Re: Контроллер Step/Dir униполярного шагового двигателя для
Добавлено: Пт апр 01, 2011 09:42:34
По нашему справочнику, fгр = 4 МГц.despad писал(а):Возьми даташит, груба говоря частотат а имено время открытия и закрытия транзистора будет работать на максималке, возможно даже при разгоне пропуск шагов, что не есть хорошо!
А насколько мне известно, максимальная частота следования шагов редко достигает 120 кГц. Это я про Мач.despad писал(а):Так как драйвер собираются использовать с контроллером Sted/dir там осуществляется однавременная частота по 6 каналам порта, как мне известно макс. частота LPT, и COM ~2мГц(у всех по разному +-)
под контроллер ТМ7 еще бы пошол, но для серьезного step/dir-a я бы не советывал.
Частота работы ШИМ (хотя сложно назвать это ШИМом, скорее ключевая стабилизация), тоже не более 50 кГц.
Как я гляжу до предела тут еще ооооочень далеко.