Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 10:09:40
kentgaryk
Ах вона чё! Т.е. тор 80 ВА нельзя, нетор 630 КВА можно! Вот ведь ёпт! А мужики но не знают! :facepalm: :)))

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 15:19:04
diesel170
Когда речь идёт о киловаттах мощности, тогда другое дело. Но тут достаточно мощного резистора или лампы и коротящего их реле времени.

Но вопрос был про 80-ваттный транс.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 16:59:52
6ф1
Если проводка в ''хру'щевке'' алюминивая, и от включения любой нагрузки типа утюга моргают лампочки, тоя вам не завидую. В нормальной сети пусковой ток трансформатора не кого не волнует - 80 у него ватт или 800.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 17:42:49
oleg63m
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3651788#p3651788"]Когда речь идёт о киловаттах мощности, тогда другое дело. Но тут достаточно мощного резистора или лампы и коротящего их реле времени.

Но вопрос был про 80-ваттный транс.[/uquote]
вся эта байда актуальна в пожаро-взрывобезопасных устройствах, работающих в шахтах, в потенциально опасных условиях, газоопасных установках и тд.
в быту это излишества. Применяйте соответствующие коммутаторы и да прибулдет вам счастье

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 18:20:06
diesel170
Если это ко мне, то у меня не так всё страшно - моргают от мощной нагрузки под 2 кВт. Панельная 9-этажка, проводка люминевая, сопротивление квартирной сети примерно 1-1,2 Ом.
Но дело не в этом. Если считать, что в момент включения мощного трансформатора его индуктивность близка к нулю, то активное сопротивление обмоток и даёт нагрузку около 2 кВт. В частности, у ТС-180, ЕМНИП, общее сопротивление первички что-то в районе 24 Ом.
Стоит на нём тумблер ТВ2-1, работает, не жалуется.
Также и АРН-250, переделанный в ЛАТР, в нём тумблер ТП1-2, отработал ХЗскокалет, стал механически заедать и был заменён на такой же.
То есть, обычный советский тумблер прекрасно переваривает пусковой ток 250-ваттного автотрансформатора, причём установлен ШТАТНО.

А тут уже кидаются на 80-ваттные трансы термисторы вешать... :facepalm: :)))

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 19:12:26
Ivanoff-iv
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3651882#p3651882"]в момент включения мощного трансформатора его индуктивность близка к нулю...[/uquote] Вы в этом уверены?
я то, наивный, думал, индуктивность трансформатора относительно постоянна (если в насыщение его не загонять)... может именно у "мощных" такая фигня наблюдается :dont_know: :)

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вс июн 16, 2019 21:13:13
diesel170
Нет, не уверен, поэтому и написал "если считать..." :)
У меня мало информации на тему пусковых токов, слыхал только то, что происходит якобы "перемагничивание сердечника" и тому подобное. Насколько падает индуктивность (и падает ли вообще), честно не знаю, поэтому предположил самый худший вариант.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Чт июл 11, 2019 13:14:23
savdm
Добрый день, попались мне вот такие трансформаторы с ИБП. Поиск по интернету ничего не дал(видимо совсем свежие). Сильно смутило три провода:(
Принцип его работы не понимаю.
Схема:
желтый черный 0.1 ома
черный белый 13.9 ома
белый желтый 13.8 ома

у щупов 0.1 ома сопротивление.
Ниже как это выглядит:

Изображение Изображение Изображение Изображение

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Чт июл 11, 2019 13:26:55
Velhinho
В ИБП бывают автотрансформаторы, бытовая ценность которых невелика.
Срезай желтую пленку, может удастся разделить обмотки, но скорее всего,
ток ХХ будет огого.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Чт июл 11, 2019 15:58:58
kentgaryk
Включить в сеть померить ток ХХ, для информации. Померить напряжение толстой обмотки, для информации. Бочина проварена но ....болгарка в помощь, срезаешь аккуратно шов и разбираешь автотрансформатор. Сматываешь толстую вторичку считая витки, определяешь количество В/вит. Мотаешь вторички какие тебе нужны.
А можно и сразу выбросить :wink:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт июл 12, 2019 14:38:45
oleg63m
но без сварки уже хер соберешь. поэтому, в топку

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт июл 12, 2019 15:01:39
kentgaryk
Да можно и без сварки собрать, можно даже и проварить это не сложно, в любом автосервисе проведут по бочине полуавтоматом за бутылку пива.

Нахуя это нужно, другая тема. Этому и посвящена вторая половина моего поста. :)))
kentgaryk писал(а):А можно и сразу выбросить :wink:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт июл 12, 2019 20:07:44
6ф1
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3665118#p3665118"]но без сварки уже хер соберешь. поэтому, в топку[/uquote]
По углам отверстия есть, шпильки подобрать и стянуть - нах там сварка?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт июл 12, 2019 21:43:29
kentgaryk
6ф1 писал(а):нах там сварка?
Для восстановления изначального сечения магнитопровода! :wink:

Но ебаться с заваренным трансформатором достойно молодого, рьяного героя! Я бы выкинул к ебеням...сейчас...а в молодости помнится на коленке якорь и статор горелого коллекторного двигателя перемотал! 8)

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пн авг 05, 2019 23:38:03
SonEric79
Подскажите плиз, будет востребован вот такой транс как изделие?
Стоял в АТС definity, весит наверное 3-4 кг
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вт авг 06, 2019 02:45:28
diesel170
Уже 100500 раз всё обсосано и измусолено.
Для тех, кому западло прочитать эту ветку:

1. Включаем в сеть через лампочку.
2. Лампочка едва тлеет - есть надежда (ярко горит - транс в перемотку).
3. Измеряем напряжение на вторичках, нагружаем (лампочками, резисторами и т.д.).
4. Гоняем не менее часа под нагрузкой.
5. Перегрелся - транс в топку в перемотку.
6. Перегрелся умеренно - в эксплуатацию в повторно-кратковременный режим.
7. Не перегрелся - радуемся и пользуем как хотим.

Вопросы есть?

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Вт авг 06, 2019 02:55:58
АлександрЛ
[uquote="SonEric79",url="/forum/viewtopic.php?p=3677630#p3677630"]Подскажите плиз, будет востребован вот такой транс как изделие?[/uquote]
Мне так показалось, что это 220/220 вольт - типа "разделительный" на 660 ватт..
Хорошая штука для тех, кто импульсными блоками питания занимается..

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт авг 09, 2019 14:45:06
SonEric79
АлександрЛ, спасибо за помощь!
Удалось выяснить, что данный транс выдает ~ 40 вольт на каждой паре выводов.

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт авг 09, 2019 14:53:30
oleg63m
[uquote="SonEric79",url="/forum/viewtopic.php?p=3679772#p3679772"]АлександрЛ, спасибо за помощь!
Удалось выяснить, что данный транс выдает ~ 40 вольт на каждой паре выводов.[/uquote]
а как это? я вижу только пару потенциальных обмоток :dont_know: да и написано, что 230в и термофюз гдето имеется :kill:

Re: Определение параметров сетевого трансформатора.

Добавлено: Пт авг 09, 2019 15:14:43
SonEric79
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3679776#p3679776"]а как это? я вижу только пару потенциальных обмоток :dont_know: да и написано, что 230в и термофюз гдето имеется :kill:[/uquote]
Нагуглилась (наяндексить не получилось) картинка с похожим трансом, только на нем чуть больше инфы.
Вот она
Изображение
Подключил свой к 220 и померял напругу на выводах.