Страница 1 из 1

Изготовления таходатчика

Добавлено: Вт ноя 04, 2008 23:10:34
korozub
Товарищи Коты, появилась у меня необходимость изготовить таходатчик. Иными словами датчик наличия вращения дутьевого вентилятора в котле отопления, потомучто если он станет по каким либо причинам сгорит дом к чертям, так как над ним стоит форсунка, источающаяя дт. Если станет кулер (испытывал =)) то саляра будет сгорать не вся и частично проливаться "мимо кассы", в конечном итоге нальет ее лужу... Вобщем система такая должна быть что если кулер крутится - транзистор открыт - реле захлопнулось, если он стал - реле разомкнется и контроллер выйдет на аварию и остановит топливный насос. Думал я думал и прищел к такому выводу что лучше всего подойдет магнитный таходатчки или тахогенератор, а ни какие датчики холла или оптопары от мышек и проч. Потомучто тахогенератор будет отнимать минимум момента с вала куллера и на выходе будет выдавать напругу, выпрямив которую можно будет легко отпереть транзистор ей. Но наткнулся на такой подводный камнь, что 1 пуск куллера из 100 происходит в обратную сторону и кулер начинает сосать и ни дуть, а это смерти подобно. Вобщем у кого каке есть мысли, буду благодарен :)

Re: Изготовления таходатчика

Добавлено: Вт ноя 04, 2008 23:57:15
Gudd-Head
korozub писал(а):... 1 пуск куллера из 100 происходит в обратную сторону и кулер начинает сосать и ни дуть...
жесть, конечно...
Если у вас вентятор питается от пост. напряжения, то
1) у него есть выход для тахометра (как на компьютерных вращалках)
2) есть специализированные микросхемы (вроде фирмы MAXIM) для слежения за кулерами по форме потребляемого тока - поищите на сайте
3) вряд ли он вращается от пост. напряжения, если может врящаться в обратную сторону
4) вроде бы если он (вентилятор) встанет, должен увеличиться потребляемый ток, но я на 100% не уверен.

Добавлено: Ср ноя 05, 2008 02:50:11
Дмитрий М
В промыщленности стоит датчик потока, маленький флюгер с герконом или микриком через коромыслице.

Re: Изготовления таходатчика

Добавлено: Ср ноя 05, 2008 03:04:27
Паятель
Gudd-Head писал(а): 2) есть специализированные микросхемы (вроде фирмы MAXIM) для слежения за кулерами по форме потребляемого тока - поищите на сайте
Можно и без специализированных сделать, и даже совсем без микросхем. :)

Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:23:09
korozub
В куллере двигатель асинхронный с кз ротором, с двумя обмотками и с фазосдвигающим кондером. Виновник реверсного пуска кулера оказался отвалившийся провод от этого кондера. А в качестве тахогенератора применю 120-й корпусный кулер. Если его хорошо крутнуть то он выдает 2,2 вольта, что вполне достаточно чтоб открыть транзистор.
Всем спасибо!

Добавлено: Ср ноя 05, 2008 18:50:51
RST
А таходатчик покажет направление вращения?

Добавлено: Чт ноя 06, 2008 10:09:22
anatol22
Делай так как написал Дмитрий М - пластина с микриком. Очень умная, умеет определять направление вращения. Такое во всех сварках ВДУ стоит .

Добавлено: Пн ноя 10, 2008 23:13:43
korozub
пластины, флюгеры, лепестки - более чем неподходящие элементы, хоть и умные. По той причине, что они затруднят проток выхлопного газа, тем самым увеличат давление в камере сгорания котла, хоть и не значительно, но это очень критично. Я применил таходатчик, сделаный из комповского корпусного кулера. Все работает.
всем спасибо :)

Добавлено: Вт ноя 11, 2008 05:03:59
Wraith
Для вентиляторов котлов (дутьевого и дымососа) применяются датчики разрежения/давления и приборы типа тягонапоромеры, дифманометры, etc. Никаких таходатчиков даже на крупных котлах нет. Уж во всяком случае в 90% случаев. Причина - ненадёжно, и тем более надо обеспечить котлу нормальный режим (без недогара и СО, высокий КПД) а не смотреть обороты. Вы по сути сделали индикатор работы кулера. Это же не ПК! В большинстве своём стоят релейные схемы + сложная регулировка и поддержка параметров. Даже при наличии КИПиА на МК датчики часто примитивны. Посмотрите для примера блок-схемы автоматики. Сходите на экскурсию в местный СЦ по котлам... :)

http://www.kipia-teplo.ru/sb.php?zapb=D ... e_davlenia

Из нормальных и недорогих Honeywell, Watts (кроме измер. приборов). Из "нашего" - датчики ДН. Можно списанные найти на барахолке, их устройство примитивно и легко
настраивается/ремонтопригодно. У импортных слишком много пластика. Подключается при помощи штуцера и силиконового шланга.

затруднят проток выхлопного газа, тем самым увеличат давление в камере сгорания котла -- как Вы это представляете себе? Флюгер в камере сгорания (точнее топке). Там всё по другому, поверьте. И не "мешает" ни разу.