Страница 1 из 1
Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 01:03:11
floke
Всем доброго времени суток.
Очень нужна помощь в создании схемы гальванической развязки RS485.
Предыстория: закупили несколько тысяч комплектов оборудования, интегрируем в систему. В состав оборудования входит 4 устройства RS485. Обмен по Modbus RTU. 3 устройства(в тч контроллер сети) работают друг с другом нормально, четвертое - гадкий утенок. При связи 1 к 1 с контроллером сети(другие устройства отключены от линии RS485) обмен идет, при подключении других устройств к такой сети сеть падает, контроллер не может прочитать ничего и ни от кого. Надо сказать что 4ое устройство, из-за которого проблемы, является чуть ли не тестовым образцом, который производитель умудрился нам продать(кто кому и сколько при этом заплатил - хз). Стала задача как то собрать сеть. Производитель признался, что на борту устройства отсутствует гальваническая развязка, предложил использовать внешнюю плату с ADUM1201, которую мы сами должны сделать. Разработчики кривого девайса - индусы, пообщаться - очень проблемно, последние переговоры состыковывались месяц, срок горят.
Собственно вопрос: как можно 2 устройства развязать при помощи ADUM1201? Будет очень круто, если кто то сможет представить согласующую плату.
Вопрос иначе: будет ли работать схема на рисунке? Если нет, то как???
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 07:30:34
Kavka
Весёлые у вас там индусы...
Если рассматривать ваш рисунок как блок схему, то будет. Если как электрическую - нет.
ADUM1201 это цифровой изолятор. Две линии в разных направлениях с CMOS уровнями. Чтобы на нём сделать изолятор для RS485 надо взять трансивер RS485 с него сигналы подать на ADUM1201. Это будет первая изолированная сторона. С другой стороны с ADUM1201 подать сигналы на трансивер RS485. Это вторая изолированная сторона. Питание сторон должно быть тоже гальванически развязанным. Потом к одной стороне подключаете одно устройство, к другой - другое.
Думаю, вы легко найдёте желающих сделать такую разработку в разделе
Есть работа
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 08:13:12
floke
Если я правильно понял, то необходимо между каждым RS485 устройством и ADUM1201 поставить, например, ADM485 или его аналог?
Работа то есть, бюджета нет( Начальство сказало НАДО! И никого особо не интересует, что я пишу на C++ и Qt, а с электроникой практически ничего общего не имею.
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 08:34:22
Kavka
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 13:05:36
floke
Пробовали повторители развязанные, ни к чему это не привело: так же заваливалась сеть(( Поэтому и озадачили созданием своего для конкретной ситуации( С этим злым устройством следующая ситтуация: когда питаем его от USB(через программатор, который прислал производитель) - оно нормально работает через повторитель и нормально общается с другими устройствами, как только запитываем от 220(а именно так оно и должно работать, ибо на нем имеются силовые релешки для управления другим оборудованием) - большинство устройств которые висят на RS485 выгорают(некоторые сразу, некоторые в пережили пару минут работы). Устройство просто имеет на борту некий RS485, но он не развязан и не использовался по назначению никем, наличие 485 даже не описано в руководствах, просто производитель по секрету сказал и прислал карту регистров modbus с пометкой секретно))
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 13:38:03
akl
Думаю, что у Вас не совсем правильно организована развязка по питанию. ADuM1201 никогда не подводила до тех пор пока её использовали. Сейчас ушли на ADM2587.
Фото
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Ср июл 30, 2014 17:21:08
floke
Мы покупали развязанный повторитель фирмы ОВЕН.
Хотя да, опыта в электронике у нас - кот наплакал))
Огромное спасибо за помощь, буду пробовать!
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Вс авг 03, 2014 00:09:16
floke
Попробовал - зашел в тупик: на ADM485 необходимо переключать режим - прием/передача. А кто это будет делать, ведь предполагается, что это плата-шнурок, без МК. Может быть я что то не понимаю?
Re: Гальваническая развязка RS485 на ADUM1201
Добавлено: Пн окт 15, 2018 18:50:52
vinni_puh
Добрый день!
Хотел узнать, ну так чем закончилась история с гальваноразвязкой 485?
я произвел более 2000 единиц собственного оборудования, навидался на массу радости, в.т.ч протяжка по крупным жилым домам, крыши, чердаки, разные мутные схемы запитки, и гальваноразвязка не предусмотрена нигде в принципе. Все работает, выйдя из моих рук на объект, сейчас я все эти экземпляры наблюдаю через телеметрию в режиме реального времени.
Так что отсутствие гальваноразвязки преступлением не является ИМХО, на основании опыта.
Вопросом гальваноразвязки заинтересовался в другой связи, происходят вероятно, странные изменения потенциала земли, ассоциированные с грозами, но не грозовые наводки напрямую. В очень небольшом числе случаев, ощутимо портит удовольствие от эксплуатации.
А Вы пишите про дрянные изделия которые всегда типа в стендовом варианте портят картину? В паяльнико-стендовом варианте напоминает в первую очередь косяк компоновки. Например один резистор подтяжки где должно быть предусмотрено 2, и такое изделие будет ложить всех соседей. Видел массу еще дрянных ситуаций такого рода, все они диагностируются при наличии Ц-шки, цифроосцила, переходника usb-485.