Страница 1 из 1

Высоковольтные ключи

Добавлено: Пт авг 29, 2008 12:47:44
Demon
Проблема встала нужны ключи способные отключать напряжение до 1500 В при токах до 20мА при приемлимых гаьаритах. Нашол подходящие герконовые реле, но цены большие.
Доступные симисторы и тиристоры не проходят по напряжению и требуют схему управления. Была идея включить три симистора последовательно, но как ими управлять ?
Схема на двух строчниках занимает слишком много места
Помогмте кто сталкивался с подобным.

Добавлено: Пт авг 29, 2008 13:08:56
Demon
Забыл добавить напряжение переменное

Добавлено: Пт авг 29, 2008 15:20:59
ARV
как часто надо коммутировать? какая частота коммутируемого напряжения т.е.?
в принципе, симисторы можно включать последовательно, только желательно использовать трансформаторную развязку (а не оптронную) - одна первичка и три (или сколько тиристоров) вторички. кроме того, надо выравнивать напряжение на сисмисторах при помощи RC-цепочек... довольно геморно...

есть IGBT транзисторы на 1,5 кВ и более - может, они подойдут? правда, недешево стоят....

Добавлено: Пт авг 29, 2008 16:08:05
Света
Из мощных много можно найти тиристоров на напряжение более 1500 В, но они все на большие токи. Из сравнительно маломощных я помню только Т132-16

Добавлено: Пт авг 29, 2008 17:39:07
Паятель
Биполярные транзисторы тоже на 1,5 кВ есть. Но надо уточнить - это действующее значение?

Добавлено: Сб авг 30, 2008 00:05:18
Дмитрий М
На переменном напряжении делать на транзисторах или тиристорах крайне сложно. Остаются только вакуумные и спецреле, что-то типа так любимых радиолюбителями коротковолновиками серии В2Т и тому подобных. Они до 5 Кв минимум.

Добавлено: Пт сен 12, 2008 07:50:15
Demon
ARV писал(а):как часто надо коммутировать? какая частота коммутируемого напряжения т.е.?
в принципе, симисторы можно включать последовательно, только желательно использовать трансформаторную развязку (а не оптронную) - одна первичка и три (или сколько тиристоров) вторички. кроме того, надо выравнивать напряжение на сисмисторах при помощи RC-цепочек... довольно геморно...

есть IGBT транзисторы на 1,5 кВ и более - может, они подойдут? правда, недешево стоят....
Комутация происходит раз в 1минуту, при снятом напряжения, кроме случая аварийного отключения. Частота 50Гц. А где можно посмотреть по включению нескольких симисторов через трансформатор ?

Насчет IGBT транзисторов, реле H05-1A83 дешевле выходят

Добавлено: Пт сен 12, 2008 10:23:23
Pe3ucTop
Дмитрий М писал(а):На переменном напряжении делать на транзисторах или тиристорах крайне сложно. Остаются только вакуумные и спецреле, что-то типа так любимых радиолюбителями коротковолновиками серии В2Т и тому подобных. Они до 5 Кв минимум.
Упомянулось - вакумные ? ... может и я о том же подумал..
А мне вспомнился прошлый век :) А можно ведь и электронные лампы использовать. По сути спареный триод на комутируюмую линию. конечно есть свои нюансы - нелинейность, характиристики, но это уже поподробнее надо смотреть задание .. :idea:

Добавлено: Пт сен 12, 2008 21:39:22
GRAF
В лампе электроны только в одном направлении летят.

Re: Высоковольтные ключи

Добавлено: Сб сен 13, 2008 17:26:47
RST
Demon писал(а):Была идея включить три симистора последовательно, но как ими управлять ?
А три оптотиристора последовательно? Или просто оптрона, напрямую или на управление тиристорами. Бывают с весьма высокими напряжениями изоляции.

Добавлено: Вт сен 16, 2008 18:29:59
-= Александр =-
Вам сюда: http://flyback.org.ru/ Для них 1,5 кВ - это не напряжение... ;)

Добавлено: Пн сен 29, 2008 06:01:22
Demon
Проблему решили след. образом: