[uquote="i.kotov",url="/forum/viewtopic.php?p=3241560#p3241560"]Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать супрессоры p6ke13ca вместо p6ke13ca ?
С Уважением, Иван.[/uquote]
Может Иван имел ввиду p6ke13c. Тогда можно заменить на p6ke13ca

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Пт ноя 24, 2017 16:00:20
i.kotov
Действительно, в спешке опечатался. Я имел в виду супрессоры на плате управления, p6ke13ca вместо p6ke15ca.
Изначально на схеме видел кс313 - в связи с этим закупил p6ke13ca, в последней ревизии схемы - p6ke15ca.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Пт ноя 24, 2017 17:01:43
DC-AC
Пойдёт и 13В. Прямое падение на ключе будет чуть больше при токе.
НЕМЕТС писал(а):Интересная ветка тонет в болоте из одного и того же..
а для чего существует форум? Почему ветка интересна? Вопросы к размышлению..
Писать нужно чётко и по делу. Трудолюбие и усердие делают квалифицированных специалистов, а не институты. Подсказывать нужно людям, наставлять на правильный путь. Этого везде как-раз и не хватает. Инструкцию напишем постепенно, только всё-равно будет, что кому-то проще тут спросить, чем читать, особенно вновь присоединяющимся.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Пт ноя 24, 2017 17:06:18
Михайлик
Можно. У автора используется отриц. напряж. для закрывания ключей (что, в общем-то не всегда обязательно). С помощью супрессора напряж. 24 В разбивается на два: + 15 и -9 Вольт. У Вас получится +13 и -11 Вольт, чего (13 В) хватит для полного открывания ключа.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Пт ноя 24, 2017 17:58:46
НЕМЕТС
Ладно, я понял. Мнения разошлись. Больше меня слышно не будет.
По моему глубокому убеждению, именно на этом форуме должны были тусить люди, понимающие, что они делают, а не спрашивающие, где искать очередную землю.
Если вам нравится без конца вытирать сопли этой школоте - пожалуйста. Но я изначально думал, что формат сайта подразумевает владение не только котОм.
Прощайте.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Пт ноя 24, 2017 22:51:15
oleh550
НЕМЕТС, Как так??? Так было интересно следить за вашими идеями, и тут такое... У Вас что раздвоение личности??? то вы интересные вещи делаете, а потом оказывается, что все кто что то не понимает, для Вас школота... :facepalm:

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Сб ноя 25, 2017 17:35:40
IGA0000
Ну вот, обиделся, видимо самолюбие сильно задето.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Сб ноя 25, 2017 18:30:51
dima842
А как посчитать сколько кв. см. теплоотводов на IGBT при 550 Wt мотора ?
Я понимаю, что 2 радиатора от Р-3\4 с избытком, а как правильно? На примере тех-же 25n120 ???

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Сб ноя 25, 2017 21:17:56
DC-AC
Это расчёт тепловых моделей выпрямителя и инвертора со множеством коэффициентов и параметров (ток, прямое падение, частота и режим коммутации, тепловое сопротивление, интенсивность обдува и т. д.). Для любительского применения правильнее будет делать проще и с разумным запасом. Для двигателя на 550Вт хватит одного радиатора от P4 с лёгким обдувом.
Грубо по статическим потерям так - ток двигателя пусть 3А, для каждого ключа делим на 2 = 1,5А. Прямое падение на ключе возьмём по характеристике среднее 1,8В, тогда мощность статических потерь на каждом ключе 2,7Вт. Их 6шт, общая мощность потерь инвертора в номинальном режиме = 16,2Вт. Транзисторы быстрые, частота ШИМ низкая - потерями на переключение при таких токах можно пренебреч.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 05:46:35
Михайлик
КПД частотника примерно 98%, т.е. от 550 Вт будут потери около 10 Вт. От этого и пляшите.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 08:55:22
victors60
Буквально вчера подключал двигун 2,2кВт, работал на компрессор продолжительное время. Стоят китаецкие 25n120, кулер от Р4, стандартный с вентилятором, но включенным на 5 вольт, что бы не шумел, особого нагрева не ощущулось. А вот на медне тот же двигун на китаецких 4РН50 даже в холостую-нагревались. С расчетами не заморачивался Я раньше в ветках писал. :solder:

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 10:51:28
DC-AC
FGA - это Trench IGBT. Статические потери на нормальных FGA25 примерно в 1,5 раза ниже, чем на G4PH50

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 16:50:18
sergey_73
Здравствуйте! Ознакомился с справочный листком от TI для UCx84x. Нашел для себя интересное. Может и другим, это будет полезно.

Это относится к значению сопротивления R4.Смотрите вложение.(на приложенных схемах подчеркнуто).
Цитата:" The recommended range of timing resistor values is between 5 kΩ and 100 kΩ".

По поводу температуры:
UC1842 - UC1843 _____ UC2842 - UC2843________ UC3842 - UC3843
-55°С ... +125°С ______ -40°С ... +85°С _________ 0°С ... +70°С.
Была информация о незапуске частотного преобразователя в холодную погоду. При температуре ниже нуля, производитель не рекомендует применять серию UC38ХХ. С уважением.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 17:14:26
Михайлик
Быть может это Вас удивит, но об этом (данные в ДШ) выше уже писалось!

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:09:50
DC-AC
Задача запуска на морозе никак не связана с БП и давно была решена. БП с резисторами, указанными на схеме работает нормально.
Из того-же даташита разрядный ток генератора 8мА - отсюда следует, что 3842 генерит при резисторе R4 меньше 1кОм, что было подтверждено экспериментами. Где только не применяли микросхему, статистика наработки достаточна.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Пн ноя 27, 2017 15:26:58
i.kotov
В общем я Его запустил !



Нужно теперь поставить в фильтры конденсаторы по 4,7nf, отмыть и скомпоновать.
Токовую защиту пока что не проверял (немного страшно).

Самое забавное- потребление от БП 0,19А.

Спасибо огромное за разработку!

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вт ноя 28, 2017 04:34:54
Михайлик
[uquote="i.kotov",url="/forum/viewtopic.php?p=3244164#p3244164"]...Токовую защиту пока что не проверял (немного страшно)...[/uquote]
А вот начинать настройку НАДО с проверки защиты батарейкой! Делать КЗ "вживую" не обязательно.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вт ноя 28, 2017 09:40:35
i.kotov
На сколько я понимаю - нужно имитировать превышение 4 квт (то есть подать напряжение порядка 3 вольт)?
С Уважением, Иван.

Re: Частотный преобразователь

Добавлено: Вт ноя 28, 2017 13:40:55
Михайлик