Страница 1 из 1
Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Вс май 11, 2014 12:38:23
JonyBest
Помогите управлять сильноточной нагрузкой.
Имеется группа соленоидов 12в. Характеристик не знаю, но при подаче 12в ток потребления 4А. При этом, соленоид сильно греется.
Сейчас управляю управляю так:
Через диоды подаю два напряжения 12в кратковременно - срабатывание и 5в удержания соленоида. В режиме удержания ток примерно 1А, соленоид чуть теплый.
Думается мне что это колхоз

Подскажите как правильно реализовать управление?
Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Вс май 11, 2014 16:41:28
Vasilii
Есть такие штуки: Формирователь удерживающего тока
http://www.google.com.ua/search?q=Форми ... 3&ie=UTF-8
Выбирайте какой больше подойдет.
Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Вс май 11, 2014 16:46:22
Рязанцев Владислав
Есть такая штука- триггер и MOSFET

Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Вс май 11, 2014 21:48:33
Jack_A
Vasilii писал(а):Есть такие штуки: Формирователь удерживающего тока
Хорошая весчь для богатеньких Буратин. А для людей поскромнее - ШИМ или форсирующий конденсатор. Так что,
JonyBest, шаги в правильном направлении.
Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Вс май 11, 2014 23:04:35
JonyBest
Спасибо за ответы!
Рязанцев Владислав писал(а):Есть такая штука- триггер и MOSFET

Это не понял к чему? У себя управление силовыми ключами осуществляю с помощью МК. Может как то упростить, а то у меня МК отдельной ногой дает управление на ключ 12в на 2сек, другой ногой дает управление на ключ 5в. Не удобно. 6 соленоидов - 12 ног управления на МК.
Jack_A писал(а):
А для людей поскромнее - ШИМ или форсирующий конденсатор. Так что, JonyBest, шаги в правильном направлении.
Управлять нагрузкой через ШИМ - это идеальный вариант, но не пойму как реализовать...
С технологией форсирующего конденсатора незнаком, можно ссылочку, гугля выдает всяку чушь

Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:57:43
Jack_A
Да пожалуйста.
В первом варианте R выбирается из расчета необходимого тока удержания, C - для получения длительности импульса, достаточного для срабатывания. Второй вариант предпочтительнее, на МК реализуется в полпинка. Частоту ШИМа выбрать, чтобы не было гудения нагрузки.
Люблю отвечать на простые вопросы : бошку сильно не грузит
-------------------------
Ставим плюсы

Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Пн май 12, 2014 13:05:23
JonyBest
Используемый мой МК не имеет аппаратного ШИМа. Шесть программных ШИМов на МК мой уровень не позволяет создать. Может есть какое внешнее решение чтобы частотой шима можно было управлять внешне?
Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Пн май 12, 2014 15:46:07
Gisteresis
JonyBest писал(а):Может есть какое внешнее решение чтобы частотой шима можно было управлять внешне?
TL494, UC3842 и прочее и прочее ШИМ стабилизаторов полно.
Другой МК взять?
Видел где то тут проект готовый реализации программного ШИМа, на 24 канала.
...
Вот тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39201
Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Пн май 12, 2014 19:59:52
Jack_A
А чем форсирующий С не нравится ?

Сформировать на свободной пине 10кГц со скважностью, примером, 4 - не проблема ?
Недостаток - на каждую нагрузку 2 пина МК. Если поделитесь тайной насчет свободных ресурсов МК и загруженности таймеров, поможем ШИМ настрогать. Глаза боятся, а руки - крюки

Re: Помогите управлять сильноточной нагрузкой
Добавлено: Вт май 13, 2014 13:07:01
JonyBest
Jack_A писал(а):
Сформировать на свободной пине 10кГц со скважностью, примером, 4 - не проблема ?
Недостаток - на каждую нагрузку 2 пина МК.

Спасибо! Все гениальное просто! Пойду этим путем.