Страница 1 из 2
UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Вт фев 17, 2015 14:39:01
RDLNEO
Привет!
Купил страрый недорогой UPS, призванный держать ПК + монитор с кинескопом
на передней панели с кнопками внизу есть надпись "PCM"
купил автомобильный аккумулятор для автомобиля "Дамас" (его название: "Delkor") на 12 вольт
открыл UPS, убрал оттуда маленький аккумулятор на 12 вольт и подключил этот самый "Delkor"
заряжал 1 сутки
начал проверять, искусственно отключая питание от UPS
выяснил:
без монитора держит 3 часа и выключается (без вкл/выкл питания)
с монитором - около 15-ти минут, после чего начинает плавится и вонять обмотка трансформатора
т.е. я согласен даже на такое использование (т.е. без монитора), т.к. я трейдер и использую Форекс-робота
но помимо всего этого есть проблема:
когда отключается питание от UPS, то он иногда не держит, а вместо этого оключает ПК
иногда отключение ПК происходит после вторичного "включения/отключения электричества"
но щёлкает он всегда, только вот как мне показалось, иногда он щёлкает с запаздываением
мне нужен Ваш совет:
что можно сделать в домашних условиях для устранения дефекта непонятного отключения ПК
(отключается "через-раз" даже без монитора)
паяльник дома есть, и магазин радиодеталей - тоже недалеко.

Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Вт фев 17, 2015 17:33:43
Maykill
1- вообщето он какбе НЕсоветский
Powercom сегодня
Дата основания: 24 апреля 1987 г
Штаб-квартира: Тайпей, Тайвань
http://www.pcm.ru/about/
да и ждать от него, чтобы он тянул кинескопный монитор более 10 минут.....
кстати на нём должна быть указана мощность ( только не в ваттах а в VA- почуситвуйте разницу- как говорится)
зы
и вроде ибп должен опознать аккум...а вы ему нечто несъедобное вчехлили
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:16:24
RDLNEO
поставил кулер,
и проверил: при включенном компе и включенном мониторе держит (не стал долго ждать или не стал ждать до последнего)
ждал 5 секунд - и потом сам включил питание UPS
вышеописанным способом проверял 3 раза
но вот на 3-й раз всё выключилось, после чего я попробовал, держит ли UPS просто ПК без монитора -
и оказалось, что нет!
подождал ещё немного - потом опять UPS стал держать как раньше
что это может быть ?
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:42:06
MrLeo
А Вы напряжение на аккумуляторе при этом контролировали?
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 13:06:28
RDLNEO
MrLeo писал(а):А Вы напряжение на аккумуляторе при этом контролировали?
нет
а что, за какие то там 15 секунд полной нагрузки аккумулятор может исчерпать свой заряд ?
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 13:14:03
Рязанцев Владислав
Можно сделать комп нечувствительным к запаздыванию коммутации упса. Для этого нужно накинуть несколько сотен джоулей емкости по входу.
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 16:07:55
RDLNEO
Рязанцев Владислав писал(а):Можно сделать комп нечувствительным к запаздыванию коммутации упса. Для этого нужно накинуть несколько сотен джоулей емкости по входу.
а как это мне сделать в домашних условиях ?
- я смотрел схему УПС - там нечего даже покрутить!
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 16:17:06
Рязанцев Владислав
Если вы не знаете как это сделать, вам лучше этого не делать.
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 17:16:09
MrLeo
RDLNEO
Я не знаю, может или не может. Вообще-то аккумулятор - штука инерционная. Заряд он мог не израсходовать, а напряжение на нем могло просесть на какие-нибудь десятки, которые для ЮПСа критичны. Возможно, через несколько секунд оно выравнивается, и ЮПС снова готов брать нагрузку. В любом случае, надо каким-то образом отсеивать возможные факторы.
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 17:52:17
Maykill
не совсем в теме, но вроде Delkor это СТАРТЕРНЫЕ аккумы....
Как они в непрерывном режиме?
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:07:17
RDLNEO
MrLeo писал(а):RDLNEO
Я не знаю, может или не может. Вообще-то аккумулятор - штука инерционная. Заряд он мог не израсходовать, а напряжение на нем могло просесть на какие-нибудь десятки, которые для ЮПСа критичны. Возможно, через несколько секунд оно выравнивается, и ЮПС снова готов брать нагрузку. В любом случае, надо каким-то образом отсеивать возможные факторы.
щас я вас всё расскажу по порядку:
данный UPS с вероятностью 30% не держит комп (не важно с монитором или без)
замерял тестером напряжение на аккумуляторе: 11 вольт (по любому: при зарядке или под работой при отключении электричества)
у меня есть 3 разных автомобильных аккумулятора (все 12 на вольт), но 2 аккумулятора не работают долго с данным UPS - напряг на них такой-же, только один пашет до 3-х часов (при выключенном мониторе)
есть также один новый маленький аккумулятор под UPS (модель: SVC NP4.5-12, 12V4.5AH POWER CO., LTD)
ЩАС я 2 шт. авто аккумуляторов соединил последовательно и заряжаю...
может у кого есть мнение: может их все нужно как-топодключть ?
или может это опасно и возможно, что внутри UPS что-нить перегорит ?
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:10:46
Рязанцев Владислав
На заряженном аккумуляторе должно быть чуть более 13В. Вероятно ваши аккумуляторы мертвы.
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:21:27
loop
Рязанцев Владислав писал(а):...Вероятно ваши аккумуляторы мертвы.
Во-во, и провода наращенные длинной 2 метра и сечением 0,5мм. А при 10,5V UPS отключается полностью. А если учесть что UPS старенький и контакты реле подгоревшие, то при переходе на аккумулятор происходит провал напряжения и UPS выпадает в аут.
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Сб фев 21, 2015 18:50:45
As
Maykill писал(а):не совсем в теме, но вроде Delkor это СТАРТЕРНЫЕ аккумы....
Как они в непрерывном режиме?
Есть такой опыт... С год АКБ проработала нормально, а потом просто лопнула от разбухания пластин...
Возможно, заряд очень маленьким током не подходит для стартерных батарей...

Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Сб фев 21, 2015 19:07:48
Maykill
купить родную батарею не судьба?
при цене 10-12$
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:17:25
As
Во-первых, не $10, а все $20... Во-вторых, продаются чаще АКБ для систем сигнализации и т.п. - выглядят они так же, но не способны отдавать достаточно большой ток... Ну, и втретьих - часто батареи очень долго хранятся перед продажей (а какой идиот их сразу купит, по такой-то цене?!

)...
Re: Советский UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:32:24
kalobyte
RDLNEO писал(а):Купил страрый недорогой UPS
RDLNEO писал(а): т.к. я трейдер
и как, много натрейдил?
купи виртуальный сервер в облаке, где виндовс можно ставить
Re: UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Вс фев 22, 2015 09:22:15
Рязанцев Владислав
Добавлю
монитор с кинескопом
Если у трейдера нет 100$ на нормальный монитор....
Re: UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Вс фев 22, 2015 09:36:51
Borodach
Если АПС периодически отключается, то проблемы чаще всего в подгоревших релюшках.
Кроме этого, ИБП не рассчитаны на длительную работу от батарей, потому и "плавится" трансформатор ...

Re: UPS держит комп "через раз"
Добавлено: Вс фев 22, 2015 09:40:03
Рязанцев Владислав
Повышающий преобразователь киловаттник не имел бы таких проблем. Но и стоит он прилично.