Страница 17 из 24

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Ср июл 05, 2017 22:36:09
ручнойтигр
Массовыми,электромобили,у нас наверное ещё долго не станут :dont_know:

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Ср июл 05, 2017 22:43:08
Андрей Бедов
As писал(а):всё равно от прибыли электростанциям достаётся меньше пятой части!
Вообще-то электростанции сами продают поначалу, а уж посредники потом накручивают исходную эту цену.
Так-что всё пляшет от электростанций. А они тоже не дураки себе в минус крутиться.
As писал(а):ведь электромобили, как ни крути, перестали быть такой уж редкостью
Смотря где, как правильно ниже заметили.
У нас в России ещё лет 20 должно пройти. Да и за рубежом это до сих пор, можно сказать, экзотика.
Сначала переведут общественный транспорт массово.

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Ср июл 05, 2017 22:56:20
As
Судя по темпам развития энергетики, повальный переход на электричество нам ещё лет сто не грозит... Все усилия энергетиков - только по снижению потерь и воровства, но никак не по увеличению объёма поставок - продавать-то нечего, новых генерирующих мощностей практически не вводится, а старые не вечны... Скоро начнут массово сыпаться плотины ГЭС - их строили примерно в одни годы, а цемент нынешний совсем не вечен, это древние египтяне умели делать бетон, который со временем только прочнее становится... :dont_know: :))

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 06:39:50
musor
то что строилось в совке при Сталине вечно и вас точно Переживет... а вот нынешницй новодел из еврогавна и китайских палок и правда скоро сдуетсчя
новые негро розеты чи выключалдки наро менять раз в 2 года(по технормам) совковые карболитно керамические работали десятки лет и им и сейчас пох..

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 06:53:11
As
Факт... Старательно собираю все высвобождающиеся старые выключатели и розетки, пригождаются... :dont_know: :)) Вообще, непонятно, почему раньше все розетки были с подпружиненными контактами и нормально работали и с советским стандартом вилки и, после рассверливания отверстий в крышке, с евровилкой прекрасно контачат! А в нынешнюю достаточно один раз вставить евровилку - советская более не держится, нужно разбирать и подгибать контакты... :dont_know: А уж про нынешние китайские патроны для лампочек даже писать не хочется - исключительная дрянь... :(

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 07:15:16
musor
а что вы хотели вместо фосфористой бронзы в совке ы там, омедненая галвагни жестянка
ну а в керамических совок розетках +стояли сталные пружины -пожимавщие контакты-оно не грелось даже на 16а хотя заявлено было всего 6а!
нынешние при заявленых 16 при 5-7уже раскаляются и дымят...я

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 12:53:24
ручнойтигр
да не так все и плохо нынче,есть и сейчас не плохие розетки (керамические),циклами вполне справляются с 20а нагруза,да конечно до определенной степени греются,но не горят и не дымят. зато советские вилки бытовые,гадость,конструкция не удобная,да еще и мощные провода хрен зажмеш :facepalm: кроме того во многие современные розетки не лезут

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 13:08:53
musor
ну применять старые 6а вилки с мощной нагрузкой глупо! бери негровилы
они 16а дердат в чесных розетах жаль наяти чесный розет можно не всегда
яб запретил ползовать старый формат вилок указом президента с 1 январю 18г под кугрозой нехилого штрафу причем обязать всех срезать и сдать старые вилки под распыску....
кто не выполнит милен штрафу

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 13:21:01
As
Разборные версии вилок под евророзетку ещё менее удобны, чем советские вилки, хоть литые самостоятельно делай... :dont_know:

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 13:34:03
ручнойтигр
А чем разборные под евро не удобны :dont_know: достаточно вставить зачищеный кончик провода в отверстие под него и поддать болтом,чем в советских,делать нечто вроде кольца и зажимать через шайбы

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 13:45:58
musor
тем что многожилеку надо или облудить и опаять или напресовать трубку и обжать
зажимать винтом не обжатую многожилеку нельзя иначе болщая часть проволокпросто не работает

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 13:58:39
ручнойтигр
незнал такого :? всегда ставил многожилки просто зажав и все

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 14:40:02
musor
Учится, Учится....- (с)Ленин
век живи век учись ..(с).не помню кто, но НЕ ЛЕНИН
попробуй почитать ПУЭ там про все это есть...
имено от незнания элементарного и несоблюдение ПУЭ народ мрет от убоя токам :cry: :cry: а здания выгорают дотла.. :o :facepalm:

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 14:44:15
SeregaT
musor писал(а):иначе болщая часть проволокпросто не работает
:))) :)))

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 15:23:26
ручнойтигр
ну пока,тьфу тьфу конечно,подобный монтаж вилок,да чего либо еще,меня к чп не приводил :beer: ну у меня то нет образования электрика,многое могу не знать,а порой видя как делают именно электрики :facepalm: :facepalm: как например когда мне тянули кабель со щитка до ванны,самому ведь нельзя,пришел электрик,протянул,и кинул земляной провод на корпус щитка,не удосужившись даже зачистить краску на месте куда прикручивал,тупо взял прикрутил его через саморез пресс-шайбу пряму к покрашеному металлу,контакт видимо был лишь за счет того что резьба самореза находилась толще листа метелла,а он там пару миллиметров всего,и потом я сам уже открутил его,зачистил и тогда уже на место прикрутил

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 15:41:29
Андрей Бедов
musor писал(а):зажимать винтом не обжатую многожилеку нельзя иначе болщая часть проволокпросто не работает
:facepalm:
В современных приборах учёта зажимные клеммы видели? Там винт давит на пластинку, и прекрасно зажимает многопроволочные провода.
"Большая часть" не работала бы в том случае, если бы проволоки в проводе были изолированы друг от друга (литцендрат).

