Страница 4 из 4
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Чт дек 17, 2015 18:48:53
kotpalych
Похоже невнимательо читали , а на схемы даже не смотрели . Ваша цитата относится к случаю , когда верхний резистор подключен к катоду TL431 . Если же верхний резистор с катодом не связан , то при напряжении на управляющем по отношению к аноду больше 2,5 катод замкнут с анодом , а при меньшем разомкнут , с сопротивление более мегаома .
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Чт дек 17, 2015 19:00:48
AonMaster
kotpalych,
гляньте, что я дописал в прежнем сообщении.
Не замыкается анод с катодом, 1,8В на нём остаётся...
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Чт дек 17, 2015 19:06:25
korob
AonMaster писал(а):Чтобы его закрыть, приходится базу с эмиттером коротить.
Хорошо, тогда следуйте совету
Enman и
kotpalych, шунтируйте Б-Э транзистора резистором ~100кОм.

Хоть в этой схеме это и необязательно(в случае отсутствия подтягивающего резистора в коллекторе он был бы просто необходим), но однозначно поможет в вашем случае.
P.S Хотелось не использовать малозначимых в данной ситуации компонентов, и максимально сократить их число.
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Чт дек 17, 2015 19:18:35
AonMaster
korob,
да, я уже сам догадался туда поставить, только пока не 100, а 3,3к.
Заработало)
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Пт дек 18, 2015 01:56:00
Котофеичъ
kotpalych писал(а):Я когда-то сопоставил , а потом резистор поставил , обнаружив , что светодиод в коллекторе транзистора заметно подсвечивает
такая же хня, собирал такой индикатор

светодид слегка светился когда не должен был. выкинул покупную ФУФЕЛЬНУЮ тл-ку, выдрал из автомобильной сигналки, и все пошло.

фуфла до хрена пошло.

Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Пт дек 18, 2015 07:30:00
AonMaster
Так а нормально, что на TLке падает около 2 вольт в открытом состоянии?
брал несколько штук, одинаково себя ведут.
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:01:57
kotpalych
AonMaster писал(а):а нормально, что на TLке падает около 2 вольт в открытом состоянии?
Да , нормально . Уточняю , при превышении опорным напряжением 2,5 вольт , напряжение между анодом и катодом становится равным приблизительно двум вольтам , в число параметров это напряжение не входит , но в документации встречается .
Максимальный опорный ток равен четырем микроамперам , а минимальный регулироемый ток катода , при напряжении катод-анод равном опорному , равен одному миллиамперу , следовательно максимально допустимое потребление работающей микросхемы около одного миллиампера . Надеюсь , несмотра на мой английский , я правильно понял описание .
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Пт дек 18, 2015 11:44:30
AonMaster
А я уж хотел, раз такое дело, то выкинуть транзистор и, подключив R3 к +12В, подключить 11 вывод ИМС к катоду TL. Тогда при падении меньше 9В (выставляется делителем) на катоде должно резко опуститься до 2В, и это заткнёт пищалку. Или так нельзя?
Следует ли Ваше пояснение насчёт 1ма понимать так, что максимальный ток, который может она пропускать, равен 1 ма?
ну вряд ли вывод 11 потребляет больше, впрочем.
Re: Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 100
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:06:29
kotpalych
AonMaster писал(а):выкинуть транзистор и, подключив R3 к +12В, подключить 11 вывод ИМС к катоду TL
В этой схеме сигнал инвертируется , когда на базе , подключенной к катоду , максимальное напряжение , на коллекторе минимальное , поэтому не получится.
AonMaster писал(а):Следует ли Ваше пояснение насчёт 1ма понимать так, что максимальный ток, который может она пропускать, равен 1 ма?
Нет , я пояснял причину желательности установки резистора между базой и эмиттером транзистора .