Страница 2 из 3

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб дек 22, 2012 07:18:50
MrKamrad
Загрузил в сундук.
написано что модератор проверить должен.
буду ждать.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Пн дек 24, 2012 07:40:45
MrKamrad
Загрузил в сундук, но что то не проходит модерацию.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:17:07
Соник
MAVr 34 писал(а):надеюсь кому-нибудь пригодиться.
Мне пригодится :)
Почему у меня при размыкании S1 на выходе не формируется импульс? Как правильно сделать, чтобы при пропадании напряжения на выходе устройства, на его выходе формировался импульс?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 16:35:50
Барсик
Соник писал(а):Почему у меня при размыкании S1 на выходе не формируется импульс?
Схема слишком сложная. Надо быть проще, и люди к Вам потянутся. :)
Соник писал(а):Как правильно сделать, чтобы при пропадании напряжения на выходе устройства, на его выходе формировался импульс?
Взять реле с переключающими контактами. Пока напряжение есть, реле включено, и через нормально разомкнутый контакт (который в это время замкнут), заряжается конденсатор. Как только напряжение пропадёт, реле отпустит, и заряженный конденсатор подключится через нормально замкнутый контакт к нагрузке. Схему нарисовать? :)

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 19:16:23
Соник
Барсик писал(а):Взять реле с переключающими контактами. Пока напряжение есть, реле включено, и через нормально разомкнутый контакт (который в это время замкнут), заряжается конденсатор. Как только напряжение пропадёт, реле отпустит, и заряженный конденсатор подключится через нормально замкнутый контакт к нагрузке.
:)) Мне нужно сформировать паузу перед отключением 8...12 секунд. Этим у автора занимается первый каскад на 555 таймере.
Да и сам разряжающийся конденсатор как-то нестабилен. В зависимости от времени разряда он может как выключить UPS, так и снова его включить, либо перевести в режим теста аккумулятора, либо в режим настроек :facepalm:
ПС: я сейчас не могу понять, как нужно пнуть первый таймер, чтобы начался отсчёт?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 19:54:08
Барсик
Соник писал(а):сформировать паузу перед отключением 8...12 секунд. Этим у автора занимается первый каскад на 555 таймере.
А в это время, когда напряжения нет, эти все эти таймеры дружно питаются от чего? От Отца и Сына и Святого Духа? И нахрен Вам такая пауза?

И вообще. Я эти таймеры ненавижу, и не умею с ними работать.

Есть у меня одна схема. Но без паузы. Можно попробовать её изменить. Поставить на входе полевой транзистор. И т.п. ?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 20:02:19
Соник
Пауза, чтобы при перезагрузке ПК всё автоматом не поотключалось.
Барсик писал(а):А в это время, когда напряжения нет, эти все эти таймеры дружно питаются от чего?
Я планирую либо от ионисторов, либо от батареи конденсаторов.
Барсик писал(а):Есть у меня одна схема. Но без паузы. Можно попробовать её изменить. Поставить на входе полевой транзистор. И т.п. ?
VT2 для чего?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 20:17:24
Барсик
VT2 и VT3 - аналог тиристора. Если VT1 закрылся, то этот самый аналог открывается, и гонит ток через светодиод оптрона. Пока есть энергия в конденсаторе...

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 04, 2014 21:14:47
Соник
Вопрос с таймерами актуален.
Соник писал(а):
Почему у меня при размыкании S1 на выходе не формируется импульс? Как правильно сделать, чтобы при пропадании напряжения на выходе устройства, на его выходе формировался импульс?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 14:59:07
Барсик
И чего Вы в эти таймеры упёрлись? Они Вам что, родственники?
Говорил Вам, поставьте полевик... Вот схема с задержкой примерно 15-20 секунд:

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 18:23:05
Соник
Мне нужно с питание от 5В :cry:
Барсик писал(а):VT2 и VT3 - аналог тиристора.
Тиристор там для того, чтобы резко (а не по нарастающей) подать ток на оптрон?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 19:35:49
Барсик
Соник писал(а):Мне нужно с питание от 5В :cry:
С 2N7000 будет и от 5 работать. Даже с теми же номиналами. Только R5 надо уменьшить, чтобы оптрону току хватило.
Соник писал(а):Тиристор там для того, чтобы резко (а не по нарастающей) подать ток на оптрон?
Да. Чтобы получился ключ, который открыт полностью, пока не разрядится питающий конденсатор.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 20:03:25
Соник
С КП501А не заработает? Нужно полевик с логич. уровнем управления?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 20:22:05
Барсик
Соник писал(а):Нужно полевик с логич. уровнем управления?
Что-то вроде. Надо чтобы пороговое напряжение затвор-исток было меньше того самого напряжения питания. Да минус ещё 0,7 вольта, которые падают на диоде. Х.з. какие у КП501А характеристики... Он вообще то кто? МОП с индуцированным каналом или со встроенным?

