Страница 1 из 1
Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Сб дек 06, 2014 17:45:20
TheScorpio
Здравствуйте. Собственно проблема со стабилизатором Logip Power MDR 10000VA(Сделан на основе РЕСАНТА). Стаб электромеханический, т.е. переключение происходит за счет коммутации обмоток релюшками. Проблема заключалась в том что на выходе он показывал 220, 225, 218 и. т д. хотя нормально должно быть 220. Прозвонив плату управления я перепаял транзисторы D882p и на всякий случай стабилизатор L7805CV, после этого стаб начал показывать входящее напряжение в районе 100в и уходить в защиту. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения.
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Вс дек 07, 2014 15:55:52
mikes357
Первоначальная проблема могла заключаться в подгорании контактов реле, и увеличении сопротивления при их замыкании, - что и вызывало "гуляние" напряжения на измерителе. А пропаяв и заменив, могли внести либо непропай при замене, и "сопелек" навешать при пропае
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Вс дек 07, 2014 16:44:12
TheScorpio
mikes357 писал(а):Первоначальная проблема могла заключаться в подгорании контактов реле, и увеличении сопротивления при их замыкании, - что и вызывало "гуляние" напряжения на измерителе. А пропаяв и заменив, могли внести либо непропай при замене, и "сопелек" навешать при пропае
Вроде аккуратно перепаивал, а вот релюшки нужно наверное перебрать. Хотя я грешу на операционный усилитель HA17324A
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Вс дек 07, 2014 17:31:14
otest
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения.
Смотреть там где лазил.
я грешу на операционный усилитель HA17324A
Лучше сразу в мусорку.
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Вс дек 07, 2014 19:34:02
TheScorpio
otest писал(а):
Лучше сразу в мусорку.
Не интересно, хочется поковыряться
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:12:39
Vasilii
otest писал(а):Лучше сразу в мусорку.
Если хорошо держит выходное напряжение пусть и отличное от 220В., то ничего не надо "в мусорку"! Заменить одно-два реле на новые и сделать все как было до "ремонта".
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Вс дек 07, 2014 20:15:29
mikes357
В обвязке 324 всего пара электролитов, ещё один - около IC2. Да все мелкие не помешает поменять, на новые
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Ср дек 17, 2014 12:03:05
thcn
Стабилизаторы релейного типа имеют допуск по вых.напряжению(как правило 3--8%). И 220 вольт ровно на выходе бывает далеко не всегда.

Сильно подозреваю что Вы расчебурашили абсолютно исправный стаб . Ну и как писали выше---"навешали соплей"

Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Ср янв 21, 2015 13:16:01
mediaservice
Проблема разрешилась ?
Re: Не работает стабилизатор Logip Power MDR 10000VA
Добавлено: Ср янв 21, 2015 15:14:18
Selin
TheScorpio писал(а):Проблема заключалась в том что на выходе он показывал 220, 225, 218 и. т д. хотя нормально должно быть 220.
Ровно ~220/230 на выходе дают только UPS с двойным преобразованием (или on-line типа). Там сперва ~220 (или сколько там на входе) преобразуется в постоянное напряжение (тут же подключены батареи в standby mode), а затем из постоянного делается снова ~220/~230 на выход.
Все остальные принципы ступенчатой стабилизации, а, особенно, механического типа, дают стабилизацию, как правило, +/-5..10%. То есть на выходе может быть от 210 (200) до 230 (240) Вольт и это полностью соответствует заявленным характеристикам рабочего прибора.
thcn писал(а):Сильно подозреваю что Вы расчебурашили абсолютно исправный стаб.
Полностью согласен.