Страница 1 из 1

Управления оборотами вентилятора.

Добавлено: Чт апр 10, 2014 14:25:35
Astrag
Здравствуйте Уважаемые КОТы.
Уже не один день борюсь со своей проблемой. Вот решил обратиться к Вам.
По включению на двигатель подаётся минимальное напряжение. Всё работает. Увеличиваю обороты до максимума. Всё ок. Начинаю уменьшать обороты, а вентилятор крутится на максималке, МОС не закрывается. И только выключением можно вернуться в исходное состояние. Схему силовой части прилагаю. До оптрона всё работает прекрасно, проверял осциллографом. Если подключить лампу всё работает. Может дело в вентиляторе?
Управление ШИМ, период синхронизирован с сетевым напряжением.
Помогите разобраться...

Re: Управления оборотами вентилятора.

Добавлено: Чт апр 10, 2014 14:52:18
koyodza
Если двигатель вентилятора асинхронный, а большинство вентиляторов именно такие, то нормального регулирования оборотов с помощью фазового управления Вы не добьётесь.

Re: Управления оборотами вентилятора.

Добавлено: Чт апр 10, 2014 15:03:29
Astrag
Как определить тип двигателя?
Регулирование от мин до макс идёт успешно. При этом, если не достигать мекс оборотов (или не переходить какой то порог), вернуться к мин возиожно...

Re: Управления оборотами вентилятора.

Добавлено: Чт апр 10, 2014 15:08:33
koyodza
Тип двигателя можно определить по его конструкции.
Нормально регулироваться будет только коллекторный двигатель. Асинхронный простыми средствами регулироваться не будет. Можно добиться только подобия регулирования за счёт снижения подводимой мощности. Тиристорный регулятор для этой цели подходит плохо.

Re: Управления оборотами вентилятора.

Добавлено: Пт апр 11, 2014 16:41:33
Барсик
Если вентилятор на 220 вольт, то 100% двигатель асинхронный.
Я включаю последовательно с двигателем конденсаторы. Регулирование, естественно, ступенчатое, а не плавное.