Re: Котел Ferroli Domiproject F24 не подает признаков жизни.

Добавлено: Чт янв 26, 2017 08:13:32
Halex
пров писал(а):Не подскажете ли,где можно прочитать подробное описание
алгоритма работы турбированного котла.
Фамилия имя отчество у котла есть? Даже у одного производителя котлы отличаются конструктивно и степенью навороченности (опциями), соответственно "универсального" алгоритма нет. Точнее можно сказать так - даже электронные платы могут стоять одинаковые, но часть опций в них в зависимости от "навороченности" конкретной модели будет недоступна. Желательно также знать возраст пациента, и "чем Вы его кормите" (что является теплоносителем: хим. очищенная вода/просто вода "из лужи"(водопровода)/антифириз), газ природный/балонный???
пров писал(а):Проблема в том,что дом маленький,и котел очень часто
Вкл/выкл.
Практика показывает: в 2/3 случаев виноват не котёл, и тогда регулировки его электроники Вам не помогут. За последние 4-5 раз, что меня начальство дёргало к "ВИП частникам" с такими симптомами в трёх(!!!) случаях был забит г..ом сетчатый фильтр-грязевик перед котлом. Один раз была проблема с насосом - сорвало крыльчатку и она проскальзывала и только в одном случае "звездил" термодатчик. Вот такая вот "практическая статистика". По любому описанный Вами симптом указывает на низкий теплосъём с котла, ну или другими словами - низкая циркуляция теплоносителя через котёл. Причин может быть огромное количество от тех же фильтра, насоса, заросшего отложениями теплообменника котла и т.п. и т.д.
Возможно и мощность котла для Вашего "маленького дома" слишком высока. Грубо прикидка - 1кВт мощности при высоте потолков до 3м отапливает 10 кв.м., ну и обычно набрасывают максимум процентов до 30 на горячую воду.
В любом случае в первую очередь (как следователь на допросе) - фамилия, имя. отчество. А то пока - "рыба рыбная"...

Re: Котел Ferroli Domiproject F24 не подает признаков жизни.

Добавлено: Ср мар 01, 2017 13:59:51
vnov
пров писал(а):
Vasilii писал(а):...и алгоритм работы (когда нужно должны замыкаться-размыкаться соотв. цепи).
котел очень часто
Вкл/выкл.Хотелось бы увеличить паузы(емнип это гистерезис)
Знание алгоритма вам мало что даст, в данном случае, можно сказать, что на настенных котлах установлена модулируемая горелка, т.е. ее максимальная мощность подстраивается автоматически под расход тепла.. и иногда значение мощности минимум и максимум бывает немного завышено.. Но вам это ни к чему.. Гораздо проще установить комнатный электромеханический термостат снизить мемного температуру теплоносителя. и разобраться, все-ли в порядке с проходимостью системы отопления(сечение труб, фильтры, длинна -сопротивление!), и проходимосто в самом теплообменнике котла(свзанная со сроком службы и соотв. накипью)

Re: Котел Ferroli Domiproject F24 не подает признаков жизни.

Добавлено: Сб мар 11, 2017 19:02:05
chip1980
Добрый вечер.переделал бп по приведенной схеме vnov за пустился сразу феролька.ноя в место тор222 поставил тор203.единственное стал включаться два включения котла а потом типа стоит на аварии.я надо опять передернуть вилку.кто знает с чем это связанно?

Re: Котел Ferroli Domiproject F24 не подает признаков жизни.

Добавлено: Чт мар 30, 2017 06:59:10
vnov