Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 16:06:11
RomanT
Ясно, теперь другой вопрос,
первичка у него намотана снаружи, если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ? 63 Ампера ?
Ну и минус здоровый, тяжелый и дорогой трансформатор
Здоровый - да, внешний диаметр 22 см, высота 10 см,
тяжелый - да, 32 кг. Но не дорогой, всего 2 тыщи руб.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 16:14:53
Телекот
RomanT писал(а):если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ? 63 Ампера ?
А ты считаешь что если отмотаешь витки то сечение вторички возрастёт? Просто часть окна не будет использована.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 16:22:52
RomanT
Телекот писал(а):RomanT писал(а):если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ? 63 Ампера ?
А ты считаешь что если отмотаешь витки то сечение вторички возрастёт? Просто часть окна не будет использована.
Вторичка на 40В 100А, Первичная на 360В 11,11А
я считаю от мощности первички 230 * 11,11 А = 2555 Вт,
соотв. вторичка, при 40В, 2555Вт / 40В = 63 А
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 16:40:02
Starichok51
RomanT писал(а):я считаю от мощности первички 230 * 11,11 А = 2555 Вт,
соотв. вторичка, при 40В, 2555Вт / 40В = 63 А
в первом приближении да, так.
но лучше первичку намотать новую, увеличив сечение провода для получения прежних 4000 Ватт.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 16:52:57
RomanT
Ясно, соотв. получается ток первички должен стать 17.4 А, при питании от 230В,
какое сечение нужно взять в моём случаи ?
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 17:01:50
Starichok51
ну, в той же пропорции к тому сечению, что сейчас есть в первичке.
будешь разматывать, измерь диаметр и посчитай существующее сечение.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 17:05:35
RomanT
Ок, Спасибо !
Ещё вопрос, про перемотку первички,
вот я отмотаю первичку, сосчитаю количество витков,
допустим будет 360 витков, соотв. получится, что 1 виток 1 вольт,
так ? если я намотаю уже нужным сечением 230 витков - это будет правильно ?
Измерил диаметр провода первички - 2.0 мм (3.14 мм2), я правильно понимаю что мне нужен провод 2.5мм (4.9мм2) ?
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 19:21:41
diesel170
RomanT писал(а):первичка у него намотана снаружи, если я её отмотаю, так, чтобы на вторичке стало 40 Вольт,
на какой ток вторички я смогу рассчитывать получить него ?
По-моему, лучше домотать вторичку до 40В. Мотать можно поверх первички, потом соединить последовательно с вторичкой.
А если для повышения мощности не перематывать первичку, а намотать ещё одну тонким проводом (для получения нужного суммарного сечения) и соединить параллельно с основной?
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 19:42:23
RomanT
Мне нужно получить 40В 100А, а не 40В 63А,
для этого сначала нужно первичку сделать 4000 Вт,
да и зачем доматывать вторичку, если она уже 40В 100А с завода ?
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Сб май 28, 2016 20:06:37
diesel170
Ну так 40В она даёт при 360В на первичке. А отмотка первички увеличит ток ХХ.
Для увеличения мощности до 4 кВт я предлагал намотать вторую первичку тонким проводом и соединить параллельно с основной первичкой.
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добавлено: Вт май 31, 2016 16:27:29
zoidberg948
Мяу, уважаемые Коты!
Собираю лабораторный БП и попал ко мне в руки трансформатор.
Прозвонил, подключил через лампочку 60Вт к сети. Лампа довольно ярко горит.
Касаюсь щупами выводов первички - 165В, вторички - 21В (по вторичке то, что нужно)
Это получается, что в первичке мало витков? Такой транс только перематывать? И что может произойти, если все же использовать его?
Я в паяльниках еще новичок, многого не знаю)

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 16:57:23
Телекот
Для такого трансформатора лампочка на 60вт маленькая, что за придурок всем говорит цеплять маленькие лампочки. 60вт это лля трансформаторов до 60вт. Вам надо лампочку на 150-200вт. По мне так подключай напрямую и смотри греется или нет.
На выходе у вас будет примерно 28-30в.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 17:23:07
zoidberg948
Телекот писал(а):Для такого трансформатора лампочка на 60вт маленькая, что за придурок всем говорит цеплять маленькие лампочки. 60вт это лля трансформаторов до 60вт. Вам надо лампочку на 150-200вт. По мне так подключай напрямую и смотри греется или нет.
На выходе у вас будет примерно 28-30в.
Напрямую, всмысле без лампы сразу в сеть?
И все же смущает, что в розетке 230В, а на первичке всего 165...
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 17:32:58
Телекот
Девочки пущай смущаются, не чего с трансформатором не будет за несколько минут. Лампочка нужна что бы не воткнуть допустим обмотку на 6в в сеть, если больше 100 не бойся. Ты же на час не будешь включать.
Включил, подождал десяток секунд выключил потрогал температуру. Потом дольше и всё.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 17:58:47
Vasilii
На первичке всего 165 В. из-за того, что получился делитель напряжения. Лампочка-то на себя что-то берет? Нужно было замерять и на лампе и сложить со 165. Получилось-бы столько, сколько в сети.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 18:06:50
zoidberg948
За 10 минут работы нагрелся где то до 40-ка градусов..
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 18:10:42
Телекот
Это нормально.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт май 31, 2016 22:20:10
rl55
Vasilii писал(а):На первичке всего 165 В. из-за того, что получился делитель напряжения. Лампочка-то на себя что-то берет? Нужно было замерять и на лампе и сложить со 165. Получилось-бы столько, сколько в сети.
Не, арифметически не получится. Там же почти 90-градусный сдвиг фаз на х.х.
Старик Пифагор здесь ближе будет...
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 04:04:00
zoidberg948
В закромах нашел провод диаметром 1мм. Если им намотать поверх вторички и последовательно прицепить к первичной обмотке, то по идее греться же будет меньше? Но и на вторичной напряжение тоже станет меньше, да?
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 04:12:07
Vladlog
zoidberg948 писал(а):греться же будет меньше?
Да.
zoidberg948 писал(а):и на вторичной напряжение тоже станет меньше, да?
Да.
Только, если правильно сфазировать обмотки, а то может получиться все наоборот.
Ну и 1мм проводом вряд-ли получится много домотать, чтобы повлиять на первичную обмотку.