Страница 47 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб окт 22, 2011 20:25:50
Starichok51
не реально.
мне данные о потерях нужно запрограммировать.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:44:18
pai
здравствуйте, уважаемый
Starichok51
На днях задумал сделать лабораторнвй ИИП 18В 10А
До этого момента переделал несколько комповых ИИП не особо заморачиваясь, а тут начитался постов и задумался
Размотал три вида трансов: Е28, Е33 и Е35 везде первичка около 40 +- 2вит , вторичка 12В 2*7вит при этом частота, судя по RC цепочке везде одинакова
Причём рассчитанное в Вашей проге
ExcellentIT(3500)
кол-во витков 44-62 в зависимости от сердечника
И ещё такой момент: перемотал транс дежурки с целью повышения питания ключей управления до 25В
до перемотки было 16В 18вит, намотал 30 вит, завел с этой обмотки ОС, пересчитал сопротивление делителя, включил- напряжение 19В и не меняется
Домотал ещё 5 вит, тот же эффект
Почесал тыковку, заменил LT1431 TL431 напряжение поднялось, стало 21В и даже при замыкании ВУ на общий провод, так и осталось 21В
Нагрузил выход на лампочку 26В 0,13А, отключил верхнее плечо делителя от питания и включил ИИП в сеть
Напряжение поднялось до 40В примерно, затем сгорела лампочка, дежурка пошла вразнос, сгорели транзисторы
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:57:11
Frogfot
Starichok51 писал(а):не реально.
мне данные о потерях нужно запрограммировать.
Если запрограммировать не очень сложно - плз разъясните форму данных для новых ферритов, я набью, или пришлю данные.
Если ОООчень сложно - тогда уж ничего не попишешь.

Просто для меня COSMO более доставательны.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб окт 22, 2011 23:24:36
Starichok51
Frogfot, нужны, хотя бы, кривые потерь при разной частоте и разной индукции.
обычно они есть в даташите на материал.
я по точкам составлю таблицу потерь.
pai, комповые блоки при напряжении в сети 220 Вольт работают примерно на половине ширины импульса. поэтому число витков у них несколько занижено.
моя программа здесь страхуется, и даже при стабилизации дает число витков, как без стабилизации. причем, при максимальном напряжении питания.
при замыкании ВУ на общий провод
что такое ВУ?
по дежурке. нельзя просто доматывать вторичную обмотку. нужно полностью пересчитывать транс, и полностью перематывать.
нельзя включать дежурку с отключенной обратной связью.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:00:20
Frogfot
Starichok51 писал(а):Frogfot, нужны, хотя бы, кривые потерь при разной частоте и разной индукции.
обычно они есть в даташите на материал.
я по точкам составлю таблицу потерь.
Отправил в личку доку по ферритам - плз, гляньте, подойдёт ли дока, ули искать более другую

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 23, 2011 15:07:45
Starichok51
уже давно ответил в личке.
.ули ее искать, если у производителя нет полной информации.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 23, 2011 18:33:33
pai
Starichok51 писал(а):pai, комповые блоки при напряжении в сети 220 Вольт работают примерно на половине ширины импульса. поэтому число витков у них несколько занижено.
моя программа здесь страхуется, и даже при стабилизации дает число витков, как без стабилизации. причем, при максимальном напряжении питания.
при замыкании ВУ на общий провод
что такое ВУ?
по дежурке. нельзя просто доматывать вторичную обмотку. нужно полностью пересчитывать транс, и полностью перематывать.
нельзя включать дежурку с отключенной обратной связью.
По рассчёту с помощью Вашей проги
ExcellentIT(3500)
для сердечника Е40 при частоте 30 КГц первичка-44 вит, вторичка-2*7вит для 18В 10А
В комповом трансе при 40 вит первички 2*7вит для 12В. Вы что посоветуете для лабораторного БП намотать 2*7вит как в Вашей проге или 2*11 как в комповом ИИП?
ВУ-вход управления. У TL431 три ноги: анод, катод, вход управления
Насчёт домотки обмотки думаю, прокатит, ток небольшой.
А обратную связь завтра попробую на обычном стабилитроне соорудить
спасибо за внимание

