Добавлено: Вт ноя 10, 2009 19:21:06
edds
Уважаемый SeregaT что такое """" трансформатор дифференциального тока""""?????????[/i]
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 20:13:50
SeregaT
edds писал(а):Уважаемый SeregaT что такое """" трансформатор дифференциального тока""""?????????[/i]
Обычный трансформатор тока. Отличается только тем, что через него проходят сразу три фазы (такой-же принцип в УЗО и Диф автоматах).
Во вторичной обмотке ток возникнет только в том случае, если с трансформатора выйдет больше току, чем вернётся обратно.
Выглядит как обычный трансформатор тока, только со здоровенной дырой посередине. Одевается прямо на кабель (не везде такое применяется, но бывает).

Добавлено: Вт ноя 10, 2009 21:55:06
edds
В электротехнике называеться -- "трансформатор тока нулевой последовательности" для отлова замыканий на землю. (несимметричных режимов)
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 22:03:08
SeregaT
edds писал(а):В электротехнике называеться -- "трансформатор тока нулевой последовательности"
Или дифференциальный трансформатор тока. Это сути не меняет.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 22:44:27
Viskas
Да вот проблема-- линия то не кабельная , а воздушная с несколькими отпайками.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 23:43:16
ibiza11
внесу свою лепту в обсуждение. линии 10кВ с изолированной нейтралью и КОРОТКИХ однофазных замыканий на землю как таковых там нет. поэтому будут только трехфазные и двухфазные КЗ.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 04:41:25
SeregaT
Viskas писал(а):Да вот проблема-- линия то не кабельная , а воздушная с несколькими отпайками.
А вероятность замыкания на землю на воздушной линии очень низкая.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:24:55
ibiza11
SeregaT писал(а):А вероятность замыкания на землю на воздушной линии очень низкая.
как раз таки 85% случаев - это однофазное короткое замыкание на землю. но в нашем случае его не может быть, т.к. нейтраль изолирована.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:56:18
SeregaT
ibiza11 писал(а):как раз таки 85% случаев - это однофазное короткое замыкание на землю. но в нашем случае его не может быть, т.к. нейтраль изолирована.
Откуда на воздушке возмёться замыкание на землю? Только если провод оборвётся или какие-то шутники подстроят. А вот провода перехлестнуться запросто могут.
Во всех других случаях да, замыкания в основном на землю.
Нейтраль хоть и изолированная, но на землю будет практически короткое замыкание. Потому, что протяжённость самой "десятки" достаточно большая (ёмкостная связь с землёй), потом ёмкостная связь в трансформаторах межде первичкой и вторичкой, затем протяжённость ЛЭП (она гараздо больше десятки и т.д.). В общем бабахает так, что мало не покажется.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 18:07:23
edds
не будет ни взрывов ни больших искр, так как токи маленькие. для примера - линия 10 кВ изол. нейтраль -протяженность 22км, ток КЗ на землю 3,5 ампера......Падает провод- лежит себе тихонько, дымиться слегка и немного искрит . ibiza11 прав - однофазных замыканий больше чем межфазных - редко: обрывы провода, трещины изолятора (труднообнаружимы) -чаще:ветки деревьев, излом траверсы
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 18:31:15
SeregaT
edds писал(а):не будет ни взрывов ни больших искр, так как токи маленькие.
Ну уж мне-то не надо об этом рассказывть

Искры как надо. Иногда даже изоляторы разлетаются.
Да даже когда трансформатор отключаешь (так кабеля-то метров 5 - 10), так когда потом заземляющие ножи включаешь, аж стреляет (транс и этот кусок кабеля как конденсатор заряжается пока включенный, а потом разряжается на землю).
И причём тут провод, упавший на землю? Замкни в подстанции шину 10 Кв на корпус ячейки и померяй ток

А вот так на землю замыкает 110 кв:
http://www.youtube.com/watch?v=wtJmt5j8o8A
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 18:52:50
edds
В том то и дело что замыкал и замерял ток КЗ на землю, так называемый опыт КЗ для определения уставки защит. И сам видел как провода 10кВ на землю падают и что от этого бывает , иначе не говорил бы...
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:17:01
SeregaT
edds
Я сам работаю в этой области, и малость видел последствия замыканий на землю. Даже когда повреждённый кабель пробивает на оболочку (две другие фазы не повреждены), то получается приличный хлопок и вспышка метра на полтора выскакивает. От трёх ампер такого не получится. Или когда изолятор от горящей травы покрылся сажей, долбануло так, что этот изолятор разлетелся (опять замыкание на землю). Или случай, когда на подстанции отвалилась направляющая на дверце и задела шины 10 кв, то прежде чем сработала защита, напруга в сети пару секунд скакала как бешеная (это говорит о том, что из-за большого тока на линии было сильное падение напряжения). В общем на моей практике любое замыкание на землю сопровождалось "спецэффектами" и повреждениями.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 22:52:08
Viskas
На самом деле ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ зависит от емкости всей прилегающей к присоединению сети. А это может быть очень большая разветвленная сельская сеть. Но очень часты случаи когда однофазное замыкание перерастает в двойное на землю ( фазное то напряжение увеличивается до линейного и изоляция его не выдерживает). Вот тогда токи становятся весьма внушительными.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 04:54:50
SeregaT
Viskas писал(а):Но очень часты случаи когда однофазное замыкание перерастает в двойное на землю ( фазное то напряжение увеличивается до линейного и изоляция его не выдерживает).
Там вся изоляция должна выдерживать минимум тройное линейное напряжение. Ну и напряжение между фазами и землёй там всегда примерно равно линейному.
А вот ёмкость линии действительно складывается из всех прилегающих линий и даже трансформаторов с обоих сторон.
Конечно, если линия только одна и не очень протяжённая, то ток замыкания на землю будет небольшой. Но я бы не стал на это надеяться.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:38:48
ibiza11
SeregaT, если не секрет, кем вы работаете?