Страница 231 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вс апр 17, 2016 22:04:16
BogdanUA
Приветствую. Собрал импульсник по схеме с первого поста. Подключил через сетевую лампу(две вспышки кратковременные) всё классно на выходе 2х40 вольт ровно ничего не греется. Убрал лампу вылетели полевики 740 (и наверное и ирка ушла)..Всё проверил 10 раз. Трансформатор тоже намотал вроде не плохо, расчеты по программе. Досадно..После транса впаял банки по 4700, возможно что из-за этого пробило полевики (кстати они с Али за качество не ручаюсь)
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вс апр 17, 2016 22:30:19
Сергеj
В последнем твоем предложении ответ не твой же вопрос.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вс апр 17, 2016 22:38:18
BogdanUA
Сергеj писал(а):В последнем твоем предложении ответ не твой же вопрос.
Сергей спасибо что отозвались..Может быть проблема в "банках" выходных по 4700?
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вс апр 17, 2016 22:41:18
Сергеj
BogdanUA писал(а): Досадно..После транса впаял банки по 4700, возможно что из-за этого пробило полевики (кстати они с Али за качество не ручаюсь)
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вс апр 17, 2016 22:59:36
BogdanUA
Вот моя плата (делал без дросселей выходных поленился) раньше собирал без них проблем не было.

Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 05:02:08
Starichok51
причина - в отсутствии дросселей.
а банки по 4700 - ни при чем.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 08:55:42
Tayman
А какую минимальную индуктивность дросселей необходимо необходимо ставить на выходе?
BogdanUA, какие у вас диоды используются на выходе? Какой ток потянут без охлаждения?
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 09:39:30
BogdanUA
У меня стоят кд213А на 200 вольт 10 амперные..Без охлаждения ампер 4.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:04:57
Tayman
Никак не могу подобрать себе диоды на выход, чтобы и ток не меньше 15А и охлаждать удобно было. Диодные сборки в ТО220 обычно с общим катодом, а у меня одна обмотка со средней точкой, поэтому мне нужен вариант с общим катодом и с общим анодом, так как отдельные 4 диода в ТО220 по габаритам не впиховываются.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 16:16:14
Телекот
Сделай две отдельные обмотки как в первом посте.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 18:52:40
Tayman
Правильно ли я понимаю?.. Чтобы подключить по такой схеме, то в обоих вторичках нужны средние точки? У меня сейчас две изолированные обмотки без средних точек. Я собирался их использовать как двуполярное напряжение, соединив конец с началом, то есть получилась бы одна обмотка со средней точкой. Вот тут у меня затык с выпрямлением и нарисовался.
Еще такой необычный вопрос… Если пробъет диоды на выходном выпрямителе, что будет электролитам? Бабах?
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 19:06:19
Сергеj
Tayman писал(а):что будет электролитам? Бабах?
Как раз им то ничего не будет. А бабах гарантирован.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 19:08:41
Tayman
А что тогда бабахнет?
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 19:46:41
slavyan75
BogdanUA писал(а):Вот моя плата [/url]
А разводка чья ? покажите уж и обратную сторону платы, а то как то непривычно видеть мост в центре -)
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 22:54:59
vertigo
Пробьет диоды - бабахнут транзисторы, а дальше как повезёт...

Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пн апр 18, 2016 23:00:26
Tayman
Я спрашивал за диоды вторички. Вы меня правильно поняли?
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт апр 19, 2016 02:11:50
Vladlog
Tayman писал(а):за диоды вторички
Понятно, что не первички. От тех диодов разве что, предохранитель на входе сгорит, транзисторам и всему остальному точно ничего не будет.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт апр 19, 2016 08:59:29
ua3mse
Плавный заряд сетевого кондёра, да, есть, мягкого старта нет.
================= Отличия какие ?
полноценные усилительные конденсаторы.
===================А это как понимать ?
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт апр 19, 2016 10:03:54
Телекот
ua3mse писал(а):мягкого старта нет.
Мягкий старт это плавное увеличение выходного напряжения.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Вт апр 19, 2016 12:44:32
ua3mse
это...
====
Отлаженные схемы и печатки по этой теме есть, чтобы спаять и забыть ?