Страница 109 из 230

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Пн май 11, 2015 08:37:31
hrpankov
.....пожалуста , идите верним путьем... уже июнь незагорами!.... мне-бь Ваш интусиазм!... мой следущий постинг в июне...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2035525
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2036451
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2036471
все ОК?....

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Пн май 11, 2015 12:09:30
AVE
При пуске будет 133 А.
Если Вы имеете в виду исходную схему, то не будет.
Трансформатор не даст.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Пн май 11, 2015 12:32:10
Андрей СШ
Ну 133 А это совсем крайний случай (с запасом), но в этой теме раньше кто-то измерял пусковой ток холодильника и получил кратность около 8-и.

Даже если на трансформаторе напряжение просядет всё равно кратность пускового тока будет около 5-и.

Проблема на чём мотать дроссель всё равно стоит остро.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Пн май 11, 2015 12:53:15
AVE
Согласен.
Я считал эту структуру на 300Вт. У меня получились дроссели на RM14 N87 с изрядным зазором. Причём "впритык". Поэтому, считаю, что для бОльших мощностей целесообразно поднимать напряжение питания до 24В и выше.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Пн май 11, 2015 13:34:57
Андрей СШ
По моему подъём напряжения ничего не даст.
Ток уменьшится, зато требуемая для фильтрации индуктивность увеличится. В итоге объём сердечника не изменится.

Остаётся только частоту повышать, но некуда.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Пн май 11, 2015 15:09:16
AVE
требуемая для фильтрации индуктивность увеличится
Это почему? Если исходить из некоторого неизменного количества содержания энергии частоты квантования в нагрузке, то почему нужно менять индуктивность? Ведь и коэффициент трансформации трансформатора упадёт пропорционально увеличению напряжению питания. Или я чего-то недопонимаю?
Да, и частоту квантования можно поднять, если применить другие драйверы, и, пожалуй, другие транзисторы. Конечно, и материал сердечника нужен будет другой.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 02:50:55
Андрей СШ
Формула дросселя

U= L * di / dt

отсюда

L = U * dt / di

dt - при изменении рабочего напряжения не меняется

если поднять напряжение в два раза, то ток упадёт в два раза и допустимый di тоже

L = 2U * dt / (0,5di) = 4 * U * dt / di

При увеличении напряжения в два раза нужна индуктивность дросселя в 4-е раза выше. Поскольку зависимость индуктивности от количества витков квадратичная, то понадобится в два раза больше витков.

При напряжении 12 В

МДС = w * i

При напряжении 24 В

МДС = 2w * 0,5i = w * i

Вывод: размер дросселя от номинального напряжения не зависит.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 05:53:50
Андрей СШ
Потери холостого хода в выходном фильтре при частоте 32 кГц.

Изображение

По вертикальной оси потери (относительные)
По дальней горизонтальной - индуктивность (0,1 мкГн/дел)
По ближней горизонтальной - ёмкость (0,1 мкФ/дел)

Большой забор - резонанс фильтра на частоте модулации.
Маленькие заборчики - резонанс фильтра на гармониках.

При выборе параметров фильтра следует искать место подальше от забора.


Если отрезать с графика область резонанса
Изображение
10 мкФ/дел
10 мкГн/дел
То видно, что с увеличением выходной ёмкость потери растут, а с увеличением индуктивности падают.

Так что увеличивать конденсатор на выходе для фильтрации не стоит.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 12:58:24
AVE
Вывод: размер дросселя от номинального напряжения не зависит.
Интересный Вы приводите расчёт, только из уравнения напряжения на индуктивности, без учёта всего остального.
Не особо хотел тратить время на спор, но извольте.
Берём ФНЧ из первой версии L=30мкГн, C=9,4мкФ, несущая частота 40КГц. Действующее значение синусоидального напряжения частотой 50Гц на выходе фильтра 6,5В. Т.е. при нагрузке преобразователя 40Вт, получаем эквивалентное сопротивление, приведённое к выходу усилителя равное Rн = U^2/P = 6,5^2/40 = 1,05625 Ом. (Здесь и далее для упрощения расчётов используем идеальный трансформатор). Теперь загоняем эту модель в Micro-Cap и снимаем АЧХ. Получаем подавление несущей -25,24db. Уровень пульсаций напряжения несущёй частоты на нагрузке Uпулс=220*10^(-25,24/20)=12,03В Великовато, но не забываем, что в реальном железном трансформаторе АЧХ на 40КГц вовсе не равен 0db, да и спектр ШИМ вовсе не содержит только одну гармонику несущей частоты, а более высокие гармоники соответственно и лучше подавлены. Поэтому на практике будет значительно меньше, но для нашего расчёта это число весьма показательно.
Теперь увеличиваем напряжение вдвое до 13В. Rн = U^2/P = 13^2/40 = 4,225 Ом. Опять загоняем модель в Micro-Cap и снимаем АЧХ. Получаем -24,56db. Uпулс=220*10^(-24,56/20)=13,01В. Т.е. Увеличили напряжение питания вдвое, а уровень пульсаций при той же индуктивности практически не вырос. А, где же необходимость увеличения индуктивности вдвое? Причём это грубый расчёт, без учёта добротности индуктивности. Ведь во втором случае расчётная схема даёт резонансный пик в +7db на частоте около 9КГц и этот пик "портит картину". Скорее всего на практике уровень пульсаций не только не увеличится но и упадёт ещё и по причине влияния плотности тока в сердечнике на индуктивность дросселя.
То видно, что с увеличением выходной ёмкость потери растут, а с увеличением индуктивности падают.
А, мне не видно. Прежде всего, мне не видно на какой модели это получено.

Ну, и абстрагируясь от всех доказательств.
Я, понимаю, что математика - продажная девка империализма, но подумайте вот над чем. Какие фильтры ставят в свои конструкции любители усилителей класса Д? И почему? Может потому, что нагрузка - акустическая система с относительно высоким сопротивлением? А, почему в структуре с двойным преобразованием, где ШИМ-ится 310В, удаётся отфильтровать несущую такими "несерьёзными" индуктивностями? Вы видели массо-габаритные показатели этой структуры? Как же так получается у этих шаманов? :))

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 13:51:42
Starichok51
AVE писал(а):по причине влияния плотности тока в сердечнике на индуктивность дросселя.
это твое новое изобретение? а патент на него получил?

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 14:06:50
Андрей СШ
AVE писал(а):Uпулс=220*10^(-24,56/20)=13,01В.
Так в том и дело, что Uпульс не изменится, а Iпульс увеличится в два раза, что приведёт к протеканию большого реактивного тока на частоте ШИМ и увеличению потерь холостого хода.

Что касается схем с двойным преобразованием, то у всех, что я видел в продаже в паспортных данных указана перегрузочная способность 1,5 - 2, что катастрофически мало. Подозреваю, что проблема именно в насыщении этого дросселя.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 15:23:39
Jorg63
дроссель здесь не причем точно

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 19:17:15
AVE
а патент на него получил?
Обязательно получу, как на форумах спорить надоест. А, то ведь уже сколько раз зарекался, так нет же...

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вт май 12, 2015 21:15:48
DC-AC
Смысл то установки дросселя есть вообще? В нём ведь тоже потери будут. Помоему бессмысленно. И ШИМ в 40кГц задирать на железный транс тоже не вижу смысла, потери на ключах, в трансформаторе и в драйвере возростут. 15-16кГц самое оно, и то чтоб не слышно было.
Если правильно намотать транс, модулировать обмотку трансформатора мостом ключей с ШИМ по фронту и спаду, использовать сдвиг фаз в стойках ключей, чтоб снизить лишние переключения без искажения синус ШИМ и слегка уходить от синуса добавляя ВЧ гармоник при выдаче полной мощности (при пуске холодильника, например), то можно получить вполне нормальный результат без лишних огородов

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Чт май 14, 2015 12:43:30
lalafau
Смысл в дросселях есть, они снижают потери в железе.
Гляньте размеры двух дросселей перед тороидальным трансом у общепризнанного брэнда.
Большие вентиляторы (Mitsubishi 24V 0.33A) там 80, 92 или 120мм в поперечнике?

