Страница 40 из 51

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Пт дек 04, 2015 09:43:58
moon7
В моем случае вероятно "пилилось" из-за не правильной фазировки обмотки питания с совместной установкой 3842, на 43 и 45 напряжение питания было ровным, токовый расчетный 0.44, поставил 047. Просадка же на выходе 0,08В при максимальной расчетной нагрузке по моему не так уж и критична.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Чт дек 17, 2015 21:10:47
moon7
Подбирать кондер в снаббере или и так сойдет? Одна осциллограма с нагрузкой 1 кОм, вторая порядка 2 из 3 А расчетных.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Чт дек 17, 2015 22:44:28
charchyard
или и так сойдет?
по той. что без колебаний, видно, что это практически максимум, что можно из него выжать при данном патании. при уменьшении входного на такой нагрузке будет и выходное снижаться уже. а чего вход ыгрек закрытый? с ДС гораздо нагляднее и точнее картина. сойдет. иголок то особых нет же...

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:49:44
Телекот
То же считаю что нормально.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:33:51
moon7
Благодарю! еще вопрос, как подбирать по току ключ? Если в расчете амплитуда 0.66А значит ли это что достаточно исльзование полевика с током 1А? Подойдет ли к данному расчету транзистор 2N60 ? на какой то страничке писали что излишний запас тока по транзистору может повлечь к неработоспособности и перегреву ключа.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вс дек 20, 2015 11:49:30
charchyard
Если в расчете амплитуда 0.66А значит ли это что достаточно исльзование полевика с током 1А?
мне кажется это совсем впритык. Я бы выбирал из расчета Id max (393K) ~ 3...5Ip, т.е. 0,66*3...5 = 2...4А при сотне градусов цельсия
излишний запас тока по транзистору может повлечь к неработоспособности и перегреву ключа
как раз наоборот, у мощных транзисторов Rdc on меньше, за счет большего кол-ва параллельных ячеек. меньше сопротивление в открытом. меньше потери на нагрев в кристалле

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вс дек 20, 2015 12:24:08
Телекот
charchyard писал(а):меньше сопротивление в открытом. меньше потери на нагрев в кристалле
Не всегда. У более грубых ключей может оказаться тяжёлый затвор и транзистор будет медленнее закрываться. Много раз сталкивался что более грубые ключи в этих схемах греются больше чем родные.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вс дек 20, 2015 12:49:44
charchyard
ахахаха :)) пришёл Телекот и порушил мою расписную идилию. теперь лунтик опять будет терзатся сомнениями :dont_know: ну, на крайняк, всегда можно впихуть волшебный p-n-p с шунтирующим встречным диодером поближе к ключу

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вс дек 20, 2015 14:16:36
Starichok51
Телекот прав. у меня ключ 10N60 грелся намного сильнее, чем 2N60.
а амплитуда тока (расчетная) при этом была всего 0,5 Ампера...
а есть еще переходный режим, при подаче питания, когда амплитуда тока может значительно превысить рабочую амплитуду.
поэтому я полностью с
charchyard писал(а):Я бы выбирал из расчета Id max ... ~ 3...5Ip

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Пн дек 21, 2015 13:07:31
moon7
Выбрал 6N60. А как получить расчетный зазор 0.3, если на феррите по центру заводской зазор 0.25, под боковушки добавить 0.025? Или лучше ориентироваться на расчетную индуктивность первички?

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Пн дек 21, 2015 14:41:50
Starichok51
если 0,25 мм мало, то положи по бокам бумагу (0,1 мм) и сделай новый расчет под общий зазор 0,45 мм.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Пн дек 21, 2015 23:57:13
moon7
Спасибо, поменял, а как лучше со вторичкой поступить? имеющийся провуд 0.38 по расчету 12 жилок три витка, лучше крутить косу, засверлить в плате дырищу миллиметра 4 туда вывести и запаять концы косы, или допустимо взять медную жилу порядка 1.5мм.кв, припаять к ней равномерным шагом 12 жилок и ровненько накрутить три витка?

