Страница 2 из 3
Re: управление насосами
Добавлено: Ср июн 01, 2011 07:33:35
nik-as
Слесарь писал(а):
Для индикации манометр, более наглядный в отличии от дисплея.
И не только для показаний, манометр со встроенными контактами может также управлять насосом.
http://komplekt74.ru/index.php?option=c ... &Itemid=16
Один насос работает постоянно, второй включается при снижении давления, если давление
продолжает падать включается третий. Такой манометр позволяет также выставить верхний
предел для отключения.
Слесарь писал(а):Я использую частотный преобразователь для регулировки оборотов насоса, считаю что это самый рациональный метод поддержания давления в системе.
Добавить не чего, кроме того что при таком подходе потребуется всего два насоса, один рабочий, а второй резервный.
Re: управление насосами
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:22:52
central30
Насчет универсальных контроллеров тоже в курсе и про манометры с контактами тоже.Каприз моего начальника.Да и мне интересно тоже.Создать наипростейший вариант контроля давления,это ведь аналагично терморегулятуру.Набрал температуру,отключился.Просто трудность для меня в программирование и каким образом мне подключить датчик.Остальное не проблема.Да и программу потихоньку сам составлю.Ваша помощь согласовать 4-20 ма с пиком.Я не прошу вас думать за меня,просто дайте сдвинуться с места.
Re: управление насосами
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:25:59
central30
Насчет универсальных контроллеров тоже в курсе и про манометры с контактами тоже.Каприз моего начальника.Да и мне интересно тоже.Создать наипростейший вариант контроля давления,это ведь аналагично терморегулятуру.Набрал температуру,отключился.Просто трудность для меня в программирование и каким образом мне подключить датчик.Остальное не проблема.Да и программу потихоньку сам составлю.Ваша помощь согласовать 4-20 ма с пиком.Я не прошу вас думать за меня,просто дайте сдвинуться с места.
Re: управление насосами
Добавлено: Ср июн 01, 2011 11:57:26
nik-as
central30 писал(а):Ваша помощь согласовать 4-20 ма с пиком.
Потребуется преобразователь ток-напряжение, и далее на вход АЦП пика.
Re: управление насосами
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:13:26
Av4arik
http://www.chipinfo.ru/schems/junior/junior20.html вот в образец, далее работа с мультиметром и АЦП МК - в частности настройка и калибровка...
Re: управление насосами
Добавлено: Ср июн 01, 2011 15:57:38
Слесарь
central30 писал(а):Ваша помощь согласовать 4-20 ма с пиком.
Смотри мою схему аппарата азотирования. Там именно такой датчик давления используется и PIC контроллет
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:44:30
central30
Нашел книгу Н.И.Заец второе издание в которой хорошо описан принцип измерение токов на контроллере,очень сильно помогло.Есть первые наброски.По мере продвижения буду отчитываться,если кому интересно.
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:59:21
Слесарь
незабудь предусмотреть обработку нештатных ситуаций. Как понимаю разрабатывается система повышенной степени ответственности.
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:20:43
central30
Вот теперь созрел первый глупый вопрос,прошу строго не судить.Каким образом измеряя токи,преобразовать их в правильное отображения в барах,естественно будут стоять 2 семисегментных индикатора через запятую.Запятая будет высвечиваться постоянно.
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 20:39:46
Слесарь
А датчик выдает линейную зависимость тока от давления ? Тогда, ничего сложного нет.
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:31:50
central30
Линейную.График составил.Как это в программе записать.Торможу по полной
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:34:04
central30
Пытаюсь писать на асме
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:46:53
Av4arik
Ну если разобрались как подключить - превращайте данные на АЦП в переменную, и там уже от нее отходите, например на условиях делайте, типа если переменная1 (та что с АЦП) больше переменная2 (вручную регулируется), то какаято нога контроллера отключается/включается, иначе возврат к первоначальному условию выполнения...
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:26:15
central30
Тоесть мне нужно составить линейную графику в программном исполнении?Я так понимаю
Re: управление насосами
Добавлено: Чт июн 02, 2011 23:53:20
Av4arik
Ну да. Только нужно брать больше, чем нулевая и конечная точки, чтобы посередине или еще где либо отклонений не было...
Re: управление насосами
Добавлено: Пт июн 03, 2011 20:59:32
central30
Как вы думаете,лучше измерить ток с помощью ОУ,Или же с помощью резистора измерять напряжение?И можно ли с помощью опорного напряжения подобрать правильное отображение на индикаторе?
Re: управление насосами
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:39:13
Av4arik
Лучше на ОУ, надежнее будет... Если датчик 4-20мА, то получается что при 0Бар будет 4мА, при ХХ Бар будет 20мА, так?
Re: управление насосами
Добавлено: Сб июн 04, 2011 09:33:44
central30
Я подумал что мне не так уж важно точное измерение,поэтому буду мерить напряжение.и выбор будет с делением 0.5 бар.Еще надо подумать,как диферинциалом управлять
Re: управление насосами
Добавлено: Вс июн 05, 2011 22:41:12
Coviraylhik
central30 не с того начал , твой первый пост в этой теме

потянет на АСУ для водоснабжения и работы двум НИИ на полгода.
Почитав далее твои посты я понял что тебе, просто напросто, нужен электронный манометр с настраиваемыми порогамми включения исполнительных устройств. По существу для этой цели можно применить исходник любого вольтметра постоянного напряжения до 100 вольт, наподобие такой схемы
ur5kby.at.ua Тут наибольшая проблема будет с датчиком , от которого нужно будет чтобы он на делитель к примеру от 0 до 10 кг/см выдавал от 0 до 5 вольт где 1 вольт будет равнятся 2 кг/см.
А дальше на входе МК эти от 0 до 5 вольт преобразуются в показания 0 до 10 кг/см (аналогия показаниям вольтметра от 0 до 100 вольт) и программно задать пороги включения любых устройств на определенное давление.
Вот на такое устройство могут найтись заинтересованые энтузиасты , или обратись к тому же ur5kby со своей личной заинтересованостью......
Re: управление насосами
Добавлено: Вт июн 07, 2011 17:31:59
central30
Coviraylhik,вы правы!В начале разогнался не на шутку,потом успокоился.Решил начать с самого простого.и постепенно по мере накопления информации буду переходить к более сложному процессу.