Страница 2 из 2

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:25:24
les1982
Нужно было.Ибо обычна сетка лагала из за завода рядом

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:42:39
МитяРа
les1982 писал(а):Нужно было.
Вопрос только, а кому нужно? Наверняка тем, кто это вам впарил по аховым ценам.. :roll:

Мя с 97-го года занимаюсь кабельными системами и в хозяйстве несколько заводов с кучей представительств по разным городам и странам и везде применён неэкранированный кабель..
Проблем нет в принципе, совсем..
А единственное, где у нас в городе применяют экранированные решения, это ТКС для "силовых" структур..

Вся "хитрость" в том, что при применении экранированных решений необходимо рассчитывать, проектировать и монтировать отдельную систему заземления, а не использовать металлические конструкции имеющихся зданий и сооружений..
Т.к. неправильно рассчитанные/спроектированные/смонтированные экранированные линки работают хуже неэкранированных.. :tea:

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:46:09
les1982
Во первых никто не впаривал нам это.
С заземлением все нормально.
Сеть была на 2х этажах здания. Завалы начинались когда на заводе рядом какое то оборудование включали свое.
Ну и безопасник бывший фсбист сказал свое веское слово

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:56:49
МитяРа
les1982 писал(а):сказал свое веское слово
Вот с этого и надо было начинать.. :))

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:59:23
les1982
МитяРа писал(а):
les1982 писал(а):сказал свое веское слово
Вот с этого и надо было начинать.. :))
У него вообще было предложение и всю серверную заэкранировать медными листами
Ну и неонка тупо светилась от куска кабеля в 10 метров под потолком.
Не знаю уж что они так за коллайдер включают.

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Вт окт 18, 2011 15:01:44
МитяРа
les1982 писал(а):У него вообще было предложение и всю серверную заэкранировать медными листами
:shock:
А у мя ЦОД сделан тоже неэкранированной 5е и оптикой.. :)

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Ср окт 19, 2011 01:42:55
mastech
спасибо за ответы подчеркнул очень много нового :)) проблема решилась заменой обжимки :shock: купил аж за 1200деревянных а кабелек прозвонил а он зараза через один обжался, на следующий день купил за 400 работает отлично на прямой, вот такая нелепость получилась.

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Пт окт 21, 2011 22:53:22
Av4arik
на длинки кто тут ругается? юзали des-3028? 3026? вещи очень хорошие, жаль домой ни одного не уволок..

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Сб окт 22, 2011 07:38:41
МитяРа
Av4arik писал(а):жаль домой ни одного не уволок..
Приезжай, мя тя 3Com-ом нагружу.. Заменяли полностью коммутаторы ядра сети на новый 3Com, а старые на склад отправили - пылится.. :))

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:40:02
Av4arik
а ты их что, списать сможешь ?
просто так же никому не выдадут со склада =)

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Сб окт 22, 2011 11:59:16
МитяРа
Они уже списаны... :)

Re: переходник оптоволокно витая пара - роутер

Добавлено: Сб окт 22, 2011 12:10:38
les1982
МитяРа писал(а):Они уже списаны... :)
Плохо что нижний.