Страница 2 из 4
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:15:31
Котбазилио
alogik писал(а):На табло нормализатора (9 ступеней) напряжение входящее бывает и 140-160-180В.!
Вам крупно повезло, у Вас бесплатное энергоснабжение.
Дело в том, что если у Вас входящее напряжение менее на 10% от нормы, то Вы имеете право не платить за электроэнергию. Это прописано в законе о потребителях.
У нас один чюдик, долго жаловался в энергосбыт о такой же беде, пришел в отдел по защите потребителя и те ему посоветовали вызвать независимую экспертизу, те сделали замеры и выдали ему официальный документ и он перестал платить за электричество. Энергетики не знали такой подвох и года три его не трогали, но когда подали в суд на него, он предъявил эти документы, и суд принял решение, что потребитель не должен был оплачивать эти расходы до тех пор, пока энергетики не устраняли неисправность.
Они тут же в течении недели всё исправили, и он снова стал регулярно платить. Мы плохо знаем свои права, вот они и звереют. (что хотят, то и творят)
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:21:54
dandiv2006
Согласен, сейчас с ними очень проблематично иметь дела и решения этой проблемы даже не предвидится

Любой человек, хоть чуть-чуть желающий разобраться в электрике, почитав немного информации поймет, что те люди, что работают в энергокампаниях не соответствуют должности и непонятно как они проходят аттестацию...
Котбазилио писал
Это прописано в законе о потребителях
- а вот тут поподробней... Поищу в наших законах подобное, может не все потеряно.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:50:26
Телекот
Котбазилио писал(а):Дело в том, что если у Вас входящее напряжение менее на 10% от нормы,
Это всё прекрасно, но почитайте свой договор. И вы обнаружите что там о 10% не слово не написано. Там написано что они обязуются снабжать вас электроэнергией.
А теперь вопрос- 100в это электроэнергия или нет.
Кто написал про 10%, это ещё советский ГОСТ, теперь он вне закона. Нет не страны такой не организации.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:54:32
Котбазилио
Да, в законе о потребителях, есть даже такие правила, если у Вас средняя температура в батареях ниже нормы, то на сколько градусов ниже, на столько можете и не доплачивать за обогрев квартиры. Шкала температуры должна быть у правозащитников. Но это нужно всё внимательно изучить и проконсультироваться у тех, кто у Вас защищает права потребителя. У нас они работают хорошо.
У меня долго было напряжение 240-250В, я им рассказал о перспективах, они мне в течении месяца всё наладили и теперь уже второй год напряжение ровно 220В. редко когда на 3-4В отклоняется от нормы.
А когда написал на сайт президента письмо о плохой дороге, на моей улице, они через полгода заасфальтировали и мою улицу и ту, по которой я ездил за водой И даже соорудили тротуары и поставили знаки остановка запрещена.
Могу разместить фото с этими тротуарами. И если надо, то сканирую письма о этих дорогах. Ответ из администрации. И их обещание когда будет выполнена моя просьба. Сайт президента работает просто фантастически оперативно.
Что то не грузит фото. Раньше грузил нормально. Оказывается большой. Ладно, потом уменьшу и размещу
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:02:58
Котбазилио
Пришлось уменьшить, теперь видно дорогу и тротуары. Может и маленькое изображение, но разглядеть можно.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:16:27
Телекот
Ура супер скоро всё станет очень хорошо, любые картинки грузить будем!!!
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 06:41:40
alogik
Деревянные дома так удивительно не привычно выглядят. Какой город? или область если коонспирация)
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Чт окт 24, 2013 08:07:50
Телекот
Вы из центра города выйдете и такие же увидите.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Пт окт 25, 2013 22:26:01
VASILIY
alogik писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом... напряжение входящее бывает и 140-160-180В...
Напишите об этих безобразиях в "Облэнерго", Держенергонагляд, Министерство, НКРЕ, чтобы заставили местных энергетиков подсуетиться. У нас один депутат местного уровня обращался с жалобами. Приезжал несколько раз инспектор Держенергонагляду, слыхал, что ставили в конце линии в чьем-то доме прибор для фиксирования напряжения с самописцем. Но там проблемы со скрутками на линии, а потребители бытовые. А у вас предприниматель. И проблема с качеством поставляемой электроэнергии. И об этом самом качестве идет речь и в "Правилах користування електричною енергією для населення" (ПКЕЕН). Пусть даже в договоре о пользовании об этом качестве написано расплывчато. Но если Постачальник электрической энергии обязуется выполнять требования "Правил", то он должен это делать. Трансформатор - это не выход, надо линию приводить в порядок. Теперь о работающих на СТО. Есть люди понятливые. После того, как им разъяснили, что своими действиями нарушают права других потребителей, они делают ответные шаги. К примеру, устанавливают трехфазный сварочный аппарат. Но таких понятливых - единицы...
