Страница 24 из 49
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Сб янв 10, 2015 15:19:53
svir
spotok писал(а):
Неплохо сделано, но если в холодной комнате, то на стенки нужно добавить пенопласт. Моторчик я тоже такой использую, прошлый сезон отработал без нареканий и недорогой. В ТЭНе будет лучше при намотке спирали (не проволоки) поверх трубки, это уменьшит инерционность до минимума и чем толще и длиннее проволока, тем менее горячий тэн.
Увлажнитель снаружи - это действительно путь к чистоте в инкубаторе. Идея очень хорошая, да и замена при поломке без проблем, не нужно открывать инкубатор.
я пробовал с сендвичем для окон, тотже пенопласт в пластике с двух сторон, шёл постоянный перегрев, недаром и не случайно такие крупные конторы как "кулочка" "FIEM"
http://www.fiem.ru/full_info/index.php?Lot_id=14 лепят свои инкубаторы из лдсп и все им только радуются. пробовал намотку на кварцевой трубке, мне этот вариант не понравился, инертность с внутренней намоткой почти такая же а вот при выводе когда пух летает по инку иногда бывает что перья поджариваются, не кретично но иногда не приятно поэтому оставил накал внутри трубки, лучше всё таки будет силиконовый кабель ставить на нагрев.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Сб янв 10, 2015 19:34:01
-=Vovka=-
svir писал(а):http://www.fiem.ru/full_info/index.php?Lot_id=14 лепят свои инкубаторы из лдсп
Дизайн понравился, но вот единственное на мой взгляд но: лдсп со временем начнет набухать, влага найдет дырочку...
лучше уж пенопласт или похожий утеплитель, а изнутри облицевать пластиком.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Сб янв 10, 2015 21:06:13
spotok
svir писал(а): пробовал намотку на кварцевой трубке, мне этот вариант не понравился, инертность с внутренней намоткой почти такая же а вот при выводе когда пух летает по инку иногда бывает что перья поджариваются, не кретично но иногда не приятно поэтому оставил накал внутри трубки, лучше всё таки будет силиконовый кабель ставить на нагрев.
Спирали должно быть много, чтобы не грелась до красна, любой нагреватель с аналогичной мощностью и массой будет нагреваться до той-же температуры, законы физики никто не отменял. Поставьте 15 м спирали (именно спирали, а не проволоки) на 150 вт и все будет нормально. (например 10 шт по 1,5кВт последовательно). Это будет вечная спираль. Инерционность прямо зависит от массы нагревателя. если спираль упаковать в глину, железо, или стекло, это все увеличивает его массу. Тены очень инерционны. Угольный кабель хорош тем, что его легко намотать много метров, нихром так не намотаешь, он при нагреве сильно удлинняется, только в виде спиральки, тогда приемлемо.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 01:10:28
Андрей Каравайцев
Привет всем который день прочитываю форм разгорелась большая дискуссия насчет нагревателя! в старом своем инкубаторе ставил обычные лампы накаливания 60 ватт включенные последовательно две внизу две вверху- ну не будет у них гистерезис больше голой спирали тем более 10 штук по 1,5 квт
хоть и включенных последовательно -- результат будет очень близким - так зачем усложнять !!! тэн однозначно остывает долго!!! так даже и с ними работают инкубаторы!!!!!!!!
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 09:07:01
-=Vovka=-
Да кому что больше нравится, тот то и ставит!
Лично я в новом инкубаторе буду ставить лампы 40Вт на 220В при работе от 220В и автомобильные на 12В при работе от аккумулятора.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:50:05
INKI
Немного пофлужу (не в обиду автору). Попытался заказать лотки для яиц перепела в Китае - оказалось, что в России эти же лотки можно купить дешевле - здесь:
http://minifermer.ru/category_11.html С Китая нет на них бесплатной отправки, в итоге получается дороже
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:54:12
ok230876
Здравствуйте
Да чего вы спорите, никому ничего не навязывают, каждый делает как хочет. Я просто описал выше на форум как я делал и какие у меня результаты, повторюсь что при моем объёме идеально подошли три тэна (спирали нихромовые) по одному киловатту соединённых последовательно (это около 350Вт) намотанные поверх кварцевой трубки с целю уменьшить инерционность. При загруженном инкубаторе у меня мощность на тэны прыгала между 25-50-75% только при включении вентиляции кратковременно доходило до 100%. При таких параметрах у меня температура стояла на месте (даже на одной десятой не прыгала), только при включении вентиляции на 10-15 сек в каждые 15-20 мин снижалось на 1-2 десяточки. Если вы сможете добиться такими же результатами ради бога какие проблемы ставьте лампочки, это даже проще.
Удачи.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 12:39:59
-=Vovka=-
ok230876 писал(а):Здравствуйте
При таких параметрах у меня температура стояла на месте (даже на одной десятой не прыгала), только при включении вентиляции на 10-15 сек в каждые 15-20 мин снижалось на 1-2 десяточки.
Какова точность измерения температуры?
