Страница 5 из 5
Re: как быстро разрядить конденсатор?
Добавлено: Вт май 08, 2018 07:20:49
mickbell
Иногда для повышения момента ставят пусковой конденсатор, подключая его к рабочему ненадолго. Вот он вполне может остаться заряженным. Его можно потом тем же коммутирующим контактом разряжать в резистор. А можно сразу зашунтировать мощным резистором где-то в килоом - если вдруг нету переключающего контакта.
PS. Просто мысли вслух, не применительно к этому случаю.
Re: как быстро разрядить конденсатор?
Добавлено: Вт май 08, 2018 08:37:10
Victor_CCCP
mickbell, спасибо!
Да, пусковой хотел поставить, но не стал, т.к. и расход денег на мощный кондер (600 мкФ 450В), и сложнее схема.
Мотор вообще через обычный выключатель для комнат подключил, без магнитного пускателя

Но не потянул он станок, сейчас снимать буду, верну обратно бензиновый 5,5 кВт.
Re: как быстро разрядить конденсатор?
Добавлено: Вт май 08, 2018 09:11:05
musor
по правилам БЕЗОПАСНОСТИ паралелно таким кондерам на 200-и более волт обязателно подключен 0,47-1мом вс 0,5 или млт 2 резистор в апаратах штатно (для мотора на рабочий можно не ставить на пусковой надо)
можность здесь завышена изза допустимого напряжения резисторпа ставить МЛТ-0.25 ка советовал Андрей НЕЛзя он может пробится загорется и вызвать негаснушую дугу ....
кстати эти банки могут хранить хзаряд годы кстати болшие банки через такой резик разряжаютсся долго УЧТИТЕ ЭТО РАНЕ %5-7минут не лезте!!! и проверте приболом нетли остаточного заряда
резик мог оборватьс--отгореть
кстати счас в некоиторые импортные банки для переменки резик 1мом или 10мом суют внутр кондера тода об этом указано на корпусе!!! ставить дополнителный обычно не нужно но...для надежности яб его ставил всегда с наружи
теперь про банки на постоянке внутри почти в 90% современой апаратуры его нет
на это ряд причин
1-жрет ток снижая КПД
2 потенцималный источник отказа -греет
3 без него при пропадесети работает на банке доолше менше вероятность сбоя часикоф в видаке например....(ионистор не модно ставить стало)
разряжать банки удобн все лампой 220в 100вт а для мест нде боле 200в 2мя лампами впослед-по вспышке судим о заряде и разряде
после подключения после погасания держать подключным не мене минуты! адсорбция!! а лучше подключить на все врекмя работ с БП иначе и не хзаметишь как попадещь под напряг
Re: как быстро разрядить конденсатор?
Добавлено: Вт май 08, 2018 09:32:07
Ivanoff-iv
попал под напряг - и не заметил
правильно - лампой лучше чем паялом (паяло не мигнёт и ты не узнаешь разряд был или нет)