Страница 1 из 1

выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 12:39:37
baton
прошу помощи у опытных.
стоит задача принимать из внешнего мира импульс и регистрировать его с помощью мк. амплитуда импульса может варьироваться от 0 до 35-40 вольт. как правильно выбрать транзисторную оптопару и подключить ее к мк? какими параметрами из даташита вообще руководствоваться?

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:00:30
YS
Первое - напряжение изоляции (предел напряжения между развязанными входом и выходом). Далее - раздумываем над частотой входного сигнала и смотрим, чтобы скорость нарастания/спада напряжения на выходе оптопары была достаточна для корректной передачи входного сигнала. По-моему, это главное.

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:16:48
Albert_V
baton, из вашего вопроса не понятно что нужно регистрировать "из внешнего мира" (форма импульса, амплитуда, длительность и т.д.) Гальваническая развязка для цифровых и аналоговых сигналов делается по-разному.

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:10:51
baton
виновен, параметры регистрируемого сигнала не указал.
на управляющей стороне замкнется реле, подтянув линию к некоему напряжению (обычно вольт 12, но бывает и больше, потому хотелось бы поддержать до 40 вольт). эти процессы небыстрые.
развязка нужна по двум причинам: 1. чтобы можно было регистрировать скачек более Vcc и 2. обезопасить вход МК от помех, могущих возникнуть в длинной линии.

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:27:29
Albert_V
Можете нарисовать фрагмент схемы где будет отмечено в какой точке (и относительно чего) нужно регистрировать импульс?
Так же, укажите что хотите "захватить". Т.е., просто событие "скачёк более Vcc", пиковое значение, длительность??? Какой сигнал ожидаете для регистрации?

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:31:20
Enman
в такой ситуации можно анализировать только "есть-нет"......так что 817я и 2К0 резистор к светодиоду пойдёт (от нуля вольт не работает)...

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Ср апр 01, 2015 15:42:36
Psych
baton писал(а):обычно вольт 12, но бывает и больше, потому хотелось бы поддержать до 40 вольт

Пофигу какой оптрон...тут просто резистор на светодиод посчитать.
baton писал(а):чтобы можно было регистрировать скачек более Vcc

[Optional]Можно еще стабилитрон по входу воткнуть.
baton писал(а):обезопасить вход МК от помех, могущих возникнуть в длинной линии.

Тут берите у кого проходная ёмкость ниже(Cf).

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 14:12:16
baton
имеет право жить?
scheme.png
(16.42 КБ) 550 скачиваний

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 14:26:35
Albert_V
У оптопары эмиттер на GND, с коллектора на +5V резистор (к примеру, 5,1К), с точки их соединения - на вход контроллера.
А вот с левой частью схемы - не понятно. Вы говорили что нужно отслеживать превышение напряжения. Значит нужно ставить стабилитрон (как уже сказал Psych). Можно 431-ую поставить. Не "играйте" на токе светодиода оптрона. Даже в одной партии может быть разброс параметров (указывается в pdf).

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 14:49:31
baton
Albert_V, спасибо за комент.
я не очень понял про "игру" током LEDа, не могли бы Вы пояснить?
я может не совсем корректно выразился, мне не нужно регистрировать превышение. просто я могу сказать: при импульсе до, например, 40 вольт каскад отработает, при превышении - на свой страх и риск, работоспособность не гарантируется. типа как в инструкциях пишут "максимально допустимое напряжение на входе ..."

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 15:33:36
Albert_V
Похоже, это я вас не правильно понял.
Как вариант, можно сделать так
Изображение
Номиналы резисторов надо просчитать под выбранный оптрон и допустимый ток через стабилитрон при максимальном входном напряжении. Напряжение у стабилитрона указано условно.
"Игра на токе светодиода" - это я имел ввиду то, что взяли вы оптрон, подобрали номинал резистора при котором он "сработал". Берёте другой такой же (даже из этой же партии) и не факт что он сработает.
К примеру, фрагмент pdf на 6N137
Изображение
Так же, надо смотреть на графики в документации. У оптронов достаточно большая зависимость тока срабатывания от температуры и от тока через транзистор.
Рекомендую читать pdf полностью, если хотите сделать повторяемое изделие.

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 16:40:42
m.ix
есть ещё
твёрдотельные реле
оптосимисторы
оптотиристоры

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 16:44:23
Albert_V
baton спрашивал
baton писал(а):...стоит задача принимать из внешнего мира импульс и регистрировать его с помощью мк...
...как правильно выбрать транзисторную оптопару и подключить ее к мк?...
...чтобы можно было регистрировать скачек более Vcc и 2. обезопасить вход МК от помех, могущих возникнуть в длинной линии...

m.ix, Вы о чём?

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 16:52:09
m.ix
твёрдотельное реле просто вкл-выкл
на бегущую строку подвесил, оно размером 5х5мм
для всяких замеров есть соответствующие оптоприборы
а вот как защитить излучающий диод в оптопаре не со стороны МК, это куда интереснее.

Изображение

Это из воздухоочистителя.

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 16:58:35
Albert_V
:)))
Кто оказался виновником?

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Вт апр 21, 2015 17:06:27
m.ix
Просто каким то образом у клиента провод какой то и откуда то попал на датчик дыма-пыли
Датчик дыма-пыли весьма хитры на оптике сделан от шарпа.
В общем сам клиент решил самостоятельно что то там поремонтировать.

Оптопару можно самому сделать, как при совдепе.
СпойлерИзображение

Re: выбор оптопары для изоляции входов МК

Добавлено: Чт апр 23, 2015 10:03:51
просто КОТ