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 20:27:39
Соник

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 05, 2014 20:50:09
Барсик
Цитирую из Вашей ссылки:
"Кремниевые полевые N-канальные транзисторы средней мощности с изолированным затвором и обогащением канала" Это значит, что они должны быть нормальными МОП с индуцированным каналом. Как и большинство буржуйских MOSFET.

Другая цитата тоже обнадёживает: "Пороговое напряжение на затворе 1,0..3,0V". Короче, они довольно похожи на 2N7000. Похоже, прокатит.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 11, 2014 19:45:40
Соник
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=171263
Собрал. SB1 не ставил, не понял для чего он. R3 = 100 Ом, R5 = 680. Полевик использовал КП501А. Вместо оптрона пока поставил обычный светодиод. Диод, который слева на схеме (без порядкового обозначения) предназначен для предотвращения разряда затвора транзистора, при отключении питания от схемы? Его поставил КД522.

Подключил к 5 В - задержка включения около 10 секунд. Светодиод вспыхивает резко и медленно тухнет. Можно ли сделать более резкое затухание, а то непонятно, как отреагирует UPS на такое?
Барсик писал(а):VT2 и VT3 - аналог тиристора. Если VT1 закрылся, то этот самый аналог открывается
У такого "тиристорного" включения транзисторов есть название в схемотехнике? Хочу почитать, но не знаю что искать :facepalm:

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Вс янв 12, 2014 14:34:57
Барсик
Соник писал(а):SB1 не ставил, не понял для чего он.
А Вы первый начали. Сами нарисовали на той схеме с таймерами. :) Конечно, в этой схеме кнопка не нужна.
Соник писал(а):Диод, который слева на схеме (без порядкового обозначения) предназначен для предотвращения разряда затвора транзистора, при отключении питания от схемы?
Да. Точнее, разряда конденсатора C1.
Соник писал(а):Светодиод вспыхивает резко и медленно тухнет
Уменьшите ёмкость питающего конденсатора С2 и сопротивление резистора R5 - будет тухнуть побыстрее.
Соник писал(а):Можно ли сделать более резкое затухание, а то непонятно, как отреагирует UPS на такое?
Нормально отреагирует. Сделать более резкое отключение может и можно, но мне кажется, что не нужно.
Соник писал(а):Хочу почитать, но не знаю что искать
Погуглите "аналог тиристора". Будет, что почитать.

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Пт янв 17, 2014 22:49:56
Соник
Спасибо!
Методом подбора подобрал ёмкость 470 мкф. С 1000 мкф UPS переходил в режим теста аккумулятора. Вроде всё отключает как надо, нужно ещё потестировать в разных ситуациях, убедиться что работает стабильно.
Ещё обнаружил, что при выкл. ПК питание с USB не снимается. Вместо того, чтобы искать нужный джампер на материнке, подключился к +5 В molex.

Прикрутил светодиодик - индицирует подачу импульса на оптрон. Но гаснет он очень быстро, индикация практически незаметна.
Может стоит R2 и R6 перенести в цепь анодов обоих диодов? А поскольку два резистора последовательно там не нужны, оставить один?
Стоит ли зашунтировать диод оптрона (ножки 1 и 2) резистором 10к, чтобы избежать ложных наводок и последующих срабатываний? Вещь серьёзная, внезапно возьмёт и обесточит работающий кампутер. Нужна 5-ая приёмка :))

Добавлено: вот я и попался, по привычке отключать ненужные устройства, машинально отключил питание с устройства, и по окончании выдержки времени ПК погас :facepalm: Хорошо, что все открытые файлы были сохранены :)))

Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650 часть 2

Добавлено: Сб янв 18, 2014 21:44:39
Барсик
Соник писал(а):Может стоит R2 и R6 перенести в цепь анодов обоих диодов? А поскольку два резистора последовательно там не нужны, оставить один?
Да, надо оставить один резистор в цепи анодов.
Соник писал(а):Стоит ли зашунтировать диод оптрона (ножки 1 и 2) резистором
Не стоит. Не будет таких помх, чтобы засветить светодиод оптрона.