Страница 148 из 241
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 10:21:29
Peace2000
Shpionus, с дежурки получить 15а было бы здорово

Трансформатор нашел с двумя обмотками 5 и 12в. Он подошел точно по ножкам, пришлось аккуратно откусить 5в вывод. Единственно, возник вопрос. Регулировка тока получилась от 0,38а, не подскажете, как сделать от меньшего значения. Шунт стоит 0,01.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 10:35:55
Shpionus
Попробовать подать с 14 ножки, небольшое напряжение смещения через делитель 10 кОм/10 Ом, на 16 ножку, получится +5 мВ. Это может быть связано, как я понял, со смещением нуля входного ОУ.
В этом случае, при минимальном положении регулятора тока, выходное напряжение может пропадать. Если это будет "напрягать", то подбираем это смещение, так чтобы напряжение не пропадало, но и минимальный ток был реально малым.
Точность стабилизации тока, на этих минимальных значениях, естественно будем низкой. Так как сигнал с шунта, будет близок к смещениям и шумам усилителей ошибки.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 12:08:00
Peace2000
Shpionus, понял, спасибо попробую. По моим подсчетам

нужно около 3мв.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 17:08:54
Starichok51
про собственное смещение внутреннего ОУ сказано правильно.
и от знака этого смещения дополнительный сдвиг можно подавать или на 16 ногу или на 15 ногу.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 17:44:57
Peace2000
Starichok51, спасибо! Правильно ли я вас понял?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:02:48
Телекот
Если ток регулируется не от 0 то напряжение с делителя нужно подавать на 16 ногу.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:17:15
Peace2000
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:19:13
Телекот
примерно так.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:26:56
Peace2000
Телекот, почему примерно?

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:31:30
Телекот
Потому что придётся потом подобрать один из резисторов.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 18:42:56
Peace2000
Телекот, ну, конечно, это я скопировал номиналы Шпиона). От нуля не буду, сделаю от 70-80ма.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 01:12:48
Shpionus
Peace2000:
Как я ответил, и Телекот подтвердил, если ток регулируется не от нуля, то положительное смещение нужно подавать на 16 ножку. Если при выкручивании регулятора тока в "ноль" выходное напряжение пропадает, то нужно подавать на 15 ножку.
По вашему нарисованному участку схемы:
Во первых, 10к и 10 Ом, поменяйте местами!
У вас делитель, "пытается" создать сейчас не 5 мВ, а 4,995 В
Во вторых, "пытается" потому что ваш R70 10к оказывается запараллелен резистором R65 200 Ом, через шунт. По сути у вас в этой схеме будет перегрузка опорного источника на 14 ножке, по цепи: R69, R65, шунт.
Если вам нужно подавать смещение на 15 ножку (при выкручивании регулятора "тока в ноль" выходное напряжение пропадает) то в таком случае, нужно просто ограничить "снизу" диапазон регулировки, включив резистор в разрыв нижнего по схеме вывода переменного резистора регулятора тока. При номинале 6к8, и том-же заданном значении 5 мВ резистор понадобится 6,8 Ом.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 10:42:19
Peace2000
Shpionus, спасибо! В схеме мне наглядней. Я правильно вас понял?
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 10:48:18
Shpionus
1) Во первых вы опять путаете местами резисторы! Какой резистор у вас на корпусе, и на какой подаётся опорные +5В? Вам надо получить 5 мВ, относительно корпуса! Значит 10 Ом, должен быть со стороны корпуса! А 10 кОм, со стороны +5В, а вы, опять рисуете наоборот!
2) Дальше, если вы хотели нарисовать подачу смещения на оба вывода сразу, и на 15 и на 16, чисто для наглядности, то да, всё верно, кроме первого пункта.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:16:57
Peace2000
Shpionus, так самая первая схема у меня были резисторы наоборот

Вы написали, что не так я поменял и опять не так

Да нарисовал для наглядности, если в случае смещения по 16 ноге не будет регулироваться напряжение добавить резистор в цепь регулятора тока.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:23:13
Shpionus
Самая первая это эта?:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3920591 Сб ноя 07, 2020 16:44:57
На ней у вас на корпус подключен 10 кОм. это НЕ правильно!
А вот дальше, вы ответили Телекоту, там уже ПРАВИЛЬНО!, на корпусе 10 Ом.
Я отвечал именно на вашу первую схему по теме смещения.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:25:52
Peace2000
Shpionus, там я спрашивал Старичка за смещение на 15 ногу, правильно ли я его понял.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:29:35
Shpionus
А какая разница на какую ногу?

Я увидел не правильно подключенный делитель, и об этом написал.
А уже после этого уточнил, что именно на 15 ую ногу, надо иначе подавать смещение.
Короче, низкоомный резистор на корпус!

И давайте уже поедем дальше

Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:33:54
Peace2000
Shpionus, я понимаю, что топтание на одном месте. Хочу разобраться для себя. Думал, что на 15 ногу нужно подавать положительное смещение.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:40:16
Shpionus
И на 15 и на 16 положительное! Отрицательного у нас тут ВООБЩЕ нет! Если не считать сигнала с шунта под нагрузкой.
Если бы нам было откуда подать отрицательное, то можно было бы подавать во обоих случаях, на одну и ту-же ногу.
Но по скольку мы имеем на входах именно ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ, то есть имеющие прямые и инверсные входы, то вместо отрицательного, мы можем подать то-же положительное смещение, но на другой вход. Это равноценные решения.
А то что на 16 ногу мы подаём смещение просто с делителя, а на 15ую, включая резистор в цепь переменного резистора, то это обусловлено частным случаем внешней обвязки нашего ОУ.