибора с истёкшим поверочным сроком.
Кстати, если уж городить огород, то надо делать один насос и систему управляемых электроводяных клапанов, для подкачки воды на питьевые нужды и на полив. Сюдаже можно пригородить (как будущее развитие) систему автоматического пожаротушения (с отключением энергопитания объекта и переводом насосов и аварийного освещения на резервный источник энергии).

Вот я загнул!!! Ну прямо состема -УМНЫЙ ДОМ !!!