Приветствую всех неравнодушных!
Позвольте попросить у Вас помощи... Для этого опишу сложившуюся ситуацию. Но, предварительно, давайте примем несколько аксиом.
Аксиома №1: Да, я абизяна.
Аксиома №2: Да, я слабо понимаю что я делаю. Но это ооочень интересно

Про эти аксиомы можно и напоминать в ответах, но не обязательно - и так знаю

Итак, продолжим.
Сделал я себе зарядку из стандартного АТХ блока на ТЛ494. Работает. Регулирует ток и напряжение, вот только ДГС посвистывает, ну да ладно... Тогда я совсем не понимал принципов импульсных блоков питания, потому пару раз спалил блок. После этого опыта стал понимать чуть больше, хотя и не всё.
После этого отремонтировал с десяток разных АТХ блоков, но по-мелочи. Там ключи, сям диоды либо снабберные цепочки.
А вот, на днях, попросили сделать аналогичный регулируемый блок, и принесли донора.
Подобный блок вижу впервые. отличается как внешне, так и схематически... Нет, ну не принципиально, а так... В крупных мелочах. Вот оригинальная схема:
Увы, оригинальный внешний вид канул в Лету. Но, вкратце, плата разделена не налаполам, а зиг-загом, и только один общий радиатор (правда, 12-вольтовая сборка таки стоит на личном, но маленьком).
Но это так. Можно было и под спойлер всё.
Теперь по сути. Очень понравилось то, что защита от превышения ширины импульсов (считай от КЗ) реализована абсолютно отдельной обмоткой. По напряжению на ней прекрасно оценивается ржим работы всего блока.
Решив ее не трогать, начал методично выпиливать все лишнее. Выпилил - проверил работоспособность - выпилил следующее. И т.д. В итоге остался только канал 5-ти вольт и, собственно, токовая защита. Схема после выпила выглядит приблизительно так:
- vypil.PNG
- Переделанная схема
- (110.46 КБ) 1354 скачивания
Вроде все потер... Для проверки перепаял измерительный делитель, чтобы нормально 5 вольт стабилизировались.
Запустил - работает. Только, опять таки, свистит ДГС, но то такое...
И дальше я решил, что обязательно надо перемотать трансформатор. От не хочу я переделывать печатку, хочу перематывать транс. "Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морскою!" (с). И началось...
Выпаял. Разбирать - трансформатор протестует. Ладно, мы его феном. Равномерно так прогреваем, со всех сторон... греем, греем, и тут феррит говорит "КРЯК!". Ухтышка... Расстроился. Полез читать инет, в инете пишут, что если плотно склеить суперклеем, то никто не заметит.
Ладно, на этот раз бросил трансформатор в кастрюлю, прокипятил и разобрал. Склеил треснувший сердечник (вместо Ш-образного он стал U-образным, что и было исправлено), и начал перематывать трансформатор.
Смотал внешнюю часть первички, защитный экран, все вторички. Осталась только внутренняя часть первички. Посчитал, что 5-вольтовая обмотка содержит 3 витка. А я хочу 15-вольтовую обмотку. Значит, надо 9 витков. Взял 4 проволоки по 0,55 и косой намотал два раза по 9 витков, при этом, сделав центральный отвод. Т.е., намотал 9 витков, сделал отвод, и в ту же сторону намотал еще 9.
Вернул на место экран, вернул на место вторую часть первички. Собрал сердечник, склеив тем же суперклеем. Прижимал плотно...
Запаял назад, запускаю - работает! Вииииии! Промеряю напряжение на обмотке защиты - 0,5 В на ХХ, как и было до перемотки. Замечательно.
Вешаю в нагрузку лампу от фары (делитель не переделывал, так что на выходе 5В). Блок питания делает клац, и уходит в защиту. Хм... Расстроился.
Перепаял делитель, поднял выход до 7,5 В. Ну, все же, ближе к номинальным для перемотанных обмоток 15-ти вольт... Точно так же уходит в защиту при тех же токах.
Начинаю промерять. 2,5А блок держит, хоть и на почти максимальном шиме (напряжение на сенсорной обмотке 8-9 В, при 11 критических), от 3 А уходит в защиту.
Промеряем напряжения на вторичках трансформатора (до диодов) в режиме ХХ:
Одна обмотка 15 вольт, вторая 22 В. Хм...
Начинаем нагружать, 15 вольт растут до 17-ти, 22 В падают до 17,5. Хм... Опять расстроился.
Так, теперь тупое описание проблемы. Оно может кого-то травмировать. Такое впечатление, что "трансформатор начал плохо передавать энергию во вторичку". При этом, он не греется, а значит... А что значит? Не КЗ? Индуктивность первичной обмотки значительно упала?
Дальше "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" эксперимент - корочу ДГС. Зачем не знаю - см Аксиому №1. Блок вообще не запускается. Ну, наверное ,логично - пульсации... Хотя, на выходе два кондера и маленький дроссель. Большие токи перезарядки первого кондера? ХЗ... Но результат таков.
В состоянии аффекта выпаял трансформатор из совсем сгоревшего АТшного блока. Единственное, чем он похож - первичная обмотка тоже одна. Ну да ладно, решил что хуже не будет. Варварски запаял с помощью проводков навесным монтажом.
Закрываю глаза, обматываю известное место фольгой, включаю.
На выходе 5 вольт. Хм... Ничего не греется и не гудит. Хм...
Вешаю лампу - работает. Хм... При этом, напряжения на сенсорной чуть менее вольта, т.е. блок работает в режиме. Перекинул проводки с 5-тивольтовой обмотки на 12-вольтовые, перепаял делитель измерителя на 15 вольт. Запустил - нагрузку держит, в защиту не уходит.
Расстроился еще больше. Это значит, что абсолютно левый трансформатор для схемы приятнее, чем переделанный мной родной. Т.е. я умудрился так сильно угробить транс, что схема с ним ничего не может сделать. Обидно... Криворукий

Итак ,я восхищаюсь человеком, дочитавшим до этого момента. И тут вопрос. Где я дурак? Там где я сломал сердечник, или там где я как-то неправильно намотал? Или может быть, где-то на проводе треснул лак, и образовалось межвитковое?
Спасибо за внимание!