Страница 1 из 1

управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 22:04:28
trak
тем а скорее относится к умному дому. Есть частотник Е 2-MINI- SP25L .Хочу его использовать для управления циркуляцинным насосом в частном доме с привязкой к температуре воздуха. какие мысли на по этому поводу

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 22:36:32
просто КОТ
Ну... Есть три варианту навскидку:
1. Чисто аналоговый. Температуру преобразовываем датчиком в напряжение, управляем ГУНом, который тактирует ключи.
2. Температуру через I2C скармливаем какому-нибудь МК и используем как коэффициент для генерации некоторой частоты. Которую даём ключам.
3. Гибрид аналогового и цифрового решений. Тоже может иметь место.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 22:43:57
trak
хотелось бы больше конкретики.и .меньше умных фраз. я .почти чайник.прсба советы привязывать кданному частотнику.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 22:50:32
kaetzchen
ваш насос -просто мотор с конденсатором? или в коробочке электроника? гляньте.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 23:10:01
trak
просто мотор с конденденсатором. есть ещо одна тонкость насос однофазный а частотник выдаёт 3 фазы. но хочется на этот так как халява понимаеш. mitracon.ru›pdf/VESPER/E2_MINI.pdf

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 23:16:01
trak
было предложение использовать стермодатчик с операционным усилителем если возможно то маленькую схемку. линейная зависиммость.чем больше температура тем выше сопротвление.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Вт ноя 18, 2014 23:58:06
Дмитрий М
Однофазный мотор с трёхфазным частотником работать не будет, продайте частотник и купите однофазник с в ходом управления например.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 00:20:29
trak
интересно мотор с частотником не будет или частотник в защиту уйдёт.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 06:10:23
Microtech
А если выкинуть конденсатор, и соединить мотор насоса с частотником так:
http://ok-t.ru/lektsiopedia/baza/332030 ... age352.jpg

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 07:16:25
Vasilii
Если мотор менее 300 Ватт, то можно использовать обычный димер (хоть и не рекомендуют, но они работают). Отсюда и плясать с управлением.
Мотор-то будет, а частотник "не захочет"!

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 09:47:19
trak
спасибо за некоторые советы. но придётся обрисовать ситуацию наиболие подробно.зарание прошу извинить. чукча не писатель чукча читатель у меня ТТ котёл 20 киловат буферная ёмкость на тонну котел с емкостью работают черз ладомат. ёмкоть работает с домом через насос. и так как температура теплоносителя постоянно меняется как и температура за окном то жеская привязка на димер не канает .еть конечно готовые решения через подмес обратки но стоимость проекта 20 тыс рублей

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:10:44
Hand-Maker
Вообще-то, сколько читал об этих системах, регулировка подогрева делается трех-ходовым клапаном с приводом. Насос-же включен постоянно.
Опять-же не совсем понимаю, накой измерять температуру на улице. Смотрим температуру в помещении и соответственно подкручиваем клапан туда-сюда.
Цена на готовые решения обычно неоправданно завышена. Посмотрите цены на комплектующие поотдельности. Кроме того очень часто применение "заумного контроллера" для управления клапаном подмеса сводится к тому, что клапан работает в трех позициях: если холодно -- открываем наполовину, ждем немного. Если все еще холодно, открываем до упора. если жарко -- закрываем наполовину, ждем . если опять жарко закрываем. Очень сложный алгоритм, не правда ли? :tea: Прям без промышленного контроллера никак...

С помощью частотника таким двигателем управлять в принципе можно, но обязательно сначала правильно настроить параметры частотника. Иначе он запросто может на двигатель вкинуть 380 вольт. У частотника есть аналоговый вход. Туда подаем сигнал разницы между желаемой температурой и измеренной. (опять-же шкалу подаваемого напряжения надо согласовать и сдвинуть, чтобы частотнику "было понятно"). Однако повторюсь: это не совсем правильный подход к решению Вашей задачи по отоплению.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:34:42
trak
Изображение вот то что отмечено буквой м ивсе причендаы к нему стоит 20тысяч рублей.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 18:41:03
Vasilii
Мля! Ну не смешите, ей-богу! Вам-же посоветовали раньше: узнайте цену на трехходовой клапан. А как им управлять- спрашивайте тут.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 19:33:07
trak
узнал и давно кран оо3,5 до5,0 сервопривод 5-8 т.р контроллер 7....... от хара
ктерисктеристик купив это все я и сам разберысь.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 20:34:43
trak
съездил на рынок купил насос разобрал помемерял потыркал чуть неспалил .праскинул мозгами вместо коденсатора подключил 3юфазу и о чудо заработал. крутится вертится обороты меняет.фантастика. теперь помогите схемой как на частотник завязать датчик тепературы.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 20:50:30
conler
А свои соображения имеются?
Например погуглите готовый проект.., или предложите гонорар, раз самому лень...

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Ср ноя 19, 2014 22:08:49
A_AVL
Хотите конкретики - получайте :)
Я занимаюсь автоматизацией тверотопливных и смешанных котельных.
1. Регулировать температуру оборотами насоса (расходом) - зло.
Чем меньше расход воды в контуре отопления, тем больше разница температур м-ду подачей и обраткой. Первые радиаторы по ходу воды будут горячие, последние - холодные. Вот и всё, чего Вы добьетесь.
trak писал(а):Изображение вот то что отмечено буквой м ивсе причендаы к нему стоит 20тысяч рублей.
2. Я не знаю, где вы конкретно находитесь но даже у нас в Беларуси есть варианты трехходовых смесителей и сервоприводов с общей суммой примерно 150-160$ Как пример -
http://www.santechnik.by/catalog/vodosn ... ndor/wita/
Я уверен, что если у вас хорошо поискать - найдется что-то сопоставимое.
3. По погодозависимой автоматике - тоже есть варианты. У меня сделана своя личная. Есть очень простой контроллер, освободившийся после замены его более совершенным.
4. Надумаете делать сами - обращайтесь.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Чт ноя 20, 2014 11:24:19
Hand-Maker
Ну вот, я не одинок в том что регулировать с помощью насоса неправильно. Но тем не менее: вот простейшая схема для согласования терморезистора с аналоговым входом инвертора.
Изображение
В схеме: R5 -- терморезистор. Он должен быть типа NTC, то есть при увеличении температуры его сопротивление уменьшается. Это довольно распространенный тип терморезисторов.
R4 надо выбрать в зависимости от номинала терморезистора. Я не знаю, какой Вам удастся прикупить, но они есть от десятков Ом до сотен кОм при 25 градусах (нормировка). Оптимальнее всего будет единицы-десятки кОм. Номинал R4 должен быть примерно равен сопротивлению термистора при 20 градусах.
резистором R1 регулируется усиление каскада. На графике отбражены кривули при значениях от 50 до 300 кОм.
Земля схемы цепляется к земле аналогового входа инвертора, выход схемы -- к аналоговому входу. Дополнительно параметры входа (точнее говоря зависимость между входным напряжением инвертора и частотой вращения) можно подстроить на инверторе.
В принципе можно попробовать запитать эту схему от клемм инвертора -- там обычно есть выход 10 или 20 вольт, но надо посмотреть в паспорте выходной ток этого вывода. Схема потребляет не более 10 мА, операционник практически любой.

Пробуйте, удачи.

Re: управление циркуляционным насосом посредством частотника

Добавлено: Чт ноя 20, 2014 21:54:08
trak
спасибо парни.наконец то пара дельных советов. нахожусь Москве купить моржно чёрта лысого но цены в столице вот такие.