Страница 3 из 5
Добавлено: Вт мар 10, 2009 23:15:20
Borodach
Треск может быть из-за помех которые можно попытаться убрать RC-цепочками и их подбором в цепи ООС усилителей ошибок. Иногда удавалось убрать шунтированием управляющих выводов на землю малыми конденсаторами, возможно провода по управлению где-то не очень хорошо проходят... . Да и от нагрузки может зависить. Осциллографом бы глянуть, что творится в схеме при свистах и звонах - тогда и подумать можно будет... .
Добавлено: Чт мар 12, 2009 13:02:39
-=Andrey=-
Прилогаю осциллограммы:
- Канал №1 - коллектор Q3 по схеме (входная обмотка управляющего транса)
- Канал №2 - выход (осц. с закрытым входом)
- Канал №3 - выход диодного моста, перед дросселем (в схему добавлен диод катодом к + диодного моста, анодом к - диодного моста)
видно, что шум достигает 2В.
Все измерения относительно общего провода, при нагрузке 9 Ом
Добавлено: Чт мар 12, 2009 13:03:49
-=Andrey=-
Добавлено: Сб мар 21, 2009 08:18:49
Gray64
По поводу нестандартных сопротивлений . Есть такое понятие как 100% повторяемость схемы по параметрам. Ставим именно такие, и получаем 1-30 вольт,0-10А. Поставив "приблизительно" - получим, допустим, 3-28 вольт, и другие параметры защиты.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 12:55:28
VladI+
Borodach писал(а):http://s42.radikal.ru/i096/0903/1b/627c9757c896.jpg - классическая переделка БП от ПК на 494 на регулир напряжение от 1 до 30в и ток от 0,1 до 10А
Т.к. скважность меняется в широких пределах, более подробно о дросселях L1 и L2 .Сердечник, количество витков ....
Добавлено: Сб мар 21, 2009 13:17:54
Borodach
В нете всё есть.
Я использовал в качестве дросселя компенсационные из БП ПК. Главное, чтобы они были рассчитаны на ток не менее 10 А... .
Добавлено: Сб мар 21, 2009 13:46:46
VladI+
Вот сейчас посетили -
Страничка Hardlock`a • Блок питания 3-20В, 0.1-10А
http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
Добавлено: Сб мар 21, 2009 14:36:50
Borodach
Даже картинка со схемой и адресом выложена - так трудно поискать и найти всю информацию в первоисточнике...!
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Добавлено: Сб мар 21, 2009 15:34:26
VladI+
Borodach,
Спасибо!
Сбил с толку
-=Andrey=- с выкладной осциллограм и с жалобой о нестабильной работе блока
Добавлено: Сб мар 21, 2009 23:22:49
jumbo
Вот попалась статейка
http://www.cqham.ru/pow34.htm я переделал таким образом БП поставил два диода в разрез +5В напряжение поднялось на 13,5В но при подключении лампочки с током потребления около 1А напряжение падает до 12,5 падение на 1В это ужас что делать ?
Добавлено: Вс мар 22, 2009 00:16:27
I.Cherry
jumbo, тебе что делать нехрен?! .. в нескольких темах один и тот же вопрос писать..
Та схемка-доработка что ты в ссылке даешь херня в натуральном соку.. все, иди и кури схемотехнику БП АТ и АТХ.. и не флуди больше в нескольких темах.
Добавлено: Пн май 11, 2009 20:02:15
ww07
Подскажите, есть ли отличия между AZ7500 и TL494? Переделал БП на AZ7500, все работает, но присутствует какое-то возбуждение, перепробовал все, не помогает. Самое обидное - то появляется, то пропадает.
Вот думаю, может стоит поменять?
Добавлено: Пн май 11, 2009 20:11:40
nik-as
ww07 писал(а):Подскажите, есть ли отличия между AZ7500 и TL494? Переделал БП на AZ7500, все работает, но присутствует какое-то возбуждение, перепробовал все, не помогает. Самое обидное - то появляется, то пропадает.
Вот думаю, может стоит поменять?
AZ7500 это аналог TL494. Возбуждение в чём проявляется?
Добавлено: Пн май 11, 2009 21:57:04
Borodach
ww07 писал(а):Подскажите, есть ли отличия между AZ7500 и TL494? Переделал БП на AZ7500, все работает, но присутствует какое-то возбуждение, перепробовал все, не помогает. Самое обидное - то появляется, то пропадает.
Вот думаю, может стоит поменять?
А зачем надо было использовать дополнительные усилители, если в самой 494 уже имеются два усилителя ошибки?
Ведь достаточно схем без этих усилителей, возможно по ним как раз и идёт возбуждение... .
Добавлено: Пн май 11, 2009 22:20:11
ww07
Рассказываю подробнее.
Простые схемы тоже делал. Остановился на этой, поскольку здесь компенсируется падение напряжения на шунте, гораздо плавнее регулируется ограничение тока, вплоть до нуля.
Операционник вряд-ли виноват, отключал (16 вывод ТЛ-ки на землю, точку соединения R1, R2 на 1 вывод). В этом случае ограничение по току не работает, напряжение БП регулируется, но нет компенсации падения на шунте.
Возбуждение проявляется в подобии пилы около 50 Гц на ХХ амплитудой 100-200 мВ, под нагрузкой пропадает, причем то есть, то нет, иногда появляется после снятия нагрузки, поколбасится пару сек. и пропадает, а может держаться постоянно.
Иногда может появиться как синусоида в пару кГц по нагрузкой.
Причем не погу понять зависимости, то есть, то нет.
Корректирующие цепи - 10Н+40К.
Выходные фильтры - кольцо гр. стабилизации+кольцо из +5В, коденсатор 1000 мкФ, затем дроссель (20 витков на стержне диам. 8 мм), конденсатор 2200 мкФ. Напряжение на делитель снимается до дросселя на стержне.
Добавлено: Ср май 13, 2009 12:08:26
jumbo
там не особо точность нужна для регулируемого БП им просто выставляется смещение на микросхеме для получения значения выходного напряжения так что нужно будет подбирать думаю там скорее 6к8 а точнее при настройке
Добавлено: Чт май 14, 2009 00:27:33
GRAF
А что в качестве резюка на 0,06 Ом используется?
Добавлено: Чт май 14, 2009 09:20:39
jumbo
можно намотать пару витков высокоомного провода а можно попытаться найти и заводской
Добавлено: Чт май 14, 2009 16:12:20
nik-as
jumbo писал(а):можно намотать пару витков высокоомного провода а можно попытаться найти и заводской
Не надо пытаться, просто берешь два по 0.1Ом и соединяешь в параллель.
Добавлено: Чт май 14, 2009 22:17:15
GRAF
Да, где бы такие еще найти