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 23, 2011 18:44:48
Starichok51
ты же сам знаешь и пишешь, что в комповом БП вторичка 7+7 витков. почему ты спрашиваешь про 11+11?
в комповом БП на вторичке по 12-вольтовому выходу амплитуда 26-27 Вольт. тебе это надо?
это сделано, чтобы блок мог работать при переключении на ИБП, чтобы заряда сетевых конденсаторов хватило на время переключения. тебе это надо?
делай по результатам программы, и не мучайся такими вопросами.
запас по питанию ты можешь всегда задать минимальным напряжением питания.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 23, 2011 19:00:20
pai
Starichok51 писал(а):ты же сам знаешь и пишешь, что в комповом БП вторичка 7+7 витков. почему ты спрашиваешь про 11+11?
запас по питанию ты можешь всегда задать минимальным напряжением питания.
Тут чистая арифметика: для 12В-7+7вит, для 18В-11+11вит
За разъяснение большое спасибо, завтра поэкспериментирую.
Запасные транзисторы на всякий случай взял...

Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 23, 2011 19:28:49
Starichok51
я тебе говорю, что расчет должен быть по программе, а не по арифметике.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс окт 30, 2011 19:05:55
Starichok51
сегодня помогал одному человеку с расчетами флая.
выяснилось, что я зря выбросил в версии 3200 задание неразрывности тока.
вот, сделал новую версию 3300, вернул задание неразрывности тока.
в архиве бонусом есть еще файл обратного расчета трансформатора.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 00:18:48
Starichok51
вчера в теме Мелкие вопросы по питанию помогал Vasily90 с расчетами флая.
при низкой частоте 20 кило... вылез недостаток в программе.
выяснилось, что я перед расчетом числа витков не делаю проверку на избыточность индукции.
а при столь низкой частоте по потерям в феррите можно брать большую индукцию.
соответственно, у него было превышение индукции, и избавиться от этого превышения не получалось.
качаем исправленную версию.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 01:58:37
agn
Starichok51 писал(а):
качаем исправленную версию.
Прям рог изобилия! Спасибо!
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 02:11:23
Starichok51
спасибо Vasily90, что он отловил дефект программы.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 04:10:49
Vasily90
Не за что. Кстати баг: при нажатии кнопок, отвечающих за сохранение и загрузку программа вылетает.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 07:44:18
ValBag
Vasily90 писал(а):Кстати баг: при нажатии кнопок, отвечающих за сохранение и загрузку программа вылетает.
Об этом уже был разговор. Не столь существенный недостаток. После расчета запоминает последнее состояние по кнопке "выход".
Спасибо автору!
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:44:54
Starichok51
вчера такой же вылет программы обнаружился в Висте.
так что проблемы не только в Семерке.
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 09:59:43
КотВаське
может кому надо, сердечники Epcos N87 EFD 20/10/7 и EFD 25/13/9, скопировать и вставить в файл BaseCores.txt:
[E FD 20/10/7]
Ae=31
An=28.1
le=47
Ve=1,46
mu=1440
[E FD 25/13/9]
Ae=58
An=40.7
le=57
Ve=3,31
mu=1560
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 13:25:38
ValBag
Добавлю еще один типоразмер:
[E FD 30/15/9 N87]
Ae = 69
An = 69
le = 68
Ve = 4,690
mu = 1610
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 13:29:53
КотВаське
ValBag писал(а):Добавлю еще один типоразмер:
[E FD 30/15/9 N87]
Ae = 69
An = 69
le = 68
Ve = 4,690
mu = 1610
Супер, спасибо.
Вот так по крупицам и соберем большинство сердечников, и Владимиру обновлять basecares.txt проще будет