diman_d писал(а):А вы этому человеку расскажите..Только пожалуйста не по диагонали и не через строчку.
Диман, не шути так - мне завтра на работу...а вдруг моск перенапрягу....
хочется напомнить всем этим людям о законе Кирхгоффа для участка цепи: ток течет всегда по пути наименьшего сопротивления....

...Поэтому опасность с этой точки зрения представляет не столько с "с одной стороны заземлен экран входного кабеля или с двух", а выделение на активном участке протекания тока через условно нулевую цепь падения напряжения, в полном соответствии с законами физики.Вот рисунок, поясняющий этот процесс..

Очевидно, что при показанном способе соединения на узлах в цепи общего провода U будет выделяться падение напряжения Um из-за протекания через эту цепь тока других потребителей.Естественно, это будет приводить к изменению статуса шины в рамках рассматриваемого узла с приложением к нему выделившегося потенциала.Т.е, будет и смещение рабочей точки усилителя, и прочие бяки и дополнения....чтобы исключить такое и соединяют принципиально важные узлы в одной точке и присваивают им соотв. статус - например, analog gnd - аналоговая земля, digital gnd - цифровая земля, которые потом в рамках выбранной стратегии (модульная конструкция) и соединяют вместе в точке, имеющий условно наименьший импеданс - в источнике питания, ведь из него девайс жрет..
Если же используется экранированное соединение в составе субмодуля какого-либо устройства, то экран соединяют с общим проводом только со стороны приемника сигнала для исключения альтернативной цепи протекания тока...
Если же необходимо экранировать канал передачи данных между двумя независимыми устройствами, имеющими собственные источники питания, и при значительной протяженности самого канала, то одностороннее экранирование может не достигать цели из-за емкостно-индуктивного импеданса незаземленой стороны канала.В этом случае экранируют канал как со стороны приемника, так и со стороны получателя информации, но так, чтобы сам факт экранирования не приводил к образованию альтернативного пути протекания тока.Думаю, что здесь и без рисунка все понятно - надоело рисовать, имхо...
diman_d писал(а):Вопрос на засыпку: Что делать, если в одном корпусе находятся источника питания 2 шт. с двумя независимыми друг от друга землями. К какому источнику подсоединять корпус, к левому или правому?
Диман, вам в личку ответить?...

Есть два способа, и оба правильные...
diman_d писал(а):И зарубежные производители тоже тупицы, ага. Зачем-то лудят участок корпуса рядом с входами и соединяют отрезком провода с землей.
И отечественные тоже, ага...

...особенно Яуза-221-1С...из-за такого эм..."лужения" помехи от работающего двигателя невозможно убрать даже LC-фильтром...когда те легко доводятся до практически незаметного уровня только оптимизацией общей шины...впрочем, это может быть и топологическим приемом если используется разделение земель, например, на слаботочную и сильноточную..