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 17:21:19
musor
в счетчиках и некоторых(не всех)автоматах - зажимы получще но и они не панацея -при болщих токах обжим гилзой многожилы обязателен...
а то что жилы неизолироаваны это ничего не знчит от нагрева они мигом окисляются покрываются слоем оксила и становятся почти литцендратом при этом затянутые жилки греются силно(весь ток через них) а осталные нет -эфективное сечение падает и растут потери и нагрев...хорощо если не загорит изо.. и и не попортится сам кабель....в моей практике подработки э-монтером такое встречал не раз -приходилось укорачивать и перезаделывать гилзой ка положено электрики однодневки в УК в Бытвухе в 90% случаеф тупо плюют на нормы ПУЭ типа горит свет и ладно
переделывал после одного такого этажный жит в гостинице ...все алюменки в 3см от стены сидят на холодных скрутка :facepalm: х на многих изоляция сгорела почти вся! до стены некоторые явно видно как в темноте исря(горит мелкая дуга внутри скрутки) :shock: начали отрубаться номера один за одним и иморгать свет тогда наконец попросили спеца переделать как надо ...как стройнадзор и пожарники принимали такое непонтно... в серьезной конторе штатного лектрика за такое через день два бы уволили за проф негодность...

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 17:25:30
Андрей Бедов
musor писал(а):как стройнадзор и пожарники принимали такое непонтно
Пф-фф... :sleep:
Как и всегда - через сауну с коньяком.

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Чт июл 06, 2017 17:52:04
SeregaT
musor писал(а):а то что жилы неизолироаваны это ничего не знчит от нагрева они мигом окисляются
Откуда возьмётся такой нагрев, что они мигом окисляются (ещё и внутри изоляции)?
В курсе, что для такого окисления нагрев нужен в сотни градусов и изоляция сгорит гораздо быстрее?
musor писал(а):при этом затянутые жилки греются силно(весь ток через них) а осталные нет -эфективное сечение падает и растут потери и нагрев
Это бред.
musor писал(а):в моей практике подработки э-монтером
Я более 20 лет работаю электриком, да ещё и всю жизнь на производствах (там токи как надо). Уж поверь, практики у меня поболе будет. Я как-бы знаю, о чём говорю.
переделывал после одного такого этажный жит в гостинице ...все алюменки в 3см от стены сидят на холодных скрутка :facepalm: х на многих изоляция сгорела почти вся! до стены некоторые явно видно как в темноте исря(горит мелкая дуга внутри скрутки) :shock: начали отрубаться номера один за одним и иморгать свет тогда наконец попросили спеца переделать как надо ..
Если у монтёров руки растут из жопы, никакие гильзы их в нужное место не пересадят.

Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё

Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:53:25
musor
SeregaT писал(а):Откуда возьмётся такой нагрев, что они мигом окисляются (ещё и внутри изоляции)?
В курсе, что для такого окисления нагрев нужен в сотни градусов
да в обшем то не нужен такой нагрев люменокисляется и прри 0градусов и оксид там есть почти всегда
а медь вполне ощутимо окислена в прводах из резины(ВЫДЕЛЯЕТССЯ СЕРОВОДОРОД) и старог ПВХ-он при деструкции выделяет хлороводород и оксид клора...
SeregaT писал(а):и изоляция сгорит гораздо быстрее?
так она и горит это видно по потемневщим или задубевщим частям изо возле места подключения
я безошибочно вижи по такому признаку похой контакт
конечно тепловизор точне(видно где и что грется ил наоборотот холодное=мертвое) у энергетиков их выдают сейчас ремонтным бригадам...

Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
SeregaT писал(а):Это бред
это было проверено В ЖИЗНИ и смоделировано на стенде -сползовалассь камера тепловизора И СВАРОЧНЫЙ ИСТОЧНИК В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРА ТОКА -разница в тепературе жил хорошо заметно исползована ТПЖ от СИП И РАЗНЫЙ ВАРИАНТ ЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА КОНЦЕ... ТЕМПЕРАТУРУ ДО ПЛАВЛЕНИЯ ПЛАСТИКА НЕ ДОВОДИЛИ СПЕЦИАЛНО
ТАКЖЕ ПРОВОДИЛСЯ ТЕСТ С кабелем КГ ОТ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ РЕЗУЛТАТ НЕСКОЛКО ЛУЧШЕ ИЗЗА ВЫСОКОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕДИ И МЕНЕ СТОИКИХ ОКСИДАХ НА ЖИЛАХ

Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
ВЫВОД мой если есть значителный запас по сечению фидера как в случае запитки неболших обьектов по СИП можно не особо парится про перегрев отличный токосьем даст даже врезные зажимы СИЗ_орех продавливаюших изоляцию без ее зачистки(сейчас они почти везде применяются)... но если нагрузка на пределе такие зажимы лучше дублировать минимум по 2 на каждой жиле в сварочных кабелях скрутка недопустима толко опресовка гилзами иле напресовка наконечника на концы и подь болт