Страница 3 из 3

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:34:55
AndriyK
Видно пришла большая зеленая ЖАБА!

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:55:55
Grishanenko
Странно, столько времени прошло, а никто так и не разжился фирменым трансформатором с целью его изучения :)
А мне вот принесли такой на ремонт. Его перегрузили, какое-то время поработал, теперь лампочки светятся в четверть накала.
Пока я его только сфоткал и начал срисовывать схему. Будет время - доделаю и выложу.
Фотки здесь:
http://ljd-02-3v02.narod.ru/index/ehlek ... h_lamp/0-5

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Пт апр 12, 2013 19:27:59
mikes357
:facepalm: Тачибра или Tashibra - типовая схема с вариациями, схем, ремонта и доработок - валом. В простом варианте - поставить NTC в разрыв дорожки, идущей на диодный мост от сетевого входа.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Ср апр 17, 2013 15:52:50
Grishanenko
Дорисовал схемку, вот что получилось:
СпойлерИзображение
Все звонится нормально, явных КЗ и обрывов нет.
Выпаивал мелкий транзистор - оторвал вывод, т.к. он был приклеен. Завтра заменю и полезу смотреть осциллографом.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:12:47
mikes357
Переведи схемку из сырого в более читаемый вид - на функцию плавного старта напрашивается катушка L2.
ЗЫ: попадался более мощный электронный транс - RET251C, схемка в обменнике monitor.net.ru

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Чт апр 18, 2013 15:24:26
Grishanenko
Извиняюсь, R4 - терморезистор. 270к - без выпайки из схемы, при температуре 22 градуса.
Есть идеи что за элементы находятся вокруг него? И не здесь ли плавный старт? Или все же защита?
Фотка здесь: http://ljd-02-3v02.narod.ru/osram/Osram_05.jpg
Сопротивление ~1 Ом, кольца: зеленый-черный-серебристый

Осциллограф показал нормальные половинки синусоиды ~230В после моста. Такие же половинки (но ближе к трапециям) ~230В на серединке C7-C8.
На левом выводе T1.3, относительно C7-C8, те же трапеции ~270В но уже 2-х полярные и с заполнением ~130 кГц. Импульсы по 1.2 мкс, период 8 мкс.
Вход T2 - аналогично.
На выходе картинка близкая к прямоугольным треугольникам, амплитуда 9В и растянуты до 1/2 периода.
2 лампочки по 20 Вт светятся очень тускло.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Сб апр 20, 2013 10:51:00
mikes357
Нарисуй же нормально схему - будет сразу видно, что и за что отвечает. А на плате прям по центру - нарушение пайки. Есть же схема с защитой. Твои 4 чертенка - суть токовый датчик, вот он и подгорел, диод VD6 переключи аналогично VD7 - он шунтирует переход К_Э VT3. "Чертёнки" должны стоять в разрыв цепи между эмиттером VT1 и нижним выводом - по твоей схеме - Т1.1. С9 - такой же, как и С3, С5 д.б. 0.1мкф

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Сб апр 20, 2013 12:12:07
Grishanenko
А что именно я нарисовал не нормально?
Фотка сделана "в девственном виде" платы, сразу после вскрытия корпуса. Подозрительные места давно пропаяны.
Я не поленился и дорисовал на фотке выпрямительный мост, VD6 VD7 C7 C8. Надеюсь, из этого видно что VD7 подключен параллельно C7, а анод VD6 идет только к "токовому датчику"?
http://ljd-02-3v02.narod.ru/osram/Osram_06.jpg

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Сб апр 20, 2013 17:54:09
mikes357
Вот как сверху элементы наложил - продолжай дальше - может, где ошибка при перерисовке получилась. Cравнить надо бы. Диоды должны шунтировать переходы к-э. Токовый датчик - если по полоскам - в сумме 1.5 ом - две группы параллельно, в каждой последовательно по 1.5 ом, резистор тот - явно горелый, если маркировка сдохла.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Вс апр 21, 2013 23:08:47
aliaf
Усть у меня четыре комплекта галогенных ламп с трансформаторами . На трансформаторе пишется 11.5 вольт, 5А. При подключении к сети и подключенной лампе амперметр показывает напряжение 4.5 вольт. Попробовал подключить вентилятор от компьютера на 12 вольт, он только чуть дернулся но не крутится. Подключал к другой нагрузке, то же самое на всех четырех. Выходит этот трансформатор только для галогенных ламп и для другого применения не подходит?.
вот его фото.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Вс апр 21, 2013 23:13:07
serg_ns
При подключенной нагрузке и
только чуть дернулся
значит в схеме кто-то умер :))
Выходит этот трансформатор только для галогенных ламп и для другого применения не подходит?.
В корне неверное представление.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Пн апр 22, 2013 00:24:18
Телекот
aliaf писал(а):амперметр показывает напряжение 4.5 вольт
Амперметр не может показывать вольты, амперметр показывает амперы.
В вольтах измеряют напряжения. Теперь вопрос на засыпку чем измеряют напряжение?
aliaf писал(а):Попробовал подключить вентилятор от компьютера на 12 вольт, он только чуть дернулся но не крутится.
Должен для вас открыть секрет, напряжение бывает постоянным и переменным. И если вентилятор рассчитанный на постоянное напряжение запитать от переменного, то 90% что он уже не будет работать не когда.
aliaf писал(а):Выходит этот трансформатор только для галогенных ламп и для другого применения не подходит?.
Подходит но если правильно его приготовить.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Пн апр 22, 2013 06:48:00
mikes357
"Готовится" просто - кнопочка ПОИСК , словосочетание - электронный трансформатор - то, что нашлось

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Пн апр 22, 2013 13:39:14
aliaf
Tekekot, Ошибочка вышла, что такое ток и напряжение понятие имею. замерял мультиметром. При подключенной к трансформатору галогенной лампе ( комплект лампа + трансформатор) мультиметр показывает напряжение 4.5 вольт (переменное).

При подключении этого трансформатора для запуска блокинг генератора вентилятор охлаждения транзистора не запускается и сам блокинг генератор еле дышит, искра слабая - 1 см и свечение ламп еле заметное. Да после электронного трансформатора стоит выпрямитель,диодная сборка РВ 1002 и электролитический конденсатор 2200 мф. При замере напряжения на выходе трансформатора при подключенном бокинг генераторе мультиметр пляшет.
Возможно применение этого трансформатора с блокинг генератором, или нужен простой понижающий трансформатор.
А то у меня их 4 комплекта без дела лежат, все освещение на светодиодных лампах.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Ср апр 24, 2013 21:27:59
serg_ns
Сборка не годится. Либо Шоттки, либо суперфаст диоды нужны. И желательно после диодов дросселек поставить, перед кондерами.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Ср апр 24, 2013 22:14:03
aliaf
Телекот, serg_ns, mikes357, спасибо, учту все замечания. Погуглил, более - мнее просветился.

Re: плавный запуск электронного трансформатора для галогенок

Добавлено: Чт апр 25, 2013 09:33:50
Grishanenko
Боборол я свою платку. Оказалось что проблема была в C7 и C8. Видимо, поджарились от трансформатора и диодов.
Вот только плавного запуска я там не наблюдал. 2 лампочки по 20 Вт включаются сразу на полную. Если по-горячему добавить 50 Вт - начинает светиться по нарастающей, но это скорее связано с инерционностью самой лампы. Хотя, хозяин утверждает что плавный запуск там есть.