Страница 17 из 17

Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани

Добавлено: Вс ноя 15, 2020 17:38:44
nemo111
Есть ли разница в подключении контактов 3 и 4 оптопары к выводам котла?

Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани

Добавлено: Пн ноя 23, 2020 11:20:56
black7
[uquote="nemo111",url="/forum/viewtopic.php?p=3924963#p3924963"]Есть ли разница в подключении контактов 3 и 4 оптопары к выводам котла?[/uquote]

Есть . 1- Нужно определить напрежения на упровляющем проводе котла. Оптотранзистор PC 123 расчитан до 70 вольт. Если напрежение с котла выше нужно применять реле. 2-нужно определить полярность (+-) , подключать согласно схемме.


У меня с котла выходит 27 вольт , поставил оптопару pc817 с мах рабочим наприжением на колекторе 35 вольт. Котел работает.
https://prnt.sc/vo8l1c

Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани

Добавлено: Пн ноя 23, 2020 19:14:43
nemo111
black7,

Спасибо за информацию!