Почему на схеме стёрта линия ОС по току?
Вообще эта схема, известная как схема итальянца, имеет ряд недостатков.
Я несколько раз, не так давно, в этой теме показывал схему на которой сам остановился после долгих экспериментов.
А так, по поводу шунта:
Задаёмся максимальным током который хотим получить на выходе БП, опираясь на мощность силовых компонентов, таких как в первую очередь силовой трансформатор, выходной дроссель, выходные диоды, на входе диодный мост, фильтрующие конденсаторы, силовые ключевые транзисторы.
Большинство БП АТХ средней мощности 250-400 Ватт, могут дать ток 10-20 Ампер.
задаёмся к примеру током до 10 Ампер.
Далее попутно решаем до какого минимального тока мы хотим иметь возможность регулировать. Если сильно не выделываться, то обычный линейный переменный резистор адекватно регулирует примерно от 5-10% от максимального значения, ниже, это уже "ловля блох"... Значит 0,5-1 Ампер. 0,5-10 Ампер диапазон в поле нашего зрения.
Собственно точно рассчитывать сопротивление шунта, нет необходимости, так как точно легче подобрать пределы регулировки опорного напряжения. Потому шунт просто прикидываем грубо.
Критерии: Если взять шунт слишком большого сопротивления, то на максимальном токе он будет сильно греться. При токе 10 Ампер, и сопротивлении шунта 0,1 Ом, на нём будет рассеиваться мощность 10 Ватт. Это много, все детали вокруг шунта будут им подогреваться. Если взять 0,01 Ом, то при 10 Амперах, мощность на нём будет 1 Ватт. Это достаточно мало, и о температуре можно почти не думать. Но при слишком маленьком его сопротивлении, на малом токе, в начале шкалы регулятора тока, сигнал с шунта будет слишком малым, и в процесс стабилизации тока, будут вмешиваться смещение и шумы усилителя ошибки ШИМ контроллера, или усилителя сигнала шунта, если вы вдруг заходите такой добавить в схему. При сопротивлении шунта 0,01 Ом, и токе 0,5 Ампер, падение напряжения на шунте будет 5 мВ. В принципе это нормально и сохраняется приемлемая работа схемы стабилизации.
Но я, к примеру, делаю себе блоки, с переменными резисторами (проволочными или сдвоенными запараллеленными) с дополнительными галетными переключателями, как для напряжения, так и для тока. Переключатели для грубой установки предела, а "переменниками" уже устанавливаю точно в процентах от установленного переключателем.
И вот минимальный предел тока на переключателе у меня... 10 мА

Да, извратился малость

Для "импульсника" это не совсем адекватно. Так вот. Шунт у меня на компромиссах - 0,05 Ом (в параллель два "проволочника" по 0,1 Ом 5 ватт.) При токе 10 Ампер, на шунте падает 0,5 Вольт. На каждом резисторе мощность 2,5 Ватта. Двукратный запас. А вот на токе 10 мА, падение напряжение получается 0,5 мВ.
И при вращении переменного резистора по шкале примерно 1-10 мА, уже коэффициент стабилизации явно заметно что слишком мал. То-ли КУ усилителей ошибки уже недостаточен, то-ли их шумы близки к значениям сигнала ОС. В общем по хорошему для таких токов, шунт должен быть в 10, а то и в 100 раз большего сопротивления. Но это надо дополнительно коммутировать эти шунты, да так чтобы через переключатель мог протекать ток в 10 Ампер, и не поплавить его контакты, да так чтобы нестабильное сопротивление контактов, не влияло на сигнал ОС. В общем компромиссы.
Как-то так.
Ну а решив с сопротивлением и мощностью шунта, уже под это рассчитываем диапазон регулировки опорного напряжения на усилитель ошибки, подбирая номинал переменного резистора и резистора снижающего напряжение на нём. Получаем мы его естественно с внутреннего источника опорного напряжения +5В, ШИМ контроллера TL494, если мы на ней конечно собираем
--------------------------------------------------------------
По поводу места подключения шунта:
monitor.net.ru/forum/threads/323794/page-53
Читайте ответ dwd2
13 Ноя 2012, и далее на странице.
И ещё, здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3803407 , в этой теме, на 113 странице, есть мои аргументы против, подключения шунта ПОСЛЕ конденсатора. Сообщение Сб мар 07, 2020 18:02:02