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 06:59:08
Котбазилио
Телекот писал(а):Ура супер скоро всё станет очень хорошо, любые картинки грузить будем!!!
Я эту картинку загрузил для того, что бы показать, что письмо к президенту имеет большой результат. 40 лет прожил на этих улицах и ни разу даже гравием не посыпали, ремонт производили сами, сыпали шлак из своих печей. И вот теперь остаток жизни поживем как люди. Будем ходить по асфальту.
Вот для этого и разместил это фото.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 07:17:23
Телекот
VASILIY писал(а):Есть люди понятливые. После того, как им разъяснили, что своими действиями нарушают права других потребителей, они делают ответные шаги. К примеру, устанавливают трехфазный сварочный аппарат.
Бытовой сварочный аппарат я могу включать когда угодно, это всё равно как включить духовку и чайник одновременно. А то что от этого мигает свет это вина электриков.
Котбазилио писал(а):что письмо к президенту имеет большой результат.
Это бывает довольно редко перед выборами, потом они обычно про всех забывают. Так что письмо президенту надо знать когда писать.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 19:46:00
VASILIY
Телекот писал(а):... Бытовой сварочный аппарат я могу включать когда угодно, это всё равно как включить духовку и чайник одновременно. А то что от этого мигает свет это вина электриков...
О том и пишу, что не все понимают... Включите сварочный аппарат, только ничего им не делайте. Включите электродуховку, электрочайник... Какой потребляемый ток в режиме холостого хода сварочного аппарата и какой во время работы? При этом Вы нагружаете только одну фазу, а на двух других такой нагрузки нет. Возникает перекос фаз. Но если при включенном чайнике или включенной духовке напряжение просто понизилось и не "прыгает", то что происходит во время проведения сварочных работ на этой фазе? И какая здесь вина электриков (энергетиков)? Включите те же духовку и чайник в розетку, а потом из розетки - в розетку, туда - сюда? Что будет наблюдаться?.. Не знаю, как у вас, но у нас линии электропередач строились в 60-80 годы прошлого века. И такими остались. Но тогда они рассчитывались на пару лампочек у одного потребителя. Телевизоры и холодильники не во всех были. А сейчас полно всякой бытовой аппаратуры, приборов, потребляющих электроэнергию, которые даже в сеть отдают вредную реактивную электроэнергию. А сети и трансформаторы остались прежними. На реконструкцию денег нет. И кто ее станет делать ради простых бытовых потребителей, когда это не выгодно? Потому как они приборы с большим потреблением редко включают, в том числе и те же сварочные аппараты. Разве что считать потери в трансформаторе на трансформаторной подстанции... А однофазный сварочный аппарат во время работы тока будет больше потреблять, чем ток, рассчитанный для этой фазы. При включении трехфазного аппарата его работа почти незаметна, потому что фазы нагружаются равномерно.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 20:16:33
Телекот
И вы хотите сказать что я не имею права включать и отключать чайник каждые 10с.Имею, и бытовым сварочным аппаратом я имею право пользоваться. А не так как вы понаблюдать как он работает на холостом ходу. Зачем его тогда покупать?
VASILIY писал(а):Возникает перекос фаз.
Перекос фаз возникает если линии сильно длинные и провода тонкие, и моей вины в этом нет. Я ночью не лазил по столбам и не свинчивал половино жил с проводов. Честное слово.
VASILIY писал(а):На реконструкцию денег нет. И кто ее станет делать ради простых бытовых потребителей, когда это не выгодно?
С чего вы это взяли, электроэнергетика является монополией и если взять от начало с речки и до конца ваш счётчик, то рентабельность оставляет около 800%.
Они и так несколько посредников уже сделали, что бы не так бросалось в глаза гипер доходы.
Так что денег нет у нас, у них их предостаточно.
И то что линии 60х годов виноваты электрики, а не я. Я не честно говорю что не препятствовал менять линию. Конечно я не говорю про рядовых электриков они тоже последний ... огурец на питаки режут.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 21:48:26
VASILIY
Телекот писал(а):И вы хотите сказать что я не имею права включать и отключать чайник каждые 10с.Имею, и бытовым сварочным аппаратом я имею право пользоваться. А не так как вы понаблюдать как он работает на холостом ходу. Зачем его тогда покупать?..
