Страница 1 из 2
Освещение в подъезд
Добавлено: Ср сен 03, 2008 03:23:28
tdutybq
Привет всем, возникла у меня одна идея, очень хочется реализовать её в жизнь. Суть в следующем, надо в подъезде установить ситему включения и выключения освещения, а вся хитрость в том, что надо придумать схемку которая бы отслеживала состояние подъездных выключателей, и реагировала на изменение их состояния включением нагрузки на заданное время. Где то видел схемку на логических элементах, но в наш век хочется на контроллере.может кто поможет в решении этой проблеммы,заранее спасибо.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 09:51:05
Дмитрий М
Собственно придётся сделать все подъездные выключатели кнопками или тащить от каждого свой провод,что при нынешних ценах на медь дороговато. А на кнопки... имхо, лучше с контроллерами не связываться, они плохо работают на длинные линии связи из-за помехочувствительности. Простое и дубовое решение это заряд кондёра при нажатии кнопки и разряд его в течении времени выдержки. Исполнение-от тиратрона до полевика или интегрального таймера. Самое оригинальное решение, которое я видел для этого-использование пневмореле. Выпускалось такое в СССР. Кнопку нажал-магнит втянул мембрану, микрик разомкнулся. Обратно она возвращается через регулируемую форсунку, этим и определяется выдержка.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Ср сен 03, 2008 10:35:30
Lakshmi
tdutybq писал(а):в наш век хочется на контроллере.
Я в коридоре делал включение света на основе "проекта 42" на Телесистемах. Датчик движения взял от автосигнализации, свет включается при движении плавно и выключается через 30 сек после окончания движения. Это был мой первый проект на МК, делал на pic12c508 на АСМ и прогер JDM собирал.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 17:34:50
SLvik
Не проще от освещенности замутить благо электроэнергия в подъезде халявная или у вас нету окон.
Таймер хорошо, но если свет погаснет, а ктото стоит за дверью в глазок видно не будет.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Ср апр 25, 2012 09:00:00
Новокузнечанин
Кузбассэнерго за год за энергию берет 500р, а за ОДН 1000!
Нужны срочно какие-то лампы в подъезд маломощные и самовыключающиеся. Например светодиодные. Видел на базе фонарь плоский 18свд мощность 1 Вт при 4,5В питания. Думаю взять чисто панель свд без места для батарей, свой транс от крокадила на 6В и найти диодный мост(где-то был). В итоге получим цепь питания 5В, и штучку в подъезде.
Или купить в магазине фонарь самозарядка и все...Только вот вопрос к вам: чтоб лучше работал - выносим фотоэлемент на солнечную сторону дома, но не получиться ли так, что лампа будет включаться когда уж совсем темно в подъезде и на улице начало смеркаться и выключаться с расветом когда в подъезде еще темно
Re:
Добавлено: Ср апр 25, 2012 09:13:08
vin_07
SLvik писал(а):Добавлено: Ср сен 03, 2008
некротема, однако...
Новокузнечанин писал(а):крокадила
а это кто
Новокузнечанин писал(а):Нужны срочно какие-то лампы в подъезд маломощные и самовыключающиеся
Вам, например,
сюда.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Ср апр 25, 2012 11:15:26
Maklesha
Даю совет, делал у себя в подьезде по просьбе соседей, пашет до сих пор.
Вечно подключеная схема к сети, не пойдет, сразу говорю отрекись от этого. Причина тому одна, 20 метров провода с 5-ти этажного подъезда, такую эдс наводят, что полетят все микросхемы к чертям - только через реле и никак иначе.
Все кнопки на этажах соединяешь между собой, они будут включать реле, которая своими контактами будет блокировать их, а другой группой включать схему "реле времени" По истечении времени, схема должна разомкнуть питание реле.
Вот только так, с симисторами это дело не прокатит. Это не лампочка в торшере, где провода 1.5 метра.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Чт апр 26, 2012 09:38:51
Новокузнечанин
Так, а реле времени причем?
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Чт апр 26, 2012 13:18:50
Maklesha
включением нагрузки на заданное время.
Это не читали у автора?
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Чт апр 26, 2012 13:27:47
Сэр Мурр
В Китае производятся лампочки со встроенным детектором движения и таймером. Просто вкручиваете её вместо обычной лампы накаливания. Что-то подобное установили у нас в подъездах, но скорее всего они реагируют на звук.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Чт апр 26, 2012 14:30:10
Maklesha
Чесно говоря таких не видел в наших магазинах. Всё бы было проще если б народ честно заплатил за установку таких, за работу возьмут ровно столько же. К примеру у нас 5-ти этажка 15квартир в подъезде 350р за датчик и 150 за сберегайку итого 500р с прощадки + работа 500р с площадки. получаем 5тыс/15кв=333р+провод
итого 350р с квартирки. Это как минимум, и если все дружные, а если кто снимает временно, или вообще не живет, кто за них будет платить? Так мы и решили дешево и просто, общий свет пустить через реле, докупив к нему 20м провода и 5 кнопок. Работает, очень довольны, но схему пришлось перебирать из за сложностей описаных мной выше.

Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:24:46
Brigadir
tdutybq писал(а):Привет всем, возникла у меня одна идея, очень хочется реализовать её в жизнь. Суть в следующем, надо в подъезде установить ситему включения и выключения освещения, а вся хитрость в том, что надо придумать схемку которая бы отслеживала состояние подъездных выключателей, и реагировала на изменение их состояния включением нагрузки на заданное время. Где то видел схемку на логических элементах, но в наш век хочется на контроллере.может кто поможет в решении этой проблеммы,заранее спасибо.
А где Вы видели в подьезде выключатели? Я например - никогда не видел и никогда не удивлялся, что вечером свет зажигается САМ. без помощи самодельщика.... то есть давно всё предусмотрели и применяют на практике.
Да и вообще: не лезьте Вы туда, где Вас не ждут. Делайте для СЕБЯ - лично! Забудьте про подьезды, про лифты, про пожарную сигнализацию, про элсчетчики и т. п. ДЭЗ без Вас разберется - что полезно, а что лишнее. То есть: не нарывайтесь на проблему!
Если руки так чещуться: соберите окурки в подьезде....подметите свой двор.....и переведите слепую старушку через дорогу!
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:48:39
m.ix
Brigadir писал(а):А где Вы видели в подьезде выключатели? Я например - никогда не видел и никогда не удивлялся, что вечером свет зажигается САМ.
Постоянно и везде есть выключатели.
Был как то одно время в германии
Там вообще в подъездах свет не горит.
До момента пока кто то не выйдет или не войдёт в подъезд.
На каждом этаже стоит датчик движения а в нём есть таймер.
200-300р на этаж это не так много как с экономленное электричество.
Просто наш МЕНТАлитет выкрутить халявное и поставить себе.
И по этому на цеп привешивают энергосберегайки.
Когда то была Лампочка ильича а сейчас

Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Пт апр 27, 2012 06:55:17
m.ix
Возможная сентябрьская новость для Москвичей.
Будем платить за лифт не только обслуживание а и за потреблённую им электроэнергию
Так же будем платить за общедомовое тепло
Ну и на последок под тему за лампешки которые нажигают нам свет.
Не забываем о подвалах и чердаках.
Так что скоро будут на расхват датчики движения.
http://www.youtube.com/watch?v=sDdlxy27E8Yhttp://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=490
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Пт апр 27, 2012 09:59:17
Maklesha
Хорошая вешь, но не компактная, мало подумали над дизайном. И лампочку легко выкрутить и сам патрон с крючка снимут.
Что то поздно за вас взялись в Москве, во Владимире давно дерут, причем прибавляют через коэфф. и уличное освещение.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Пт апр 27, 2012 13:58:30
Новокузнечанин
А как вариант с лампой заряжающейся солнечной энергией? Выносим фотоэлемент на улицу, провода в подъезд к светодиодной лампе
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Пт апр 27, 2012 18:19:06
Maklesha
Неее, это очень мудрено и первым что упрут это солн.батарею. Надо же и о вандалах думать, в России живем.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Пт апр 27, 2012 19:01:00
b612
Сэр Мурр писал(а):реагируют на звук.
это для туалета лучше )
в в "кармане" повешал три ярких светодиода с мостиком выпиленым из компового БП, кондёр, два резистора и стабилитрон. Светит круглосуточно. Вся сопля голая.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Пт апр 27, 2012 21:14:19
m.ix
Maklesha писал(а):упрут это солн.батарею.
Не смотря что на неё мульён людей смотреть
вот доказхательства
только сегодня смог сфоткать
а стырили гораздо раньшее



не открутит так отпилит.
Re: Освещение в подъезд
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:50:50
Медведь Вениамин
Както я тоже собирался в подъезд соорудить нечто подобное. Идея была использовать датчик движения (сам элемент), после сигнал задерживать и подавать на ключ коммутации реле с мощными контактами. Далее - штатный светильник с лампой дневного света. Также предполагалось анализировать фоторезистором день либо ночь на дворе. Чтобы устройство не срабатывало в светлое время суток.
Вот примерная структурная схема:
ФД фотодатчик выносной. Располагается на внешней стороне окна и устанавливается так, чтобы не быть подсвеченным лампой освещения. Предполагалось применять "старинный" стеклянный фоторезистор или фотодиод, включённый во входные цепи компаратора.
ДД Датчик движения. Также в цепи своего компаратора. При наличии движения и наличии включающего сигнала с модуля ФД, выдаёт на выход (в момент детектирования движения) лог. единицу. В моменты без движения - нуль.
СЗ Схема задержки. Модуль ФД можно включить и в неё. Служит для отсчёта определённого времени от фронта импульса, поступающего с ДД. Например 20 сек. Т.е. на его выходе появляется лог.1 с момента прихода на его вход фронта короткого импульса с ДД, и удерживается 20 сек. При повторном приходе импульса от ДД - это время автоматически продлевается ещё на 20 сек.
Таким образом лог.1 будет присутствовать всё время, пока ДД фиксирует движение и плюс ещё 20 сек. Это будет происходить при наличии лог.1 с ФД.
Я планировал использовать в этом блоке К561АГ1, или подобную.
К ключ, управляющий реле с мощными контактами. Можно выполнить и на симисторе. Или тиристоре с мостом. Кому как удобнее.
Ну вобщем както так.... Нет смысла использовать суперпроцы на такое простое устройство. Можно обойтись парой тройкой корпусов 176, 561-й серии.