Страница 112 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт май 02, 2013 07:20:50
Starichok51
какой может быть токовый режим при обрыве нагрузки? нет нагрузки - нет тока.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт май 02, 2013 09:34:08
aam
Ну я имел ввиду что напряжение может меняться от 60-65 В при работе на маленьких токах до 100В когда нагрузка и токовая ОС оборвана, а напряжение держит защитная ОС по напряжению. Режим у блока питания CC/CV с регулируемым пользователем током.
В общем, понятно все, надо только диод соответствующий взять, а трансу пофиг, т. к. при таком напряжении ток заведомо равен нулю. Спросил на всякий случай...
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пт май 03, 2013 22:21:17
сокол
Доброго вечера Starichok 51. Вы не смогли бы помочь по расчету дросселей по этой ссылке radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376&start=340 18 страница. там максимальный зарядный ток 30 А а мне нужен максимум до 10А. так вот какой диаметр провода и количество витков надо будет для дросселей? есть ферритовые круглые чашки из двух половинок.внутренний диаметр круглого язычка 13.5мм внут.край стенки 25мм. внутренний высота13мм(13.5х25х13). наружный круг 30мм. наружная высота 19мм с двумя чашками. //пластмассовый каркас для намотки диаметр 16мм высота каркаса9.5мм заполнение каркаса для ПЭФ провода 4.5 мм. если этот не пойдет есть Ш образный как на коп.бл.питание но 2 раза больше.есть Ш образный но внутренний язычок круглый. я снял фото этих ферритов 5 разных видов можно отправить вам почту? моя почта
iurynesterov@yandex.ru СПАСИБО за ранее. с/у Юра.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб май 04, 2013 06:46:28
Starichok51
тебе RomanT указал, что нужно воспользоваться моей программой Booster(4000). поэтому, будь добр, прими сначала самостоятельные действия по расчету дросселя, чтобы я не делал всю работу за тебя.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс май 05, 2013 14:58:28
aam
Намотал транс по этому расчету:
В сердечнике на центральном керне уже есть зазор 0,4 мм (проверял и щупами на работе и проволочкой ПЭВ-2 0,41). Если ничего больше не подкладывать, то мультиметр показывает 700 мкГн, если подложить под боковые части сердечника прокладки по 0,1 мм - показывает 515 мкГн, а если одну вытащить - то нужные 604-606. Но ведь в проге я указал зазор 0,6 мм (0,4 мм + 2х0,1мм)!
Может прога посчитала витки под "Требуемый немагнитный зазор 0,541 мм"?
Сжимал плотно руками.
Данные на похожий сердечник тут:
http://www.himag.com.tw/html/core_EER.html
Из чего сделан мой - ХЗ, т. к. выдран из какого-то БП, но по размерам соответствует EER28LB.
В чем дело?
***
Посчитал зазор через параметры сердечника и индуктивность витка из проги. Вот что вышло:
g=Al*Le/(ue*Alg), где Alg - индуктивность витка.
Получаю 2650*75,5/(2400*Alg)=83,36/Alg=83,36/199.9=0,417 мм.
Хоть я точно проницаемость и не знаю, но она тут пофиг, т. к. сердечник с зазором. Это видно и по формуле - она примерно сокращается с Al.
Все данные в прогу вбивал из этого ДШ, площади окна там небыло, поэтому посчитал площадь окна катушки, но она все равно нужна только для расчета коэффициента заполнения по меди...
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:42:28
Starichok51
эффективный зазор меньше геометрического из-за выпячивания магнитного поля в зазоре.
если ты все правильно сделал, то 0,417 мм - это эффективный зазор.
программа считает витки под заданный зазор, а не под требуемый.
оставляй обе прокладки, пусть будет 515 мкГн.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс май 05, 2013 21:03:49
aam
А индуктивность она считает под какой зазор в итоге?
В принципе, ничего страшного с 515 мкГн произойти не должно, просто я получу более мощный БП, либо БП, способный работать при меньшем чем задано напряжении сети (тем более что зазор в 0,6 мм это позволяет). Но ток ключа возрастет и он будет горячее...