Изображение
Xtender XTH 6000-48 (мощность 5 кВт, потребление на ХХ 22 Вт, КПД 96%, вес 42 кг, цена около 6000 долл)
Эта фирма инверторы клепает давно и с длинной гарантией.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Чт май 14, 2015 17:40:23
DC-AC
Пока, к сожалению, не дошёл до опытов с бубликом, чтоб всё измерить.
Скорее всего эти дросселя снижают ВЧ составляющую тока при загрузке трансформатора, именно тогда она и появляется.
Я экспериментировал с мостовой схемой, там на холостом ходе транса коэффициент высших (от ШИМ) гармоник тока ничтожен, только при нагрузке возникает. А вот как в Пуш-пуле не знаю, без закорачивания обмоток получается ВЧ есть всегда.
Одно дело подали на транс 12В (магнитное поле нарастает), оторвали 12В и закоротили обмотку (поле при идеальных условиях остаётся на том уровне, до которого успело дойти), но в реальности из-за потерь в стали, ключах, меди будет слабо падать, затем снова подключаем 12В - подмагничиваем - закорачиваем..размагничивается также, только открываем другие ключи и ЭДС упирается в 12В и отдаём энергию, закорачиваем - отдаём - закорачиваем и так по кругу.
А вот рассмотреть пушпул, подали на полуобмотку 12В, на соседней ЭДС складывается с питанием и на ключе 24В, намагничиваемся, закрыли ключ и допустим открыли соседний или если не открыли обратный диод сработает - на соседней полуобмотке обратная ЭДС которая упирается в питание 12В и идущий ток подхватывается через неё и сразу отдаём обратно в питание. Получается мы не в потерях теряем, а именно ещё и размагничиваем в аккумулятор поле. Амплитуда сигнала ШИМ двухполярная, всё время реактивность туда - сюда - это очень плохая модуляция. Если такую в двигателях применять (чтоб на обмотке +300 -300 или если от 380 +530 -530) так движок нагреется как печка.
Какая силовая часть у них? И почему 2 дросселя?

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Чт май 14, 2015 20:46:35
lalafau
hrpankov писал(а):.....пожалуста , идите верним путьем...
Делай - не хотим! По вашим же многократным командам "не хотеть!".
Сначала сами свои грабли пройдите и шишки на лбу соберите, с ведром горелых транзюков :)
Мне вот такая схемка 1990-1997 года нравится. В выходном синусе нет гармоник ниже 11-й.
Изображение
Низкочастотная и ей можно от К561ИЕ8 управлять без глючных СБИС с "закладками" от АНБ и нанотехнологичным чутьём к килоамперам.
Входные тиристоры конечно заменить миллиомными полевиками для лучшей совместимости с батареями 12В.
Но стабилизацию U выходного при разряде акка без микроКОНЬтроллеров, с помощью NE555 не придумал.
DC-AC писал(а):Какая силовая часть у них? И почему 2 дросселя?
Не знаю. Инвертор не мой, просто гарантия 5 лет понравилась (Swiss made) и увидел фотку его одной стороны.
В управлении DSP используется. Один фильтр может просто входной в питании для уменьшения ВЧ помех на "белых людей" по жёстким европейским стандартам ЭМС.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Чт май 14, 2015 22:26:13
БАЛУ
судя по логике работы некоторых преобразователей данные дроссели накопительные , думаю многие представляют работу импульсного понижающего преобразователя (ключ +диод+дроссель+конденсатор). в некоторых инверторах верхний и нижний ключ работают в паре заряд+разряд( шим) в диагонале нижний ключ все время открыт, потом пары меняются. на драйверах ir2104 в инверторах именно такая логика. то есть параллельно трансу должна стоять неполярная емкость.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Сб июн 13, 2015 07:16:56
Tantra Yog
Вот тут человек на Arduino пробует делать Инвертор с ПИД регулированием.
http://www.energialternativa.org/Public ... 5031252&80

Дальше он делает Синхронизацию с Сетью.
С Ардуино не сталкивался(с Пик только) но судя по видео все работает, только
пид регулятор похоже в полной мере неудолось реализовать так как видно что
форма синуса немного меняется при нагрузке. Код выкладывает последовательно
как эксперементировал.

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Добавлено: Вс июн 14, 2015 15:47:17
alpatov
Хочу собрать преобразователь 220 в из 48 вольт на 600Вт, с защитой по току и стабилизированным выходом 220 вольт. Проверьте пожалуйста схему, какие будут замечания и как их исправить?