Страница 5 из 6
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Ср апр 27, 2011 14:15:40
Roman Venom
Соник
У тебя не пролазят, а у товарища вот всё погорело
А что погорело-то? Сам варистор сгорает, далее срабатывают плавкие предохранители. Если валят большие помехи, то одним/двумя варисторами тут не отделаешься. Кроме того варисторы ведь есть не во всех электроприборах, и без них всё работает.
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вс фев 24, 2013 21:34:40
Chiper
Столкнулся сейчас с подбором варистора, который хочу поставить во входной флирт DC/DC преобразователя
На входе у меня +24...+25В соответсвенно варистор нужен такой, чтоб срезать все импульсы выше 26В.
При этом варистор должен выдерживать рабочую мощность 20W.
Начал самостоятельно разбираться в классификации варисторов, но что-то толком не смог найти литературы написанной доступным языком.
Ну насколько я понял, мне нужен варистор, который имеет напряжение срабатывания на постоянном токе 25-26В, например вот этот
JVR-05N330K (S05K20). Подойдёт в моём случае данный варистор?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вт май 07, 2013 05:44:24
Tuman59
всем привет!!!
надумал собрать БП 1.2-30В 4А, вопрос куда ставить варистор? на входе 220? или на выход тоже поставить можно?))
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вт май 07, 2013 09:03:57
Gudd-Head
Какой толк от него будет на выходе?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:02:41
Tuman59
на одном из форумов упоминалось что для защиты от КЗ, тогда вопрос, поможет ли он при КЗ на выходе?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:04:35
Gudd-Head
Угу, у меня тоже вопрос: как он поможет от КЗ на выходе?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:43:42
Tuman59
"поставь(варистр) в цепь значит перед выходом на клемму!! у него очень интерестное своество, при кз его сопротевление увеличивается и отключает питание до тех пор пока не отключиш нагрузку только исчи на своё напряжение и ток!!" автор SS20 c hobbi.tv
или я не правильно понял смысл слова клемма)))
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:48:51
Gudd-Head
Сопротивление варистора падает, когда напряжение на нём становится выше порогового. Дальше думаем сами.
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вс июн 16, 2013 20:30:23
Соник
Нашёл в БП на 15 В варистор 7S390K. Это нормально?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Пн июн 17, 2013 10:20:22
Gudd-Head
На входе или выходе?

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Пн июн 17, 2013 23:10:37
Соник
Прямо в параллель выходу 15 В.
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Пн июн 17, 2013 23:50:17
Moskatov
Соник писал(а):выходу

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Чт июн 20, 2013 20:04:23
Соник
Что?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Ср июн 26, 2013 22:24:03
Соник
А почему у меня варистор 220KD07 (14 В) не сработал на 22 В пост. тока?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Чт июн 27, 2013 13:34:17
Gudd-Head
Соник писал(а):220KD07 (14 В) не сработал на 22 В пост. тока?
Потому что 14 В это переменного тока, соответственно 22 В постоянного тока. И при этом напряжении через него течёт ток 1 мА. (на самом деле, из-за разброса 1 мА может быть при 20...24 В)
http://www.radiobox.ru/pdf/s-05.pdf
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Чт июн 27, 2013 22:29:17
Соник
Gudd-Head писал(а):
Потому что 14 В это переменного тока, соответственно 22 В постоянного тока.
А в таблице указано 18v DC
А варисторы работают и на переменном и на постоянном токе?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Пт июн 28, 2013 14:13:42
Gudd-Head
Соник писал(а):А в таблице указано 18v DC
Так и напряжения разные бывают. 18 — максимальное допустимое.
Соник писал(а):А варисторы работают и на переменном и на постоянном токе?
А какая им разница, на каком токе работать?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Сб июн 29, 2013 10:17:15
Соник
Gudd-Head писал(а):Соник писал(а):А в таблице указано 18v DC
Так и напряжения разные бывают. 18 — максимальное допустимое.
Ничего не понял...

Если 18 В - максимальное, то зачем ты говоришь, что 14 В переменного тока это соответственно 22 В постоянного тока?
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Пн июл 01, 2013 14:22:34
Gudd-Head
Соник писал(а):Если 18 В - максимальное, то зачем ты говоришь, что 14 В переменного тока это соответственно 22 В постоянного тока?
Максимальные тоже разные бывают. 18 В — максимальное рабочее напряжение, при 14 V AC (22 V DC) ток через варистор будет 1 мА — именно это напряжение и нормируется.
Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр
Добавлено: Вс июл 07, 2013 19:44:40
Соник
Я совсем запутался
На варисторе указывается классификационное напряжение, при котором через него течёт ток, в большинстве случаев 1 мА.
Ток через 220KD07 составил 1 мА при напряжении 23 В пост. тока. При 25 В пост. тока ток поднялся до 5 мА. Варистор стал тёпленький
Растолкуйте, как узнать номинальное и максимальное напряжения варистора для пост. тока?