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вт дек 22, 2015 00:15:51
charchyard
уж не помню кто, то ли dandiv, то ли zenon, то ли Cergej натягивал жилы струной рядышком в ряд, промазывал каким-то эластичным клеем, сушил. получалась плоская коса. её и наматывал. а внешние выводы уже кручёные были, круглые, в термоусадке или трансформаторным кембрике. фоты или видео вроде было даже

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вт дек 22, 2015 05:40:04
dandiv2006
Я тоже помню такую фотку, но это не мое творение.
Вот нашел, это Cergej делал так
ИИП для новичков на IR2153

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вт дек 22, 2015 21:45:16
moon7
dandiv2006 писал(а):Я тоже помню такую фотку, но это не мое творение.
Как то не понятно Сергей пишет - " с баллончика залил лаком сверху и снизу, чтобы транс не цикал", вот у меня точно как кузнечег, скручивал в 2 слоя желтой лентой для транса, скобликов нет, так что именно надо лакировать то? стыки ферритов? или надо зафиксировать подвижный феррит на каркасе лаком\клеем?

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Ср дек 23, 2015 01:07:04
Телекот
Сначала надо добиться устойчивой работы схемы.

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Ср дек 23, 2015 12:59:02
к561
moon7 писал(а): А как получить расчетный зазор 0.3, если на феррите по центру заводской зазор 0.25, под боковушки добавить 0.025?
зазор легко достигается шлифовкой керна плоским надфилем с алмазным напылением.А замерить потом зазор также не представляет труда с помощью набора щупов. :) Удачи.
charchyard писал(а):то ли Cergej натягивал жилы струной рядышком в ряд, промазывал каким-то эластичным клеем, сушил. получалась плоская коса.
Akfix R 306 -клей для поливинилхлорида

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Ср дек 23, 2015 16:12:53
dandiv2006
Лично я, если нужно незначительно увеличить зазор, а бумага не подходит своей толщиной, использую полиимидный скотч (им же делаю межслойную изоляцию).
Можно и как посоветовал к561 шлифовать керн, но у меня нет таких надфилей, да и не известно пойдет у меня этот транс в какой-то конкретной поделке или нет - вдруг нужен будет зазор меньше, а я уже сточил сердечник... не такой большой выбор феррита у меня (только с разборки), в продаже ферритовых сердечников у нас можно сказать нет, да и цена тех, что есть отбивает охоту их покупать :(

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Сб дек 26, 2015 16:27:29
painter
Здравствуйте, уважаемые корифеи импульсного блокопитания!
Хочу собрать обратноход с выходом 12 вольт 4 ампера на ШИМ 3842 (схема Старичка "Обратноход простой", с соответствующим пересчетом трансформатора и номиналов цепи стабилизации). И у меня возникла пара вопросов, ответы на которые я хочу узнать до того, как окончательно погрязну в расчетах:).
1. Имеется безродный сердечник EI28 из компового БП. Первое — какой материал феррита и какую частоту закладывать при расчетах для этого сердечника? Наткнулся на статью, где автор рекомендует считать этот феррит как №27 и частоту задавать не более 45 кГц. При таких параметрах расчет у меня получается довольно мрачный
2. Есть следующие высоковольтные транзисторы (б/у):
k1358
2sk956
h6na80fi
ssh6n80
Что из них предпочтительней?

Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605

Добавлено: Вс дек 27, 2015 19:08:29
serg_ns
1) Феррит TDK РС40, Siemens N67, и т.д. Частоту можешь взять 60кГц. Но особо задирать не стоит, в комп БП они (сердечники) и работают на частотах 40-60кГц.
2) А лениво мне даташиты смотреть и сравнивать :) можешь сам этим заняться. Выбмрай полевик с более легким затвором, подходящим током и допустимым напряжением - будет тебе счастье :)