Страница 2 из 2

Добавлено: Вс дек 09, 2007 10:27:50
therian
так к чему я должен подключить задний порт осциллографа ??

Добавлено: Вс дек 09, 2007 10:34:13
ИРБИС
ИРБИС писал(а):Повторяю:
2. Гнездо "земля" предназначено для подключения к заземляющей шине (контуру заземления).

Добавлено: Вс дек 09, 2007 10:49:34
therian
Извеяюсь за свою безграничную тупость но всеже должен спросить чтоб на душе полегчало.

Куда мне подсоединить крокодила что к порту прикреплен посередине , прям в землю в розетке ?? в мануале о наличие земли даже ни слова нет :(

и огромное благодарство за разяснение.

Добавлено: Вс дек 09, 2007 12:52:38
ИРБИС
Николай2 писал(а):Подключай к батарее и не парься, тока сопротивление у неё замерь.
Николай 2, за такие советы — 3 года расстрела!!! :evil: :evil: :evil:
мышонок писал(а):Согласен с выступающими.
Смотрите здесь:
nub писал(а):На батарею можно легко заземлять. Соседей бить не будет при одном но - все трубы по стояку должны быть стальные а не металопластиковые. Иначе толку от етого заземления никакого.
мышонок писал(а):ПУЭ п.1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. ...

ПУЭ п.1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
...
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Надеюсь, всё ясно? Что не ясно - читайте ПУЭ и соответствующую НТД (Нормативно-Техническую Документацию). 8)
Спасибо за внимание. :)
ЧТО НЕ ЯСНО ??? :evil: :evil: :evil:

Добавлено: Вс дек 09, 2007 13:13:09
Сэр Мурр
ни в коем разе не подключать к батарее или розетке! Только к общему проводу сигнала и прибора! Вам правильно советуют- уменьшитн общеее сопротивление делителя! В крайнем случае, попросите на время щуп с делителем от любого старого советского осциллографа! Посмотрите, как на нем сделан делитель напряжения.

Добавлено: Вс дек 09, 2007 15:16:26
ИРБИС
Так, котятки! Хорош флудить, а? :evil:

Темы указаны - в них всё расписано. Технику безопасности и правила устройства электроустановок нарушать нельзя, даже если очень хочется. 8)

Кончай базар! :evil: :evil: :evil:

Добавлено: Вс дек 09, 2007 17:00:07
Irbis
Николай 2, /**censored**/, какие нах килоамперы и киловольты? Десятками вольт никогда не било? Нет? Вот попробуй, сразу отучишься такие советы давать, плять! Хватит уже херню гнать, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ - ЭТО НЕ ИГРУШКИ

Добавлено: Вс дек 09, 2007 18:03:42
therian
мда совсем запутался куда же крокодил тыкнуть, туда нельзя сюда нельзя, спустить кабель чтоль с 4 этажа и вбить в землю на метра два :shock: у меня и так антена такая висит от кристального радио

вот зделал некоторые измерения ( мультиметр не rms)
розетка
вольты между
горячим и нулевым = 121.6
горячий и заземление = 122.6
горячий и батарея = 122.6
нулевой и заземление = 1.54
нулевой и батарея =0.24
заземление и батарея = 0.87

Добавлено: Вс дек 09, 2007 20:02:23
Сэр Мурр
Наличие половины напряжения между любым сетевым проводом и нулём вызвано тем, что в БП компьютера стоят конденсаторы 5600 пф от этих проводов на корпус. Так что корпус и нуль в наших ДВУХПРОВОДНЫХ системах НЕ СОЕДИНЕНЫ так, как надо. Лучше не баловаться с таким самопальным соединением. Иди же убрать в блоке питания компа эти конденсаторы.