Имеете полное право. Не примите за оскорбление, но
alogik написал о своих соседях, которые мыслят аналогично...
Телекот писал(а):...моей вины в этом нет. Я ночью не лазил по столбам и не свинчивал половино жил с проводов. Честное слово...
У энергетиков тоже отсутствует вина...
Телекот писал(а):...рентабельность оставляет около 800%...
Уберите два ноля. Вот Вам и рентабельность. Знаю не понаслышке, потому как в этой системе работаю...
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 22:37:13
serg_ns
Знаю не понаслышке, потому как в этой системе работаю...
И именно поэтому
У энергетиков тоже отсутствует вина...
Хех... Вы, видимо, не принадлежите к сословию энергетиков, рулящих тарифами

К вам претензий нет. Но!
Уберите два ноля. Вот Вам и рентабельность. Знаю не понаслышке, потому как в этой системе работаю...
Вот здесь - "не надо петь военных песен"! Работа в системе не подразумевает понимание всех проблем

А они есть! И обувают потребителя - в полный рост!
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 23:19:08
VASILIY
serg_ns писал(а):...не принадлежите к сословию энергетиков, рулящих тарифами...
Не принадлежу. Даже в "Облэнерго" тарифами не "рулят"...
serg_ns писал(а):... И обувают потребителя - в полный рост!
Не знаю, что Вы имеете ввиду. Во всяком случае, Вас вряд ли "обували". И еще многие здесь отзовутся, что не дали себя "обуть". Так кого "обули"? Какое процентное отношение ко всем потребителям? Это как с ГАИ (ДАІ) - "всех" "разводят". Какое процентное отношение? Дворники - бьют метлой, кто окурки бросает мимо урны. Какое процентное отношение от всей массы? Вы работаете с людьми? И всех стараетесь "обуть"? Большинство послушать - все честные и порядочные, никого не "обувают". Вот бы "обувальшики" отозвались...
А если по теме - предложил человеку (ТС) вариант решения. Мое мнение - покупка всяких трансформаторов и стабилизаторов проблемы может не решить. К этому: у нас в РЭС водитель работает, живет на "новостройках" (если так можно назвать, потому как им уже лет 20). Купил стабилизатор напряжения, потому что "напруга" бывает 180, а то и ниже. Подошел к руководству, чтобы помогли решить эту проблему. А те разводят руками. Потому как "новостройки" подключались во времена "неразберихи". Видимо, за "пузырь". Безо всякой проектной документации. Кто каким проводом мог, тем и тянул линию... Словом, житейских ситуаций много...
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 23:28:29
Starichok51
Телекот писал(а):огурец на питаки режут
господин
питак, пить надо меньше, чтобы не делать подобных грубых ошибок...
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 04:28:53
Телекот
Короче понял, в плохом напряжении виноват потребитель. Не вовремя чайники включает, да их самих много развелось, И о ужас хотят пользоваться бытовыми приборами, не спросив господина электрика.
Я понимаю что вам осталось 8%, просто интересно куда убежали обрезанные 2 нуля.
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:30:17
Bовка
Внимание АКЦИЯ только сегодня - подключитесь к 200 В и 20 вольт получите в подарок.
Ну а серьёзно, только стабилизатор(ы) вас спасут, или один "гроб" на весь дом или пару малых на критичные потребители (котёл, холодильники). Феррорезонансные мощнее 300 Вт вообще существуют или это нанотехнологии опередившие своё время ?
В победу коммунизма над монополистом конечно хочется верить, но собственный опыт подсказывает, что это путь джедая. У матери в частном секторе напряжение 130 - 240 В (я вообще без понятия как это не отгорает, и что тут можно сделать кроме модернизации), пару лет назад соседи звонили, писали заявки - в результате электрики "выловили" в 11 вечера 200 вольт в сети, "вытряхнули из кровати" соседей на подпись акта и на этом всё закончилось. У дяди три года по улице 280 В было, но там в итоге сделали. И это Днепропетровск, не последняя деревня, а что в сёлах ?
Re: Защита от сварки соседей?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:43:02
Aмstroн
dandiv2006 писал(а):...........Освещение перевел на энергосберегайки ..... Холодильник терпит (Атлант), бытовая техника с импульсными блоками питания, поэтому для них колебания напряжения не важны...........
Самый дельный совет в теме , подтверждаю сделал так-же, и моя психика стала меньше травмироваться.