Страница 3 из 4

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 10:19:49
DiGiCat
Соник писал(а):Один двухполюсный автомат и один кабель (не очень удобно с фонариком палёные щитки восстанавливать) :)))
Один двухполюсный автомат на 16А? с электроплитой же квартира ... :shock: а говорил 2 автомата
Сечение какое кабеля и нулевого-то? и с какого он многожильный? не удлинитель же делал...

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:09:14
Соник
DiGiCat писал(а): Один двухполюсный автомат на 16А? с электроплитой же квартира ...
Электроплита питается сам не знаю откуда :))) но не через этот автомат
DiGiCat писал(а): Сечение какое кабеля и нулевого-то? и с какого он многожильный? не удлинитель же делал...
Что было под рукой - из того и делал!
Какая разница, одножильный или многожильный?
медь 2,5 квадрата

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:42:41
DiGiCat
Соник писал(а): Электроплита питается сам не знаю откуда :))) но не через этот автомат
Так поищи чем питается-то... Мимо счетчика может... :)))
Соник писал(а): Что было под рукой - из того и делал!
Какая разница, одножильный или многожильный?
медь 2,5 квадрата
А что не 0,5 поставил? его протягивать еще легче... :))) Многожильный на удлинители и времянки идет...

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:58:23
МитяРа
Соник писал(а):Что было под рукой - из того и делал!
Ага.. это, как в песне: "...слепила из того, что было.."
Соник, никто не запрещает те делать из многожильного, но делать-то надо правильно, а не тяп-ляп..
Многожильный напрямую в автоматы не подключают, а только если провод обжат гильзой..

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 20:52:09
Соник
Я же написал!
Соник писал(а):(не очень удобно с фонариком палёные щитки восстанавливать) :)))

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 21:07:58
rmmp
МитяРа писал(а): Многожильный напрямую в автоматы не подключают, а только если провод обжат гильзой..
Или хотя бы залудить.
Соник писал(а):Я же написал!
(не очень удобно с фонариком палёные щитки восстанавливать)
Это никому здесь не интересно,что там тебе неудобно.Или делай то что советуют или вызывай тех кто это сделает.

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 21:20:42
Соник
rmmp писал(а):или вызывай тех кто это сделает.
Таких нет.

Тему закрываю.

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 22:54:09
Radiobonchic
так а смысл был создовать?....ишь! напугал кота сосиской!.. :)))

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Сб июн 18, 2011 23:42:16
Соник
:)


Изображение

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Ср авг 03, 2011 21:13:35
Hudgun
МитяРа писал(а): Многожильный напрямую в автоматы не подключают, а только если провод обжат гильзой..
можно поинтересоваться почему? и что за гильза? :write:

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:29:38
DiGiCat
Выбирайте под свой кабель... :)
Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШвИ и НШвИ (2)) являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т. п.) при монтаже различного электрооборудования.
от сюда...

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Чт авг 04, 2011 15:34:58
Hudgun
и чем оно лучше хорошо скрученного многожильного провода?

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Чт авг 04, 2011 16:00:22
DiGiCat
А попробуйте в любой клемме "под винт" нормально затянуть, а потом открутите и посмотрите, что с ним будет, и сколько от исходного сечения кабеля останется "контачить"... :)

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Чт авг 04, 2011 16:33:17
Hudgun
тут разговор про автомат шел

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Чт авг 04, 2011 17:14:07
DiGiCat
Подсоединять все равно как минимум два конца - второй будет не обязательно к автомату...

После зажима винтом:
Изображение

Многожильные идут на времянки и удлинители...

кстати и автоматы не все одинаково зажимают... :)

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Пн авг 08, 2011 20:06:59
Соник
К сожалению в России правил нет :)))

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Вт авг 09, 2011 19:34:01
SeregaT
DiGiCat писал(а):кстати и автоматы не все одинаково зажимают...
Правильно. Нормальные автоматы зажимают таким образом, что многожильные провода без гильз зажмутся даже лучше, чем с гильзами.
Многожильные идут на времянки и удлинители...
А как же ПВ3? Им делают серьёзный электромонтаж.

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Чт авг 11, 2011 22:39:32
gauss
Оффтоп:
неправильно подключил фазу - 5% - [ 3 ]
перепутал защитное зануление с рабочим нулём - 11% - [ 6 ]
перегорела лампочка в подъезде - 5% - [ 3 ]
закрой щиток и больше к нему не подходи - 68% - [ 39 ]
позвони диэлектрикам, пусть проверят проводку - 11% - [ 6 ]
:))) :))) :))) :))) :)))
Наверно, поэтому и сгорел :)))
У нас то же самое было, во время испытания катушки Тесла :)))

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Вс авг 14, 2011 13:12:41
Барсик
SeregaT писал(а):Нормальные автоматы зажимают таким образом, что многожильные провода без гильз зажмутся даже лучше, чем с гильзами.
Вопрос. Кроме шуток. С электричеством вообще шутить нельзя. У нас в этажных щитках с некоторых пор решили навести порядок. Кроме трёх фаз и нейтрали, которые приходили в щиток, провели ещё защитное заземление - весьма нехилый проводочек, сечением не меньше фазовых, и окрашенный в весёленький жёлто-зелёный цвет. В щитке монтаж - всё как надо. Водной автомат для квартиры C40. Потом УЗО. Потом счётчик и автоматы. На освещение C16, на розетки опять C16, на электроплиту C32. Всё серии "ИЭК". Разводили одножильными проводами. Сечение - будь здоров! Но что смущает, так это полное отсутствие в автоматах даже шайб Гровера. Ну хорошо, затянули один раз. Сколько то простоит... Но даже та же медь весьма пластчна, не говоря уже про люмень, который с другой стороны автомата (проводка в квартире - люмень 2,2 квадрата, на плиту - чуть потолще). Ну и? Вы уверенны, что такой зажим нормальный?

Re: Почему у меня отгорает нулевой провод?

Добавлено: Вс авг 14, 2011 15:43:55
Соник
Барсик писал(а):Всё серии "ИЭК".
Самые дешёвые. Китайское хламьё! :kill:
Барсик писал(а):Ну и? Вы уверенны, что такой зажим нормальный?
Конечно нет. Это как вал в тиски зажимать. Все винтовые электрические соединения должны подтягиваться каждый год. Только в нашей стране это никого не волнует.
Шайбу Гровера надо ставить везде, а у нас иногда даже простые шайбы не ставят.