Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:26:38
bobr 25
при обрыве нейтрали у тебя пойдет перекос фаз, дальше сам понимашь. Посмотри схему выпрямления на ветрогенераторах.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:27:40
kentgaryk
Первички соединены звездой и включены в трехфазную сеть. Центральную точку звезды вообще нецелесообразно подключать к нейтрали, на напряжение вторичных обмоток это не влияет, будет только при небольших перекосах уравнивающие токи гонять по нейтрали.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:35:32
oleg63m
kentgaryk писал(а):Центральную точку звезды вообще нецелесообразно подключать к нейтрали,
это особенно касается двигатей. сгорит 100%. сам не раз убеждался, когда горе электрики так монтировали двигатели. вечером подключили- утром в перемотку
в данном случае, трансформаторы раздельные, так что подключать их можно и с нейтралью и без. вторички развязаны диодными мостами, так что взаимодействия не будет. а нагрузка- стабильна и одна на все фазы. так что перекоса тоже не ожидается
как пример проводка в многоквартирном доме. раздельные нагрузки подключаются к разным фазам и нейтрали. но в доме нагрузка не равномерная. вот и получаем казус при обрыве нейтрали
телекот= Упадёт примерно на 15-20%
с какой горы оно упасть должно? шо, уже празднуем?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:41:26
RomanT
Вот уже, ближе, какой потенциал возникает в средней точке звезды, если нейтраль не подключена.
Первичка каждого из трёх трансов, включенных звездой, на какое напряжение должна быть рассчитана ?
Т.е. если нейтраль есть, то ~230V, а если отпадывает, не 360V случайно ?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:47:38
kentgaryk
Подключать можно и так и так но когда центр звезды отвязан от нейтрали при небольших перекосах которые всегда есть в сети, нагрузка будет распределяться равномернее по фазам и по трансформаторам.

Добавлено after 1 minute 45 seconds:
RomanT писал(а):Т.е. если нейтраль есть, то ~230V, а если отпадывает, не 320V случайно ?
Случайно нет. Ничего не меняется.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:48:02
RomanT
понятно, что можно, вопрос на какое напряжение расчитывать первички этих трансов ?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 10:53:13
oleg63m
нейтраль она и в африке нейтраль. при равномерной нагрузке там всегда 0.
Это наглядно демонстрирует векторный граффик. сам можешь найти. сумма всех 3 векторов равна 0. любая неравномерная нагрузка перетягивает цетр в сторону большего тока. но тебе это не грозит!!!!

Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
RomanT писал(а):понятно, что можно, вопрос на какое напряжение расчитывать первички этих трансов ?
а че, разве не понятно? на линейное. тоесть между фазой и 0
а если хочешь, чтобы у тебя все работало круглый год 7х24, тогда можешь расчитать и на 380, но уйдет больше провода, вырастут габариты, может кпд немного упадет, но устройство будет неубиваемым. ваще. ну разве что кз устроишь :)))

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:00:29
RomanT
Ладно, открою "секрет", все три транса заводской сборки и абсолютно одинаковые,
первичка расчитана на 360В, вторичка на 40В, мощность 4 КВт,
при подключении к ~230V на выходе 26В

Изображение Изображение Изображение Изображение

Вот и думаю, допустим нейтраль отпадывает, на сколько изменится напряжение на вторичках.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:07:57
Vasilii
Если подключить звездой, то что с нейтралью, что без, напряжение на вторичках не должно меняться, ведь выше писал oleg63m. Самому подумать: Если на нейтрали 0, то это можно рассматривать как будто она не подключена. Она просто перераспределится по двум другим фазам (относительно одной) пропорционально.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:12:09
RomanT
Ясно, спасибо всем !

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:17:08
Телекот
oleg63m писал(а):нейтраль она и в африке нейтраль. при равномерной нагрузке там всегда 0.
Это наглядно демонстрирует векторный граффик. сам можешь найти. сумма всех 3 векторов равна 0. любая неравномерная нагрузка перетягивает цетр в сторону большего тока. но тебе это не грозит!!!!
Это при чисто активной нагрузке так и будет, но здесь случай другой. Здесь трансформаторы нагружены на выпрямитель с ёмкостной нагрузкой. ток от трансформатора потребляется импульсами на вершинах синусов который будет стремиться перекосить фазы поскольку остальные трансформаторы не нагружены. На рабочем напряжение будет падать на двух других повышаться пока не стравняется с трансформатором с набегающей фазой. В результате напряжение на выходе и входе будет чуть меньше чем номинальное из за небольшого шараханья средней точки, но синус будет искажён и больше похож на прямоугольник.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:19:48
oleg63m
а если включить треугольником, то и думать про нейтраль не надо. :)))

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:20:47
RomanT
Т.е. мне лучше самому отказаться от подключения средней точки звезды к сетевой нейтрали ?
(не подключать нейтраль изначально)

Треугольником я опасаюсь, т.к. первички расчитаны на 360В, а не на 380В

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:28:34
Телекот
Тем более сейчас не 380в, а по новому стандарту 400в. Но без нейтрали выходное напряжение будет меньше чем с ней.
Вот что происходит синий луч напряжение на трансформаторе, красный луч напряжение на средней точке.
Изображение

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:37:57
kentgaryk
Потому что так не делают трехфазный выпрямитель. Вторички надо соединить звездой либо треугольником и использовать мост Ларионова, нагрузка будет делиться ровнее.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:41:48
RomanT
А что покажет если среднею точку посадить на нейтраль ?

Я рассматривал выпрямитель звезда-Ларионова, почитал в википедии, и остановился на трёх полноценных мостах, на 12 диодах.

Изображение Изображение

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:45:55
Телекот
Я тоже хотел спросить почему автор не использует стандартные схемы выпрямления.
RomanT писал(а):А что покажет если среднею точку посадить на нейтраль ?
напряжение на обмотках будет синусом, а на выходе будет 36в.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 11:51:23
RomanT
Телекот писал(а):Я тоже хотел спросить почему автор не использует стандартные схемы выпрямления.
Выпрямитель «три параллельных моста» имеет большую надёжность, чем выпрямитель «звезда-Ларионов». При обрыве (выгорании) 5/6 диодов выпрямитель «звезда-Ларионов» становится полностью неработоспособным, а выпрямитель «три параллельных моста», в случае оставшихся диодов в противоположных плечах одного моста, ещё даёт около 1/6 от полной мощности, чего может хватить, чтобы «дотянуть» до ремонта. В выпрямителе «три параллельных полных моста» средний ток через один диод почти вдвое меньше, чем в выпрямителе «звезда-Ларионов», а такие диоды дешевле и доступнее.
К тому же, в зависимости от нагрузки, я планирую, автоматику, относительно шунта по выходу, которая будет отключать один или 2 тр-ра (пропадание одной или двух фаз).
Где полный мост полностью развязывает отключенный трансформатор.
Телекот писал(а): напряжение на обмотках будет синусом, а на выходе будет 36в.
А разве так не лучше ?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 13:49:41
bobr 25
А в чем смысл подобной схемы? Ставим 3-х фазный диодный мост, а далее хоть 1-фазн. транс, хоть шим, хоть импульсный преобразователь. на выхлопе проблем меньше и они уже другие.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Сб дек 31, 2016 14:02:44
kentgaryk
RomanT писал(а):К тому же, в зависимости от нагрузки, я планирую, автоматику, относительно шунта по выходу, которая будет отключать один или 2 тр-ра (пропадание одной или двух фаз)
А какой в этом смысл? При такой схеме это даст только увеличение пульсаций на выходе выпрямителя и перегруз не отключенного трансформатора.