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 13:21:40
ok230876
Если посмотрели мой архив с фото там на двери висит ртутный гигрометр ВИТ-3, мне его подарил хороший друг на нашей птици-фабрике и он проходил метрологию. Вот по этому гигрометру я откалибровал свои датчик SHT21D, а дальше смотрел по электронике и по гигрометру в разные места. Может я не правильно понял вопрос но точность 0,1 градус.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 18:43:15
spotok
При калибровке нужно знать, что максимально-возможная неточность датчика SHT21D - 0,3 градуса, если у вас коррекция будет больше, скорее всего врет ваш термометр,( чем его калибруют в метрологии?) И в паспорте так-же указана погрешность вашего термометра, и она может быть больше, чем у датчика. В нашем случае калибровка вообще не нужна, учитывая, что максимальная погрешность МОЖЕТ составлять всего 0,3 градуса и это в худшем случае. Такая погрешность никак не отразится на выводе. Я думаю, что вы просто не найдете термометра точнее, чем сам датчик, для калибровки, у лабораторных ртутных допустимая погрешность гораздо хуже.
В паспорте на ВИТ-3 написано: Абсолютная погрешность гигрометров не должна превышать ±0,2°С., т.е. он вполне может брехать на 0,2 градуса, (не верю) а SHT21 на 0,3., но погрешность может быть в разные стороны, отсюда можно вычислить истинную температуру.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 18:54:12
-=Vovka=-
Вот-вот, об этом я и намекал!
Интересно, а курица с какой точностью влажность и температуру поддерживает?

Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вс янв 11, 2015 19:09:12
spotok
Дело в том что у курицы в среднем все нормально, а у вас если температура и влажность будет встороне, это плохо отразится на выводе, у вас же эти параметры постоянны в течение всего периода. Можно обеспечить некую среднюю температуру и влажность с колебаниями, и вывод будет хорошим. Но приборам проще держать стабильные параметры. Отличие параметров от нормы видно сразу при выводе, вывод должен начинаться точно в срок и при хорошей выводимости, все остальное - липкие циплята, слабые, непроклев, ранний-поздний вывод и т.д. это от неправильных параметров длительное время воздействовавших на яйца.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Пн янв 12, 2015 16:16:02
Андрей Каравайцев
[quote="svir"][quote="spotok"]
]
я пробовал с сендвичем для окон, тотже пенопласт в пластике с двух сторон, шёл постоянный перегрев, недаром и не случайно такие крупные конторы как "кулочка" "FIEM"
http://www.fiem.ru/full_info/index.php?Lot_id=14 лепят свои инкубаторы из лдсп и все им только радуются. А с чего Вы взяли что идет перегрев-- просто хочется понять что к чему чтобы у себя не НАЛЯПАТЬ!
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Пн янв 12, 2015 18:29:10
spotok
Да хоть из бумаги сделайте или гипсокартона, никаких перегревов быть не может, материал на это не влияет, нужно правильно сделать все остальное и все будет хорошо. У меня маленький инкубатор 0,5*0,5*0,25м сделан из листа пенопласта 30мм, и позапрошлый год приходилось в него насыпом насыпать яйца в три ряда и ничего, нормальный вывод, один раз в день кое-как поворачивал вручную.
А если в инкубаторе пух горит, то конечно будет перегрев, такой нагреватель нельзя использовать, нагреватель должен быть не сильно горячим (не светиться). У него перегон температуры будет большой.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Пн янв 12, 2015 19:43:23
svir
Андрей Каравайцев писал(а):А с чего Вы взяли что идет перегрев-- просто хочется понять что к чему чтобы у себя не НАЛЯПАТЬ!
я сначала слепил так, лдсп потом сендвич, и в жаркую погоду у меня шёл перегрев от мотора, когда убрал сендвич перегревов больше не было.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Вт янв 13, 2015 01:06:00
spotok
когда убрал сендвич перегревов больше не было.
Ты хочешь сказать, что сэндвич черпает энергию из космоса и передает её яйцам? Просто ДСП достаточно сильно проводит тепло и на нормальный инкубатор (не в африке) оно не годится. Проблема в том, что либо было слишком жарко, либо вентилятор слишком греется (возможно, он сильно большой и мощный для данного инкубатора). А то, что инкубатор из ДСП все тепло сбрасывает через стенки не есть хорошо, КПД плохой, а он включен пол года, у меня инкубатор стоит в подвале, и ранней весной там 6 градусов тепла, а летом 12, это же сколько электричества он сожрет. Не нужно инкубатор ставить в жарких местах.
Собираюсь ставить 10м - 150вт. Прельстила нулевая инерционность
Нулевой инерционности не может быть, там есть толстая оболочка, которую тоже нужно прогреть..
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Ср янв 14, 2015 20:04:03
Андрей Каравайцев
Итого!!!- если считать изнутри фанера 10-12 мм после пенопласт 50мм и все это зашить панелью ломината - думаю нормально удет?!
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Чт янв 15, 2015 02:12:41
spotok
Нормально, достаточно пенопласта 50мм для большого инкубатора и 30 (20)мм для настольного. Фанера толстая и тяжелая.
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Чт янв 15, 2015 23:51:13
odvl
Привет всем! вопрос по схеме ver.2. кто собирал, какой радиатор поставили на симистр на нагревателе? есть ли фото. какая на нем примерно температура?
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Добавлено: Пт янв 16, 2015 00:02:36
spotok
Обычно пишут, до 300вт без радиатора, ну, а дальше...пластинку АЛ или Си. несколько сантиметров.