Страница 1 из 1
Ёмкостной сенсор BC10-S30-Y1
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:18:51
Кислый в0ждь
есть вот такая штука:
http://pdb.turck.de/media/_en/Anlagen/D ... gbr_en.pdf
как видно по схеме сенсор не имеет сигнальных выходов
есть только светодиод
при работе сенсор потребляет 0.003 А, при сработке 0.013 А.
можно ли как то детектить повышение потребления в схеме питания ?
или проще приклеить на светодиот фоторезистор (ну или что там для этого лучше подходит) ?
Re: Ёмкостной сенсор BC10-S30-Y1
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:35:24
vem566
Конечно проще фототранзистор. Не нужно вмешиваться в схему питания, и что проще, чем фотореле?
Re: Ёмкостной сенсор BC10-S30-Y1
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 19:23:18
Fallk
Кислый в0ждь писал(а):
при работе сенсор потребляет 0.003 А, при сработке 0.013 А.
Это и есть сигнал сработки датчика.
Называется двухпроводная схема подключения, токовый сигнал 4...20 mA. Для детектирования ставят последовательно резистор и с него снимают падение напряжения.
Причем скорее всего имеются пороги, которые означают неисправность, например 22 mA

Этот датчик для взрывоопасной категории помещения, вид взрывозащиты - искробезопасная цепь. Для питания нужны искробарьеры. Есть уже готовые, которые сами питают и сами выдают релейный сигнал при сработке, порог тока настраивается на выходное реле
Re: Ёмкостной сенсор BC10-S30-Y1
Добавлено: Сб янв 23, 2016 01:30:15
Кислый в0ждь
а может есть какие то схемы для реализации детектирования порога потребления ?
Re: Ёмкостной сенсор BC10-S30-Y1
Добавлено: Сб янв 23, 2016 02:04:29
Enman
Резистор 240-300 Ом ...3 мА...900 мВ...К нему светодиод оптрона 817...при таком напряжении выход закрыт...
Пойдёт 13 мА, светодиод 817го загорится, и транзистор на выходе откроется.
Re: Ёмкостной сенсор BC10-S30-Y1
Добавлено: Пн янв 25, 2016 17:31:14
Кислый в0ждь
Enman писал(а):Резистор 240-300 Ом ...3 мА...900 мВ...К нему светодиод оптрона 817...при таком напряжении выход закрыт...
Пойдёт 13 мА, светодиод 817го загорится, и транзистор на выходе откроется.
спасибо !