плата управления-дренаж

Добавлено: Вс апр 06, 2014 07:46:40
seabee
Есть плата управления дренажным насосом.Но с самого начала работает не так.
1.Питание переменка 24в,но стоят тиристоры и на реле RP стоит мост,а на реле RL нет моста.Питание реле=24в.
2.Реле RP всегда включено.При срабатывание RL верхнего уровня,контакты RL "па-с",подают питание на RP.Реле задержки А1А2 отключает RL,но реле RP продолжает работать от нижнего датчика уровня.
3.При уровне ниже минимального,реле RP ещё работает от кондёра С6.
4.Но при исходном состоянии реле RP работает постоянно от нижнего датчика и до верхнего никогда уровень не дойдёт.
При замыкании реле задержки контактов 11-14 надолго-вылетает тиристор S1.
В общем думаю надо менять цепь управления от нижнего датчика,но как пока не знаю.

Re: плата управления-дренаж

Добавлено: Вс апр 06, 2014 19:29:27
seabee
Думаю надо контакты реле RL "па-с" перенести в цепь перед R13 и тогда насос не будет работать пока не наполнится бак до
верхнего уровня.
Осталось поставить таймер на RP или увеличить ёмкость С6.