Просто как-то непонятно как вышел такой результат. Предыдущий транс для ТИНИ278 вышел 1 в 1. Считал в проге PI. Но там правда сердечник обычный был, Е20/10/6, и я его вручную не вводил.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пн май 06, 2013 11:07:23
Starichok51
все считается под заданный зазор.
минимальный зазор приводится, как справочный, в том смысле, что меньше минимального задавать крайне не желательно.
вот, с 515 мкГн и будет запас мощности.
запас по мощности - то же самое, что работа при более низком напряжении питания.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт май 09, 2013 00:01:03
pavel123
Starichok51
Я часто пользуюсь вашей программой расчета кольцевого дросселя.
У меня к вам вопрос, как знатоку и автору многих столь полезных программ-считалок.
Программа расчета кольцевого дросселя часто выдает, что нужна намотка в несколько жил.
Можно ли нужное количество жил свить в жгут, и намотку вести уже жгутом?
И еще вопрос - Что лучше?: мотать в один провод (потолще), или жгутом из эквивалентного количества более тонких проводов.
Спасибо.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт май 09, 2013 06:31:50
Starichok51
дроссели на кольцах всегда работают с неразрывным током, и переменная составляющая тока у них обычно небольшая. поэтому можно брать одну толстую жилу, так как скин-слоя хватит для протекания переменной составляющей.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 15, 2013 03:12:26
Jhons
Старичок51. В регулируемых ИБП рассчитывать на минимальное мертвое время и минимальную частоту? Регулировка получилась от 5 до 20В при 5А нагрузки, хотелось что бы от 0.5 Вольта начиналось.
Кстати, еще можно менять выходное, даже на ХХ, изменением питания чипа. 1156 при падении его питания с 15 до 8.5В, на выходе под нагрузкой пустил напряжение с 33 до 12В, без нагрузки с 37 до 14, без ухода частоты. В принципе можно ставить с отдельным питанием ключики перед полевиками дабы менять напряжение на затворе не пытая чип.
Все радиаторы оставались холодными.
Кто нить подобным уже занимался, может это велосипед?
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 15, 2013 05:18:11
Starichok51
мало чего понял.
если про ШИМ, то минимальное мертвое время.
если про резонансные, то я их еще не изготавливал, поэтому четко не представляю в них процессы.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 15, 2013 05:42:08
Jhons
Starichok51 писал(а):мало чего понял.
Это про "нахальный" ввод микросхем в пусковой режим.
Ничего резонансного. Резонансные стабильно работают только при постоянной емкостной нагрузке.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 15, 2013 08:53:48
Starichok51
резонансные по всякому могут работать. только нужно правильно их "готовить", имхо...
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт май 21, 2013 20:46:33
alkarn
Добрый день! Или вечер!
Не подскажете какую-нибудь нормальную программу для расчета силовых трансформаторов на повышенных частотах - 400 и 1000 Гц?
Я нашел парочку, но они какую-то явную ерунду выдают.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт май 21, 2013 20:59:47
Телекот
Бери любую программу на 50гц. Просто в окнах программы напряжение уменьшай на столько насколько частота у тебя больше.
А габаритная мощность трансформатора будет во столько же раз больше чем говорит программа.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт май 21, 2013 21:16:55
mr_kot
Телекот писал(а):Просто в окнах программы напряжение уменьшай на столько насколько частота у тебя больше.
Маленькая поправка: не
на столько, а
в сколько раз
С габаритной мощностью все в порядке.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт май 21, 2013 21:51:54
alkarn
Спасибо.

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 22, 2013 05:46:35
Starichok51
ты пришел ко мне в тему, а посмотреть мою программу что, никак? у меня сделано задание рабочей частоты. можешь задать хоть 400, хоть 1000 Гц.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср май 22, 2013 09:54:09
Телекот
На вкус и цвет есть тысяча мнений, или всем без исключения должны нравится ваши программы.
Я вообще не привык доверять программам в которых нет формул по которым они работают.
Неизвестно что автору программы пришло в голову и где он взял формулы, ведь так.
Для сетевых трансформаторов вовсе не нужны программы. Плотность тока, мощность и количество витков на вольт можно узнать из прошлой жизни трансформатора. Где уже учтены все свойства именно этого железа.
Я нечего не имею против ваших программ они очень помогают, особенно новичкам без них не обойтись.